baxi eco life 24 + теплоаккомулятор на 4 тонны воды
Добавлено: 27 июл 2024, 05:33
Всем доброго времени.
У меня котёл baxi eco life 24
Котёл подключен к теплоаккомулятору к первому контуру (этот контур только греет воду в теплоаккомуляторе)
Изначально теплоаккомулятор топился печкой, печка нагревала воду до 70 градусов, 2 второй контур уже раздавал с подмесом воду на теплые полы (28-40 градусов, в этом приделе)
Это давало что пока вода в теплоаккомуляторе выше установленной на теплые полы, топить не надо! (не топили по 3-4 дня)
В чем весь вопрос!
Хочется сделать чтоб котел догонял температуру до 70 градусов на полной мощности (отключался) и включался только на 40 градусах!
Я не нашел таких настроек в котле! 10 минут перерыв и разница в 10 градусов, этого мало!
Может кто-то подскажет по настройкам котла (дополнительные) может есть что-то?
У меня котёл baxi eco life 24
Котёл подключен к теплоаккомулятору к первому контуру (этот контур только греет воду в теплоаккомуляторе)
Изначально теплоаккомулятор топился печкой, печка нагревала воду до 70 градусов, 2 второй контур уже раздавал с подмесом воду на теплые полы (28-40 градусов, в этом приделе)
Это давало что пока вода в теплоаккомуляторе выше установленной на теплые полы, топить не надо! (не топили по 3-4 дня)
В чем весь вопрос!
Хочется сделать чтоб котел догонял температуру до 70 градусов на полной мощности (отключался) и включался только на 40 градусах!
Я не нашел таких настроек в котле! 10 минут перерыв и разница в 10 градусов, этого мало!
Может кто-то подскажет по настройкам котла (дополнительные) может есть что-то?