Страница 1 из 1

Сбой в работе автоматики QAA55 и QAA75

Добавлено: 08 мар 2024, 11:19
Zodchiy
День добрый.
Проблема в следующем.
Есть котловая установка Baxi duo tec MP .
Работает с двумя контроллерами QAA75(основной),
QAA55.
Так же подключено 2блока расширения AVS 75.
На контроллерах периодически слетает заданная температура(пользователя). На 30град
При этом одна AVS75 отказывается, закрывать сервопривод, но насос циркуляции отключает.
То есть комутация не нарушена.
Зависимости слета температуры не обнаружил.
Может 2 дня, нормально.
Может меньше, может больше.
Система отработала в нормальном режиме 5лет.
Проблем не было.

Сбой в работе автоматики QAA55 и QAA75

Добавлено: 16 мар 2024, 08:56
Zodchiy
Знающих специалистов походу нет!?

Сбой в работе автоматики QAA55 и QAA75

Добавлено: 16 мар 2024, 10:28
BAXI-Ural
Маловероятно, что сбоят оба прибора. Сбой скорее всего в контроллере котла LMU14 или датчик уличной температуры

Сбой в работе автоматики QAA55 и QAA75

Добавлено: 18 мар 2024, 11:50
Zodchiy
Датчик улицы кажется объективную температуру.
Параметр выводится корректный

Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Из за неисправный AVS может такое быть?