Страница 1 из 1
Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
Добавлено: 30 сен 2024, 18:29
APS
Всё лето котёл проработал только в режиме ГВС, отопление было отключено как программно на котле, так и были перекрыты краны. Работало ГВС без проблем. Пришло время запускать отопление, обнаружилась течь на одном из радиаторов и на подаче отопления. Пришлось сливать систему (котёл сразу не сливал), но руки сразу не дошли переделать радиатор, и так система простояла пустая 2 недели. Потом радиатор был подключен, группа подачи отопления перебрана (соответственно, сливался и сам котёл уже). Система залита из водопровода (вода из скважины с колоннами очистки и умягчения). При включении E25/26, в общем, похоже на завоздушку. Отопление опять отключил, но теперь эти же коды стали появляться только на ГВС. В итоге проверил воздухоотводчик, работает, фильтры - чистые. Стравил через Маевского весь воздух, насколько возможно. Итог: в режиме отопления все прекрасно работает, радиаторы на обоих плечах греют до самого конца. Но при включении ГВС через 5 сек. выскакивает E25. Куда копать? Трехходовой? Теплообменник?
Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
Добавлено: 01 окт 2024, 08:01
anton62
Добрый день. Вторичный теплообменник смотреть.
Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
Добавлено: 01 окт 2024, 15:10
APS
Спасибо. Посмотрю сначала вторичный, но думаю, стоит и первичный смотреть. Котел работает в районе 8 лет. Теплообменники ни разу не снимали.
Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
Добавлено: 01 окт 2024, 15:17
Bahus
Ну если только на ГВС ошибка, а на отопление нет, тогда смысла первичный снимать нет. Не, так-то никто не мешает, конечно. Снять, хотя бы проточной водой в противоход под давлением промыть грязь всякую. Но, нанесло, скорее всего в первичный контур вторичного теплообменника.
Для проформы можно ещё картридж трёххода достать, помыть с мыльцем тарелки. И сёдла почистить.
Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
Добавлено: 01 окт 2024, 16:43
Starik
Там ещё съёмный фильтр на обратке системы отопления стоит, наверняка, за 10 лет ни разу не вынимался.
Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
Добавлено: 01 окт 2024, 20:42
APS
Картридж трёххода снимал, чистил. Грязевик на обратке меняли в позапрошлом году, сейчас снял, ни пылинки, сетка идеальная. Начну со вторичного, был у нас год назад залп грязной воды. Видать, в этом году всё в кучу и собралось.
Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
Добавлено: 01 окт 2024, 21:11
Starik
APS писал(а): 01 окт 2024, 20:42Грязевик на обратке меняли в позапрошлом году,
Посмотри инструкцию (стр.92), там чертеж котла. На чертеже внутри котла показаны две "сеточки", одна на подаче ХВС (поз.7), вторая на обратке СО (поз.5).
Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
Добавлено: 02 окт 2024, 15:59
APS
Starik писал(а): 01 окт 2024, 21:11
APS писал(а): 01 окт 2024, 20:42Грязевик на обратке меняли в позапрошлом году,
Посмотри инструкцию (стр.92), там чертеж котла. На чертеже внутри котла показаны две "сеточки", одна на подаче ХВС (поз.7), вторая на обратке СО (поз.5).
Я снимал и чистал обе сеточки. Были практически чистые. А я писал про грязевик на трубе обратки. Он тоже чистый.
Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
Добавлено: 02 окт 2024, 18:09
Starik
APS, котел продолжает сыпать ошибками? Как часто?
Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
Добавлено: 24 дек 2024, 19:07
APS
Сорри, товарищи, что сразу не отписался. Снял я в итоге вторичный обменник, выглядел достаточно прилично, но вовнутрь не заглянешь. Промывка под напором ничего не выявила. Тогда я его решил сварить в растворе лимонной кислоты. Варил 2 часа, и надо было видеть этот отвар. После этого промыл, проварил в чистой воде, поставил, и, вуаля, все ошибки пропали и всё отлично заработало. Вот думаю, после сезона снять первичный и сделать с ним тоже самое.