Неправильная работа Luna platinum c zont

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Vel_vel
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:35
Откуда: Москва

Неправильная работа Luna platinum c zont

Сообщение Vel_vel »

Здравствуйте.К котлу luna platinum подключен zont smart 2.0. Отопление и гвс работают и регулируются.Регулировка по воздуху с пид.Проблема в том, когда ТН достигает 25гр. автоматом включается горелка игнорируя зонт, постоянно подогревая ТН и не дает опуститься температуре в доме когда никого нету.В настройках пункт 2210 ТН котла(не контура) не дает поставить ниже 25гр.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Неправильная работа Luna platinum c zont

Сообщение tsv63 »

Vel_vel писал(а): 21 фев 2024, 19:28 ТН котла(не контура) не дает поставить ниже 25гр.
Писец какой то... :facepalm:
Прочитай инструкцию!!!
Твоя хотелка для котла неприемлема, ибо (из инструкции):
"| Диапазон температуры воды в контуре отопления | °C | 25÷80 |". Так что здесь неправильного?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Vel_vel
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:35
Откуда: Москва

Неправильная работа Luna platinum c zont

Сообщение Vel_vel »

Вопрос был не в том как уменьшить ТН, а как это обойти.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7038
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Неправильная работа Luna platinum c zont

Сообщение Starik »

Vel_vel писал(а): 21 фев 2024, 20:10а как это обойти.
Обесточить котел. ;)
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Неправильная работа Luna platinum c zont

Сообщение tsv63 »

Vel_vel писал(а): 21 фев 2024, 20:10 Вопрос был не в том как уменьшить ТН, а как это обойти.
Ответ очевиден.
Starik писал(а): 21 фев 2024, 20:56 Обесточить котел.
Или отключить запрос на тепло.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT
    Bloy911 » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    1879 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey33
  • Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
    venya » » в форуме Автоматика котлов
    23 Ответы
    7009 Просмотры
    Последнее сообщение igwist
  • Luna platinum+ 1/32 + Zont H2000+pro
    Vasilii » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    1807 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24.
    Anatoll » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    21 Ответы
    1434 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
    ximik666 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    1378 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Боты: Yandex [Bot]