Страница 1 из 1

Подбор газового напольного котла по мощности

Добавлено: 15 май 2024, 21:30
Basketron
Всем привет. Подскажите, у нас дом требует отопления минимум 40 кВт мощности. Поэтому решено было выбрать напольный газовый котел BAXI. Строители рекомендуют покупать с запасом - 49 кВт мощности.
Однако, я переживаю по поводу тактования газового котла во время весны и осени.
Строители уверяют, что у нас система отопления на первично-вторичных кольцах и тактования не будет, т.к. у котла будет свой "малый круг" или "малое кольцо", по которому он будет гнать теплоноситель хоть 90 градусов и при этом дом не будет сильно нагреваться, т.к. "большие круги" будут зажаты через гребенку.
Действительно ли это так? Можно ли доверять такому мнению строителей?

Подбор газового напольного котла по мощности

Добавлено: 15 май 2024, 21:32
RADAR
думаю нет... :)

Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
сколько бы не было кругов - если некуда девать тепло, то тактовать будет...также наверняка будет бойлер - 49кВт теплообменник которого сложно представить...значит будет такт и на работе бойлера...

Подбор газового напольного котла по мощности

Добавлено: 18 май 2024, 21:49
Basketron
А Вы бы какой выбрали? С учетом того, что расчетная мощность котла = 40 кВт + они еще хотят заложить 25% на качество газа = 49 кВт советуют
Вроде бы там чугун и не стоит переживать за тактования?
Или из-за тактования изнашиваются какие-то другие детали?
Что бы Вы посоветовали?

Подбор газового напольного котла по мощности

Добавлено: 18 май 2024, 22:05
RADAR
я бы выбрал каскад из 2-х по 24 кВт традиционных настенников...и не понятно мне что значит -
Basketron писал(а): 18 май 2024, 21:49 хотят заложить 25% на качество газа
есть уверенность что газ не качественный? на 25%? :)

Подбор газового напольного котла по мощности

Добавлено: 19 май 2024, 10:00
Starik
Basketron писал(а): 15 май 2024, 21:30т.к. у котла будет свой "малый круг" или "малое кольцо", по которому он будет гнать теплоноситель
Внимательно прочитай то, что ты напечатал (процитировал "знатоков"). А теперь ответь на простой вопрос: что будет, если в автомобиле перестанет открываться термостат? Почти ответ: охлаждающая жидкость будет постоянно циркулировать по малому кругу, отбора тепла нет - двигатель надо останавливать (пока не закипел), так? Именно такое действие и производит котел - гасит горелку, отбора тепла нет, перегрев недопустим. Такое поведение котла ты назвал тактованием. ;)
Снова вопросы (про малое кольцо): В чем смысл? Где логика?
У продаванов всегда своя извращенная логика, заточенная на изъятие денег у "пациента".

Подбор газового напольного котла по мощности

Добавлено: 20 май 2024, 12:57
Bahus
Надо бы расчёт теплопотерь. Потому как "не менее 40 кВт" это очень расплывчато. Если в холоднюь пятидневку нужно 42 кВт например, тогда ставить 40кВт. Чугун вровень с теплопотерями ставят.
А вообще я согласен со Станиславом. 2х24 настенник нормальный вариант, если по техусловиями проходит.