baxi eco nova 14f настроить baxi connect

Добавлено: 01 окт 2024, 08:23
andrey88888888
baxi eco nova 14f
Прошу помочь, в интернетах информацию не нашел.
Котел baxi eco nova подключен к baxi connect, хочу через baxi connect настроить следующие параметры:
1. не выключение котла при достижении поставленной температуры ТН
2. настроить отключение только по воздуху (датчик температуры воздуха).

Сейчас настроено вроде все корректно, но быстро температура ТН доходит до температуры выставленной в котле и котел выключается (контура не успевают прогреться, выставлял 50 градусов и ниже и выше, все ровно быстро температура ТН доходит до заданной в котле и котел выключается), а нужно что бы температура теплоносителя ТН доходила до заданной и котел не выключался, а выключался только по данным температуры датчика воздуха.

baxi eco nova 14f настроить baxi connect

Добавлено: 01 окт 2024, 09:47
Starik
andrey88888888 писал(а): 01 окт 2024, 08:23а нужно что бы температура теплоносителя ТН доходила до заданной и котел не выключался,
А при чем тут котел? :) Тут вопрос к системе отопления, ведь это она физически не в состоянии стремительно поглощать то количество тепла, которое производит котел. Минимальная мощность котла 9,6 кВт.

baxi eco nova 14f настроить baxi connect

Добавлено: 01 окт 2024, 10:04
Bahus
Какие теплопотери помещения? Ну или хотя бы отапливаемая площадь.
И неплохо бы посчитать общую мощность отопительных приборов. Как правило в паспортах радиаторов это указано.

baxi eco nova 14f настроить baxi connect

Добавлено: 06 окт 2024, 11:56
andrey88888888
Bahus писал(а): 01 окт 2024, 10:04 Какие теплопотери помещения? Ну или хотя бы отапливаемая площадь.
И неплохо бы посчитать общую мощность отопительных приборов. Как правило в паспортах радиаторов это указано.
спасибо за ответ.
Сделал так)
К baxi connect+ подключил датчики температуры rs485а все корректно, и поставил на подачу и обратку (были градусники на коллекторах, теперь все онлайн и статистикой), настроил работу отопления по температуре обратки (понизил до 10 киловатт котел еще), при наборе температуры согласно датчику отключается и включается когда температура падает согласно настройкам на 1 от указанной.
НО, насос в котле работает постоянно, хочу что бы отключался, как настроить?
Есть функция в baxi connect+ настройка по реле (термостату по сути), при настройке пишет ошибку прикрепляю скриншоты. Задача - настроить что бы осуществлялось отключение насоса при отключение отопления по данным температуры воздуха.