Страница 1 из 1
Неправильная работа Luna platinum c zont
Добавлено: 21 фев 2024, 19:28
Vel_vel
Здравствуйте.К котлу luna platinum подключен zont smart 2.0. Отопление и гвс работают и регулируются.Регулировка по воздуху с пид.Проблема в том, когда ТН достигает 25гр. автоматом включается горелка игнорируя зонт, постоянно подогревая ТН и не дает опуститься температуре в доме когда никого нету.В настройках пункт 2210 ТН котла(не контура) не дает поставить ниже 25гр.
Неправильная работа Luna platinum c zont
Добавлено: 21 фев 2024, 19:54
tsv63
Vel_vel писал(а): ↑21 фев 2024, 19:28
ТН котла(не контура) не дает поставить ниже 25гр.
Писец какой то...
Прочитай инструкцию!!!
Твоя хотелка для котла неприемлема, ибо (из инструкции):
"| Диапазон температуры воды в контуре отопления | °C | 25÷80 |". Так что здесь неправильного?
Неправильная работа Luna platinum c zont
Добавлено: 21 фев 2024, 20:10
Vel_vel
Вопрос был не в том как уменьшить ТН, а как это обойти.
Неправильная работа Luna platinum c zont
Добавлено: 21 фев 2024, 20:56
Starik
Vel_vel писал(а): ↑21 фев 2024, 20:10а как это обойти.
Обесточить котел.
Неправильная работа Luna platinum c zont
Добавлено: 21 фев 2024, 23:27
tsv63
Vel_vel писал(а): ↑21 фев 2024, 20:10
Вопрос был не в том как уменьшить ТН, а как это обойти.
Ответ очевиден.
Starik писал(а): ↑21 фев 2024, 20:56
Обесточить котел.
Или отключить запрос на тепло.