Страница 1 из 1

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 23 окт 2024, 14:20
taurus_tiger
Добрый день! прошу сильно не пинать! лет 5 есть котел baxi eco 4s
недавно начала проявляться ошибка e01
эта ошибка появляется только в режиме отопления, в режиме гвс не появляется
прочистили клапан газа, электрод розжига проверен, вилку вставлял обеими сторонами, питание через стабилизатор
на днях поменял кондер с6 (который на 4,7 мкФ), не помогло
идет розжиг, пламя появляется и сразу гаснет, и так раз 10, после чего выскакивает ошибка e01 при режиме отопления
ошибка может и не появляться несколько часов, но потом снова появляется
в режиме ГВС такой ошибки нет

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 23 окт 2024, 14:36
Starik
taurus_tiger писал(а): 23 окт 2024, 14:20электрод розжига проверен,
Что это означает?

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
taurus_tiger писал(а): 23 окт 2024, 14:20 на днях поменял кондер с6 (который на 4,7 мкФ), не помогло
Причина?

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 23 окт 2024, 15:27
Bahus
Проверить настройки мин и макс на клапане. Точнее даже только мин. Ну макс попутно не мешает проверить.

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 23 окт 2024, 16:54
taurus_tiger
Starik писал(а): 23 окт 2024, 14:37 Что это означает?
хотел сказать, что дело не в электроде

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Starik писал(а): 23 окт 2024, 14:37Причина?
прошерстил уйму форумов, где писали о данном кондере при ошибке е01

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 23 окт 2024, 17:19
Starik
taurus_tiger писал(а): 23 окт 2024, 16:55хотел сказать, что дело не в электроде
Т.е. зазор между электродом и горелкой выставлен правильно, а к стати, сколько в мм?
taurus_tiger писал(а): 23 окт 2024, 14:20прочистили клапан газа,
Это как?

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 23 окт 2024, 17:34
taurus_tiger
Starik писал(а): 23 окт 2024, 17:19 Т.е. зазор между электродом и горелкой выставлен правильно, а к стати, сколько в мм?
не знаю. Выставлял мастер, говорит норм. Но ошибку так и не устранил. Розжиг идёт, пламя загорается, но почти сразу же гаснет

Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Starik писал(а): 23 окт 2024, 17:19Это как?
прочистили микроотверствие под клапаном. Тоже грешили на это отверстие. Не помогло. Что интересно, ошибка возникает только при отоплении. Если включить только гвс ошибки нет

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 23 окт 2024, 17:57
Bahus
ГВС практически всегда на максимуме работает. Отопление практически сразу валит в минимум, тем более в межсезонье. Если минимум зажат.....
Короче я за газовый клапан. Но это не точно. Для начала регулировка, если не поможет, то замена.

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 23 окт 2024, 18:22
taurus_tiger
Bahus писал(а): 23 окт 2024, 17:57 Для начала регулировка
на форуме можно найти инструкцию по регулировке?

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 23 окт 2024, 18:27
Starik
taurus_tiger писал(а): 23 окт 2024, 18:22на форуме можно найти инструкцию
Можно, раздел 19, стр. 17, только значения для регулировки брать из таблицы для G20 https://baxi.ru/upload/iblock/d84/e0xjh ... ktsiya.pdf :)

Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
taurus_tiger писал(а): 23 окт 2024, 17:38прочистили микроотверствие под клапаном.
А как ты туда добрался? И главное - зачем?

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 23 окт 2024, 18:49
taurus_tiger
Starik писал(а): 23 окт 2024, 18:29 А как ты туда добрался?
мастер по baxi добрался. Говорил, что грязь в том отверстии - одна из причин ошибки е01

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 23 окт 2024, 19:18
Starik
taurus_tiger писал(а): 23 окт 2024, 18:49Говорил, что грязь в том отверстии - одна из причин ошибки е01
Что-то мне подсказывает, что после такого "ремонта"... всё только хуже стало.
А подними-ка ты значение F10 с нуля до тридцати, к примеру. Заработает или нет? Так себе костыль, но мало ли.

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 24 окт 2024, 07:41
taurus_tiger
Обновление. Сегодня целую ночь котел работал нормально. Утром, проснувшись, проверил котел, все норм. После чего пошел умываться, включил гвс. Вода так и не нагрелась, подхожу к котлу, там ошибка е01. Перезапустил котел, включил гвс - ошибки не вышло, вода нагрелась.

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 03 мар 2025, 21:25
Seregaana27
taurus_tiger, друг молю расскажи, починил ты свой котел..нашел причину?

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 04 мар 2025, 21:07
taurus_tiger
Seregaana27, нет. Так и вырубается периодически с ошибкой е01. Перезагружаю кнопкой R

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 04 мар 2025, 22:59
Seregaana27
taurus_tiger писал(а): 04 мар 2025, 21:07 Seregaana27, нет. Так и вырубается периодически с ошибкой е01. Перезагружаю кнопкой R
один в один ситуация у меня, уже пол котла перелопатил...остался только газовый клапан

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 05 мар 2025, 07:35
anton62
Seregaana27 писал(а): 04 мар 2025, 22:59
taurus_tiger писал(а): 04 мар 2025, 21:07 Seregaana27, нет. Так и вырубается периодически с ошибкой е01. Перезагружаю кнопкой R
один в один ситуация у меня, уже пол котла перелопатил...остался только газовый клапан
Ищите хорошего мастера, не с авито, а по рекомендациям друзей, знакомых.

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 05 мар 2025, 08:53
Starik
Seregaana27 писал(а): 04 мар 2025, 22:59уже пол котла перелопатил...
Давай подробнее.

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 05 мар 2025, 09:47
Seregaana27
Starik писал(а): 05 мар 2025, 08:53
Seregaana27 писал(а): 04 мар 2025, 22:59уже пол котла перелопатил...
Давай подробнее
Первым делом естественно перевернул вилку, не помогло. Вспомнил , что у друга есть б/у такой же котел, начал использовать этот котел как запчасти. Поменял электрод розжига, не помогл. Перепаял конденсатор с6, не помогло. Решил, что дело в тяге, поменял пресостат и турбину в сборе, не помогло. Поменял плату управления, не помогло. Остается газовый клапан?????

Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Seregaana27 писал(а): 05 мар 2025, 09:47 Первым делом естественно перевернул вилку, не помогло. Вспомнил , что у друга есть б/у такой же котел, начал использовать этот котел как запчасти. Поменял электрод розжига, не помогл. Перепаял конденсатор с6, не помогло. Решил, что дело в тяге, поменял пресостат и турбину в сборе, не помогло. Поменял плату управления, не помогло. Остается газовый клапан?????
так как нет манометра, проверить газовый клапан наверное не получится? или есть какие способы?

Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Самое интересное , если котел запущен то он не гаснет и в ошибку не уходит. Включаешь гвс работает, а когда закрываешь гвс котел тухнет. Если учесть , что в режиме гвс котел сразу работает на максимум, т.е. клапан дает этот максимум.

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 05 мар 2025, 10:45
Starik
Seregaana27 писал(а): 05 мар 2025, 09:56Поменял электрод розжига, не помогл.
Зазор и расположение электрода?

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 05 мар 2025, 13:09
Bahus
Возможно минимум на клапане сбит. Или каналы фигнёй заросли.
Уж если подкидываете всё подряд - чего клапан не поменять попробовать?

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 05 мар 2025, 16:23
anton62
Seregaana27 писал(а): 05 мар 2025, 09:56
Starik писал(а): 05 мар 2025, 08:53
Seregaana27 писал(а): 04 мар 2025, 22:59уже пол котла перелопатил...
Давай подробнее
Первым делом естественно перевернул вилку, не помогло. Вспомнил , что у друга есть б/у такой же котел, начал использовать этот котел как запчасти. Поменял электрод розжига, не помогл. Перепаял конденсатор с6, не помогло. Решил, что дело в тяге, поменял пресостат и турбину в сборе, не помогло. Поменял плату управления, не помогло. Остается газовый клапан?????

Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Seregaana27 писал(а): 05 мар 2025, 09:47 Первым делом естественно перевернул вилку, не помогло. Вспомнил , что у друга есть б/у такой же котел, начал использовать этот котел как запчасти. Поменял электрод розжига, не помогл. Перепаял конденсатор с6, не помогло. Решил, что дело в тяге, поменял пресостат и турбину в сборе, не помогло. Поменял плату управления, не помогло. Остается газовый клапан?????
так как нет манометра, проверить газовый клапан наверное не получится? или есть какие способы?

Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Самое интересное , если котел запущен то он не гаснет и в ошибку не уходит. Включаешь гвс работает, а когда закрываешь гвс котел тухнет. Если учесть , что в режиме гвс котел сразу работает на максимум, т.е. клапан дает этот максимум.
А коаксиал проверяли? С ним всё хорошо, нет ли разрыва внутренней трубы, уголок дымохода во время работы горелки холодный?

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 05 мар 2025, 17:22
Esculap
так как нет манометра, проверить газовый клапан наверное не получится? или есть какие способы?
Почему бы не сделать U образный манометр из прозрачной пвх трубки? Кстати не такой уж он дорогой, чтобы не купить. https://www.ozon.ru/product/u-obraznyy- ... 1%82%D1%80
_ U манометр из трубки.jpg
_ U манометр из трубки.jpg (11.17 КБ) 3100 просмотров
_ U манометр.jpg

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 05 мар 2025, 20:27
Seregaana27
Bahus писал(а): 05 мар 2025, 13:09 Возможно минимум на клапане сбит. Или каналы фигнёй заросли.
Уж если подкидываете всё подряд - чего клапан не поменять попробовать?
зазор 3.5 мм. электрод по схеме в инструкции выставлен.

Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Esculap писал(а): 05 мар 2025, 17:22
так как нет манометра, проверить газовый клапан наверное не получится? или есть какие способы?
Почему бы не сделать U образный манометр из прозрачной пвх трубки? Кстати не такой уж он дорогой, чтобы не купить. https://www.ozon.ru/product/u-obraznyy- ... 1%82%D1%80

_ U манометр из трубки.jpg _ U манометр.jpg
угол очень горячий. Так не должно быть?

Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
anton62 писал(а): 05 мар 2025, 16:23 угол очень горячий. Так не должно быть?
Вернуться к началу
угол очень горячий. Так не должно быть?

Отправлено спустя 19 минут 40 секунд:
Bahus писал(а): 05 мар 2025, 13:09 Возможно минимум на клапане сбит. Или каналы фигнёй заросли.
Уж если подкидываете всё подряд - чего клапан не поменять попробовать?
на клапанах , как не странно , разные соединения

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 05 мар 2025, 21:18
anton62
Уголок коаксиального дымохода должен быть холодным, если он греется при работе котла, имеет место быть разрыв внутренней трубы, это одна из причин ошибки.

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 05 мар 2025, 21:56
Seregaana27
anton62 писал(а): 05 мар 2025, 21:18 Уголок коаксиального дымохода должен быть холодным, если он греется при работе котла, имеет место быть разрыв внутренней трубы, это одна из причин ошибки.
спасибо, буду смотреть

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 05 мар 2025, 22:32
Starik
Seregaana27 писал(а): 05 мар 2025, 20:54зазор 3.5 мм.
Это много, ставь 3мм и электрод поверни так, чтобы искра пролетала через прорезь для газа в горелке.

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 06 мар 2025, 09:57
Bahus
Seregaana27 писал(а): 05 мар 2025, 20:54 на клапанах , как не странно , разные соединения
Не странно. Либо модели разные, либо одинаковые, но с клапанами разных производителей (да, такие модели котлов тоже были).
Кста. Вы так ни разу и не удосужились модель котла озвучить. Хоть бы в профиле бы прописали, что ли....

ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет

Добавлено: 06 мар 2025, 19:44
Seregaana27
Bahus писал(а): 06 мар 2025, 09:57
Seregaana27 писал(а): 05 мар 2025, 20:54 на клапанах , как не странно , разные соединения
Не странно. Либо модели разные, либо одинаковые, но с клапанами разных производителей (да, такие модели котлов тоже были).
Кста. Вы так ни разу и не удосужились модель котла озвучить. Хоть бы в профиле бы прописали, что ли....
Baxi ECO-4S.

Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Starik писал(а): 05 мар 2025, 22:32
Seregaana27 писал(а): 05 мар 2025, 20:54зазор 3.5 мм.
Это много, ставь 3мм и электрод поверни так, чтобы искра пролетала через прорезь для газа в горелке.
спасибо. через прорезь, Вы имеете ввиду по середине горелки?

Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Спасибо большое за советы. Подкинули несколько идей мне. На выходных займусь, постараюсь записать видео, чтобы это "чудесное явление" было наглядно.

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Котел в данный момент работает без ошибок 3 сутки, не включаю гвс. Стоит включить и выключить гвс, как котел тухнет и уходит в ошибку.