Страница 1 из 1
Котел Baxi Майнфор 240f выдает ошибку е06
Добавлено: 28 янв 2024, 21:31
Tanya
Доброго времени суток. Такая проблема: котел Майнфор 240 f при работе на отопление не нагревает воду до нужной температуры,начинается шум в теплообменнике(как будто закипает),выдает на 2-3 секунды ошибку е06 и остывает. При этом контур ГСВ работает нормально по заданной температуре. Проверялся датчик, чистился теплообменник,вал в циркуляционном насосе крутится,фильтр(с сеточкой как отстойник)прочищен. И давление часто падает
Котел Baxi Майнфор 240f выдает ошибку е06
Добавлено: 28 янв 2024, 23:03
BAXI-Ural
Забита ближняя трубка теплообменника по контуру теплоносителя, из.за отсутствия в ней циркуляции она перегревается, закипает.
Тепло передаётся на датчик температуры ГВС, это слева, можете пощупать.
Замена теплообменника...
Изначальная причина - некачественный теплоноситель
Котел Baxi Майнфор 240f выдает ошибку е06
Добавлено: 29 янв 2024, 09:13
Tanya
Блин... Но теплообменник снимался,чистился с лимонной кислотой(долго) и продувался. Вылетело очень много грязи и частиц. Потом промылся водой по напором. Вода прошла без проблем..
Котел Baxi Майнфор 240f выдает ошибку е06
Добавлено: 29 янв 2024, 10:39
BAXI-Ural
Теплоноситель идет в параллель по 12 каналам! Промыть можно до блеска 11, но в 12-тый забитый промывочный раствор может даже и не попасть...
Главное с самого начала это теплоноситель!
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Tanya писал(а): 28 янв 2024, 21:31
И давление часто падает
А вы часто подпитываете абы-какой водой. И вот итог!
Искать и устранять утечки, - в норме подпитывают раз в год.
Котел Baxi Майнфор 240f выдает ошибку е06
Добавлено: 29 янв 2024, 11:47
Tanya
В этом году подпитывала часто.. значит без покупки не обойдется