Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Неправильная работа Luna platinum c zont

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Vel_vel
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:35
Откуда: Москва

Неправильная работа Luna platinum c zont

Сообщение Vel_vel »

Здравствуйте.К котлу luna platinum подключен zont smart 2.0. Отопление и гвс работают и регулируются.Регулировка по воздуху с пид.Проблема в том, когда ТН достигает 25гр. автоматом включается горелка игнорируя зонт, постоянно подогревая ТН и не дает опуститься температуре в доме когда никого нету.В настройках пункт 2210 ТН котла(не контура) не дает поставить ниже 25гр.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Неправильная работа Luna platinum c zont

Сообщение tsv63 »

Vel_vel писал(а): 21 фев 2024, 19:28 ТН котла(не контура) не дает поставить ниже 25гр.
Писец какой то... :facepalm:
Прочитай инструкцию!!!
Твоя хотелка для котла неприемлема, ибо (из инструкции):
"| Диапазон температуры воды в контуре отопления | °C | 25÷80 |". Так что здесь неправильного?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Vel_vel
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:35
Откуда: Москва

Неправильная работа Luna platinum c zont

Сообщение Vel_vel »

Вопрос был не в том как уменьшить ТН, а как это обойти.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6827
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Неправильная работа Luna platinum c zont

Сообщение Starik »

Vel_vel писал(а): 21 фев 2024, 20:10а как это обойти.
Обесточить котел. ;)
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Неправильная работа Luna platinum c zont

Сообщение tsv63 »

Vel_vel писал(а): 21 фев 2024, 20:10 Вопрос был не в том как уменьшить ТН, а как это обойти.
Ответ очевиден.
Starik писал(а): 21 фев 2024, 20:56 Обесточить котел.
Или отключить запрос на тепло.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
    4 Ответы
    6399 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT
    Bloy911 » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    632 Просмотры
    Последнее сообщение Bloy911
  • Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
    venya » » в форуме Автоматика котлов
    12 Ответы
    4785 Просмотры
    Последнее сообщение venya
  • Luna platinum+ 1/32 + Zont H2000+pro
    Vasilii » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    1622 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
    evlashkin@bk.ru » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    8 Ответы
    1268 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя