Страница 1 из 1

ECO NOVA 18F тактование

Добавлено: 04 окт 2024, 13:01
t140
Добрый день.

Прошу помочь разобраться в ситуации.
Имеем: котел Baxi Eco Nova 18F
К котлу подключена автоматика ZONT с комнатным термостатом и цифровым управление по протоколу OpenTherm.
Сейчас погода примерно +5 - +15.
Режим работы котла по температуре воздуха до +23 градусов.

Что происходит:
Как только автоматика понимает, что стало холодно она дает запрос на включение котла.
На котле установлена температура ТН +50 градусов.
Котел включается на 3 минуты, нагревает ТН до 50 градусов и выключается. Проходит 2 минуты он опять включается за 3 минуты нагревает и выключается и так продолжается 30 минут примерно, пока температура воздуха не поднимется.

Дом 2этажа. Батареи везде горячие, кроме 2-ого этажа, там теплые, но термостат стоит на 1 этаже, поэтому это не учитывается.
Ниже фото этого тактования.
Фильтр промывал, он чистый.
Котел и вся система новая - первый отопительный сезон.

Вопрос: как избавится от такого тактования? Плохая балансировка батарей? Или что-то еще? Как сделать чтобы на 2ом этаже батареи были тоже теплые

ECO NOVA 18F тактование

Добавлено: 04 окт 2024, 13:43
Starik
t140 писал(а): 04 окт 2024, 13:01Как сделать чтобы на 2ом этаже батареи были тоже теплые
Это
t140 писал(а): 04 окт 2024, 13:01Плохая балансировка батарей?
Скорее межэтажных колец.
Без схемы СО сложно что-то подсказать.

ECO NOVA 18F тактование

Добавлено: 08 окт 2024, 14:07
t140
С отоплением разобрался. Все батареи греют одинаково.
Остался вопрос с тактованием.
Пока перешел в режим по температуре ТН. Поставил гистерезис регулирования 8 градусов. Котел включается на 15 минут, далее час отдыхает.
Это нормальная работа?
Попытался поставить ПЗА, настроил, но тогда гистерезис не работает...и опять получается тактование быстрый нагрев и также быстро теряет 4-5 градусов тепла.
А вообще, после выключения потеря 4-5 градусов тепла в течении 10 секунд, это норма?

ECO NOVA 18F тактование

Добавлено: 08 окт 2024, 14:28
lexusavto
t140, можно попробовать параметр P17 Минимальное время между запусками горелки установить на 10 минут, это улучшит ситуацию. Параметр P15 на минимум. И отключите в zont псевдорелейный режим, он вам не поможет в данном случае. В настройках цифровой шины можно отрегулировать минимальные и максимальные пределы регулирования температуры теплоносителя.

ECO NOVA 18F тактование

Добавлено: 09 окт 2024, 22:31
Bahus
t140 писал(а): 08 окт 2024, 14:07 Котел включается на 15 минут, далее час отдыхает
t140 писал(а): 08 окт 2024, 14:07 е, после выключения потеря 4-5 градусов тепла в течении 10 секунд, это норма?
несколько противоречит друг другугу

ECO NOVA 18F тактование

Добавлено: 14 окт 2024, 15:51
t140
Почему же?
Сейчас стоит терморегулирование по ТН с ПЗА.
Настройки установлены следующие:
Котел нагревает ТН до расчитаной ПЗА температуры +10 градусов.
Гистерезис регулирования стоит 8 градусов.

Итого на примере:
ПЗА расчитал 50 градусов, котел греет до 60 градусов, так как гистерезис стоит на 8 градусов, то следующее включение будет на 42 градусах.
При это котел набирает 60 градусов за 10-15 минут, далее, как и писал, температура падает быстро с 60 до 50 градусов, а с 50 до 42 примерно 40-60 минут.

Вот и получается котел работает 15 минут и отдыхает час.
График на картинке

ECO NOVA 18F тактование

Добавлено: 14 окт 2024, 17:52
Bahus
Так вроде норм