Страница 1 из 1

Неправильная работа Luna platinum c zont

Добавлено: 21 фев 2024, 19:28
Vel_vel
Здравствуйте.К котлу luna platinum подключен zont smart 2.0. Отопление и гвс работают и регулируются.Регулировка по воздуху с пид.Проблема в том, когда ТН достигает 25гр. автоматом включается горелка игнорируя зонт, постоянно подогревая ТН и не дает опуститься температуре в доме когда никого нету.В настройках пункт 2210 ТН котла(не контура) не дает поставить ниже 25гр.

Неправильная работа Luna platinum c zont

Добавлено: 21 фев 2024, 19:54
tsv63
Vel_vel писал(а): 21 фев 2024, 19:28 ТН котла(не контура) не дает поставить ниже 25гр.
Писец какой то... :facepalm:
Прочитай инструкцию!!!
Твоя хотелка для котла неприемлема, ибо (из инструкции):
"| Диапазон температуры воды в контуре отопления | °C | 25÷80 |". Так что здесь неправильного?

Неправильная работа Luna platinum c zont

Добавлено: 21 фев 2024, 20:10
Vel_vel
Вопрос был не в том как уменьшить ТН, а как это обойти.

Неправильная работа Luna platinum c zont

Добавлено: 21 фев 2024, 20:56
Starik
Vel_vel писал(а): 21 фев 2024, 20:10а как это обойти.
Обесточить котел. ;)

Неправильная работа Luna platinum c zont

Добавлено: 21 фев 2024, 23:27
tsv63
Vel_vel писал(а): 21 фев 2024, 20:10 Вопрос был не в том как уменьшить ТН, а как это обойти.
Ответ очевиден.
Starik писал(а): 21 фев 2024, 20:56 Обесточить котел.
Или отключить запрос на тепло.