Подача ГВС при отключенной системе отопления на двухконтурном котле

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
Tosh1k
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 авг 2024, 11:17
Откуда: Voronezh
Мой котел: BAXI Eco Life 24F

Подача ГВС при отключенной системе отопления на двухконтурном котле

Сообщение Tosh1k »

Добрый день! Планирую заменить часть батарей в доме вместе с трубами, перекрыв при этом подачу и обратку контура отопления на кранах у котла Baxi Eco LIfe 24F. Подскажите, сможет ли при этом котел работать на нагрев ГВС? Или же наличие минимального подключенного контура отопления ему необходимо и перекрывать систему нельзя?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7600
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 842 раза
Возраст: 59

Подача ГВС при отключенной системе отопления на двухконтурном котле

Сообщение Starik »

Tosh1k писал(а): 26 авг 2024, 11:22Или же наличие минимального подключенного контура отопления ему необходимо и перекрывать систему нельзя?
Это требование/рекомендация применима для котлов с битермическим теплообменником, для котлов с трехходом этого не требуется (трехход на лето закрыт).