Страница 1 из 1

Ошибка E03 на EcoFour 24

Добавлено: 12 май 2024, 17:02
symrak009
Добрый день! Помогите пожалуйста!
Двухконтурный котёл Baxi EcoFour 24, с открытой камерой, висит в отдельном помещении(котельная) уже более 11 лет и обогревает частный дом. Всё ок работал, обслуживался мной по инструкциям + приходят раз в год газовщики с "проверками".
После этой зимы был почищен от гари(очень уж её много скапливается в камере сгорания) и переведён на "лето". На следующий день жена стала жаловаться, что вода холодная, спустившись в котельную обнаружил E03 моргающую с буквой R. Нажал R - котёл запустился, горячая вода пошла. Через два дня ситуация повторилась, снова моргающая ошибка E03 с R. На следующий день, снова ошибка.
Полез в инструкцию и гуглить. Датчик дымоуловителя. Подумал, что не хватает тяги в котельной, добавил дополнительные отверстия для входа воздуха внизу двери котельной, прошерстил вытяжную трубу - всё ок. (осенью делали крышу и кровельщики заменили грибок на вытяжной трубе - ну не может же быть из-за него?) Но котёл по прежнему выпадает в ошибку при горячей воде, да и сама крышка котла горячая-не прикоснуться. Так промучились ещё 2а дня.
Наступили холода и включил батареи. Котёл пока ошибку не показывал, работал штатно и воду грел и батареи. Решил проверить, выключил контур отопления и отправил жену ванну принимать - и оп! Снова ошибка E03 с моргающей R, но я был к ней готов, стоял у котла и сразу нажал R - перезапуск не получился, котёл снова выдал E03 но уже без R, включил-выключил из сети, котёл запустился и сразу в ошибку. Подождал около 5минут(пока осматривал котёл со всех сторон и тыкал мультиметром в датчики) попробовал запустить - запустился, видать остыл.
Подскажите пожалуйста!
Как мне исправить эту ошибку, куда ещё посмотреть, может что нужно заменить?
Грешу на какой-то датчик и грибок на вытяжной трубе.

И года 3 назад порвалась мембрана в родном расширительном баке, как его лучше заменить/заглушить.

И ещё вопрос, жена оч жалуется, что горячая вода идёт очень долго до крана (в среднем 30-40секунд), хочу поставить обычный бойлер на 50 литров в разрыв на горячую воду. Ваши советы.
Картинки
Изображение
Изображение
Изображение

Ошибка E03 на EcoFour 24 и замена/заглушка бачка

Добавлено: 12 май 2024, 18:54
Starik
symrak009 писал(а): 12 май 2024, 17:02кровельщики заменили грибок на вытяжной трубе - ну не может же быть из-за него?)
Может и ты в этом уже убедился. Надо "шляпу" этого грибка выше сантиметров на 10 поднять (т.е. расстояние от среза трубы до нижней кромки шляпы), после этого всё должно наладиться.

Ошибка E03 на EcoFour 24 и замена/заглушка бачка

Добавлено: 12 май 2024, 21:38
symrak009
Дополню, сегодня котёл ошибку показал и в "зимнем" режиме :(

Ошибка E03 на EcoFour 24 и замена/заглушка бачка

Добавлено: 01 июн 2024, 20:45
symrak009
убрал с трубы козырёк, поменял датчик на новый. Котёл вырубается в ошибку.
Очень быстро нагревается датчик на своём родном положении. сркутил его оттуда и повесил рядышком

Ошибка E03 на EcoFour 24 и замена/заглушка бачка

Добавлено: 01 июн 2024, 20:53
RADAR
нет тяги - лето, стандартная история...

Ошибка E03 на EcoFour 24

Добавлено: 01 июн 2024, 21:33
symrak009
11 лет была тяга, а сейчас стало не хватать?
фото как сейчас сделал датчик
Изображение
Изображение
мозги делает..
может психануть да поменять его на котёл с закрытой камерой?

зы: ещё и газом/гарю вонять стало в котельной :evil:

Ошибка E03 на EcoFour 24

Добавлено: 01 июн 2024, 21:43
RADAR
symrak009 писал(а): 01 июн 2024, 21:33 11 лет была тяга, а сейчас стало не хватать?
тяги же нет и это факт...почему? - отсюда не видать...

Отправлено спустя 51 секунду:
зато видать, что нет разгонного участка к примеру...

Ошибка E03 на EcoFour 24

Добавлено: 01 июн 2024, 21:57
Степаныч
Может вам просто жизнь надоела?
Дымоход надо делать. Расстояние по вертикали от котла до колена мин. 3D трубы.
Греется корпус-чистить поверхность теплообменника.
Датчик поставить на место!.
Приточка- 2 см2 на кВт мощности.

Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
Мужики!
Кто знает ЭКО фОР в летнем режиме
после работы на ГВС переключает трехходовой на отопление или нет.

Ошибка E03 на EcoFour 24

Добавлено: 01 июн 2024, 22:10
RADAR
Степаныч писал(а): 01 июн 2024, 22:04 Кто знает ЭКО фОР в летнем режиме
после работы на ГВС переключает трехходовой на отопление или нет.
нет вроде, но это не точно... :? :)

Ошибка E03 на EcoFour 24

Добавлено: 02 июн 2024, 00:22
Степаныч
И я с этим не заморачивался, да клиент мутный попался. Все мозги выел.
После ГВС (40°) на дисплее висит 60-70 .Вот он и заморочился

Ошибка E03 на EcoFour 24

Добавлено: 02 июн 2024, 07:18
Starik
Степаныч писал(а): 01 июн 2024, 22:04ЭКО фОР в летнем режиме после работы на ГВС переключает трехходовой на отопление или нет.
Нет такой функции в котле с трехходом - переключать на отопление.
Степаныч писал(а): 02 июн 2024, 00:22на дисплее висит 60-70.
Так и должно быть (так у всех, бывает и выше температура), котел остается сильно горячим потому, что два теплообменника (не вдаваясь в подробности).

Ошибка E03 на EcoFour 24

Добавлено: 02 июн 2024, 10:11
RADAR
на моем протерме точно не переключается...думаю у всех политика такая... :)

Отправлено спустя 54 секунды:
но протерм хитрее, чтобы не беспокоить цифрами - дисплей переключается на давление в летнем режиме..

Ошибка E03 на EcoFour 24

Добавлено: 02 июн 2024, 11:08
Starik
На MAIN 5 на две секунды насос включается после ГВС, что очень даже не плохо для битермика, с удовольствием увеличил бы, но сие недоступно, к сожалению. Блин..., дошло что надо ответить в другой теме... :lol:

Ошибка E03 на EcoFour 24

Добавлено: 02 июн 2024, 19:05
Степаныч
Спасибо за участие !

Ошибка E03 на EcoFour 24

Добавлено: 03 июн 2024, 14:08
Bahus
Степаныч писал(а): 01 июн 2024, 22:04 Кто знает ЭКО фОР в летнем режиме
после работы на ГВС переключает трехходовой на отопление или нет.
Кажись просто в отпущенном состоянии стоит. Впрочем уже отписались.
По теме. Это пиз...ц какой-то, уж извините. Вам жить надоело? Сколько уже историй когда на колонках таблетку просто отключали. А потом выносили живущих. Вам не приходит в голову, что этот датчик не просто так установлен? Причём именно в том месте? А теперь у него газом воняет, видите ли. Так если тяги нет, чем у вас вонять должно? Фиалками что-ли?
Вертайте всё назад, датчик на место. Уберите эту идиотскую ВОЗДУХОВОДНУЮ гофру и устройте нормальный дымоход. С разгонным участком и прочее.