В таблице стоит значение 00,у меня ГВС работает только на 02 в чём причина не могу понять?

Отправлено спустя 37 минут 48 секунд:
Отопление не работает температура на экране котла 84градуса.как устранить?

Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
Отопление вместе с ГВС не работает, только отдельно переключать нужно

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 23 окт 2024, 21:01
RADAR
franc84 писал(а): 23 окт 2024, 20:51 В таблице стоит значение 00
так и должно быть
franc84 писал(а): 23 окт 2024, 20:51 Отопление вместе с ГВС не работает
так и должно быть - работает либо отопление, либо ГВС..

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 23 окт 2024, 21:05
franc84
Переключать нужно постоянно будет?

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 23 окт 2024, 21:06
RADAR
само переключается... :)

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 23 окт 2024, 21:07
franc84
Не переключается

Отправлено спустя 7 минут 34 секунды:
Батареи холодные, ГВС работает, температура на котле 93 градуса,отключаю ГВС отопление работает температура в котле нормализуется,в чем причина?

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 24 окт 2024, 10:08
Bahus
franc84, есть подозрение что у вас всё-таки плата не родная. Либо её до вас где заменили (например в СЦ, которое в связке с торгующей организацией работает), либо уже у вас, в процессе эксплуатации, только вы об этом запамятовали. Причём плата, скорее всего с котла MainFour. Учитывая, что их давно сняли с производства, то она может быть б/у. Поскольку платы, которые идут как запчасти - все настроены на модель EcoFour 24F.
Ладно, это лирика.
Поскольку F03 вчера стоял равным 02 (из чего я сделал вывод, что плата с MainFour), то логично предположить, что все остальные параметры тоже выставлены для той модели. F07=02 это герконовый релейный датчик протока ГВС. У MainFour именно такой (что подтверждает мою догадку.
Для вашей модели нужно выставить F07=00. Ещё F13 скорее всего стоит 00. Нужно поставить 01. Остальное вроде всё верно должно быть.

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 24 окт 2024, 11:55
franc84
Вечером попробую, отпишусь после

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 24 окт 2024, 22:14
franc84
F13 стояло 01 ,F07 ставишь 00 ГВС не работает,а если 02 то температура в котле до 84 градусов набирает ГВС работает,а отопление остывает,что то неправильно

Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
По отдельности только работает

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 24 окт 2024, 22:34
Starik
franc84 писал(а): 24 окт 2024, 22:20По отдельности только работает
Это на всех котлах всех производителей, котлы умеют греть что-то одно: систему отопления или ГВС, вместе эти режимы нигде не работают.

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 25 окт 2024, 06:30
franc84
Да раньше когда оба значка горели грел котёл по отдельности сначала ГВС потом отопление, сейчас два значка горит греет только ГВС прям до предела,хотя 40гр стоит на ГВС

Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Нужно переключать значки чтобы отдельно работали

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 25 окт 2024, 10:45
Bahus
Это понятно. Он до усёру греет ГВС и не желает переключится потому что F07 неправильный стоит.
Выставьте 00.
Включите котёл в режим "Лето" (так-то непринципиально, главное, чтобы контур ГВС включен был. Просто так отопление мешать не будет).
Откройте смеситель на горячую..
Что с индикацией на котле? Краник должен начать мигать, котёл должен попытаться разжечься и при удачном розжиге должна появиться иконка пламени.
Если этого не происходит, не выключая смеситель открываем и передаём сюда информационные параметры:
А00
А05
А06
А08

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 29 окт 2024, 12:08
franc84
F07 поставил 00, поставил режим лето включил горячую воду индикатор не мигает,
А00-10с
А05-49с
А06-40
А08-00

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 29 окт 2024, 14:14
Bahus
Очевидно он у вас проток не видит.
Проверяйте "железную" часть.
В "Аптечке" скачайте семинарскую тетрадь. В разделе 5.10 на странице 56 показано как проверить датчик протока и датчик Холла.
Для начала вглубь не нужно лазить. Проверьте подключен ли датчик Холла (в семинарке есть его фото - белая пластиковая прищепка), всю проводку от него до платы проверьте на целостность. 3 провода там. И главное. Снимите его с гидрогруппы и поставьте заново. Его носик должен попасть в специальный кармашек, отлитый на гидрогруппе. Очень часто датчик ставят, а кончик мимо проходит. И визуально вроде нормально стоит, а проток считать не может с турбинки.

Отправлено спустя 35 секунд:
Да. Датчик протока с правой стороны стоит. Ну по картинкам из семинарки сообразите.

Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Изображение
Вот так примерно это должно выглядеть. Вид гидрогруппы слева (от газового клапана направление)

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 29 окт 2024, 16:59
franc84
Есть на замену попробую поменять завтра по результатам отпишусь

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 31 окт 2024, 10:45
franc84
Датчик холла проверил все работает,заменил датчик ntc убавил давление холодной воды в котел наполовину не знаю что из этого помогло,но всё работает как часы

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 31 окт 2024, 10:49
Bahus
Хм. Загадка осталась. Но если работает, то и славно.

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 31 окт 2024, 11:01
franc84
Я подумал,что холодная вода вода в гидрогруппе передавливает горячую из за этого убавил, вроде помогло

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 31 окт 2024, 11:05
Starik
Что-то про трехходовой ни кто даже не вспомнил. Разбирать, проверять, картридж менять, либо привод проверять.

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 31 окт 2024, 11:11
franc84
Тоже вариант заодно тоже посмотрю

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 31 окт 2024, 11:38
Bahus
franc84 писал(а): 31 окт 2024, 11:01 Я подумал,что холодная вода вода в гидрогруппе передавливает горячую из за этого убавил, вроде помогло
Не понял. Кто кого куда передавливает? Магистраль-то одна. И давление в ней одинаковое должно быть.
Starik писал(а): 31 окт 2024, 11:05 Что-то про трехходовой ни кто даже не вспомнил
А трёхход-то каким боком, если котёл расход ГВС не видел?

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 31 окт 2024, 15:10
Starik
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 11:38А трёхход-то каким боком,
Пока не знаю...

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 31 окт 2024, 20:03
franc84
Убавил подачу воды в котел

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 31 окт 2024, 23:15
Bahus
При разборе ГВС включите А08 и открывайте подачу воды до конца. Проверьте как оно изменяется. На котле будет значение л/мин умноженное на 10. Сколько при максимально открытом получится?

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 01 ноя 2024, 20:33
franc84
Завтра попробую

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 03 ноя 2024, 12:42
franc84
А08 стоит 00 при открытии крана на полную значение не поменялось

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 04 ноя 2024, 02:12
Bahus
Так не должно быть. Котёл отреагировал на открытие крана. ГВС начал греть?

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 04 ноя 2024, 08:56
franc84
Горячую воду открываю котёл начинает греть

Отправлено спустя 10 минут 42 секунды:
Посмотрел ещё раз при закрытом кране горячей воды значение а08-00, горячую воду открываю котёл греет значение а08-50,49

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 04 ноя 2024, 11:15
Bahus
5 л/мин. Маловато. Для умывальника норм, для душа не хватит

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 04 ноя 2024, 21:00
franc84
Возможность добавить есть?

Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?

Добавлено: 05 ноя 2024, 09:34
Bahus