Подача ГВС при отключенной системе отопления на двухконтурном котле

Добавлено: 26 авг 2024, 11:22
Tosh1k
Добрый день! Планирую заменить часть батарей в доме вместе с трубами, перекрыв при этом подачу и обратку контура отопления на кранах у котла Baxi Eco LIfe 24F. Подскажите, сможет ли при этом котел работать на нагрев ГВС? Или же наличие минимального подключенного контура отопления ему необходимо и перекрывать систему нельзя?

Подача ГВС при отключенной системе отопления на двухконтурном котле

Добавлено: 26 авг 2024, 13:30
Starik
Tosh1k писал(а): 26 авг 2024, 11:22Или же наличие минимального подключенного контура отопления ему необходимо и перекрывать систему нельзя?
Это требование/рекомендация применима для котлов с битермическим теплообменником, для котлов с трехходом этого не требуется (трехход на лето закрыт).