Страница 1 из 1

Baxi main four нестабильная температура воды

Добавлено: 18 апр 2024, 00:48
Roman3
Здравствуйте!
Котел Baxi main four
1) При использовании горячей воды (холодный кран закрыт) меняется температура с широком диапазоне от прохладном до установленной, 'это происходит циклически, напор воды при этом не меняется, помыться крайне проблематично, какой по вашему мнению может быть источник проблемы или это нормальная работа котла?

Газ и холодная вода магистральные, давление в зеленой зоне

2) Второй момент, контур отопления: сначало вода нагревается в котле до заданной температуды ,потом вода спускаетя в систему отопления, резко падает температура на экране, потом постепенно нагревается до заданной температура и опять в систему. Вопрос такой: так и должно быть или температура на экране должна быть постоянной?

Baxi main four нестабильная температура воды

Добавлено: 18 апр 2024, 08:10
KUR33
Roman3 писал(а): 18 апр 2024, 00:48 помыться крайне проблематично
Это "прелести" двухконтурного котла. Попробуйте не открывать на полную кран ГВС
Roman3 писал(а): 18 апр 2024, 00:48 потом вода спускаетя в систему отопления, резко падает температура на экране
А горелка в это время работает? Индикатор пламени горит?

Baxi main four нестабильная температура воды

Добавлено: 18 апр 2024, 09:20
Bahus
1. Проверить входное давление газа в динамике. При необходимости отстроить давление газа на горелке. Затем, если не поможет, разбираться с датчиками температуры и теплообменником по контуру ГВС.
2. Проверить циркуляцию (почистить фильтр). Возможно помогут мероприятия с газовым клапаном из (1).