Baxi Luna 3 Датчик уличной температуры
Добавлено: 03 ноя 2024, 18:45
Доброго времени суток!
Котёл baxi luna 3 1.310 fi
Подключил датчик уличной температуры, NTC термистор B57861-S-65-18 10 Ком 1% 103-А40, витая пара, 1 пара на 1 контакт, расстояние примерно 10метров.
На улице - 1 сопротивление его примерно 32ком что вроде бы правда для этой температуры, подключаю к котлу в разьем ch5 и в параметрах смотрю температуру параметр А01 равно 01, долго ходил вокруг и около, беру датчик от термостата тёплых полов, подключаю котёл параметр показывает А01 24 градуса, иду на улицу подключаю 2 пару к этому датчику мерию сопротивление тоже около 32ком, подключаю к котлу так же параметр А01 равен 01!
Подскажите что делаю не так или что исправить?
Котёл baxi luna 3 1.310 fi
Подключил датчик уличной температуры, NTC термистор B57861-S-65-18 10 Ком 1% 103-А40, витая пара, 1 пара на 1 контакт, расстояние примерно 10метров.
На улице - 1 сопротивление его примерно 32ком что вроде бы правда для этой температуры, подключаю к котлу в разьем ch5 и в параметрах смотрю температуру параметр А01 равно 01, долго ходил вокруг и около, беру датчик от термостата тёплых полов, подключаю котёл параметр показывает А01 24 градуса, иду на улицу подключаю 2 пару к этому датчику мерию сопротивление тоже около 32ком, подключаю к котлу так же параметр А01 равен 01!
Подскажите что делаю не так или что исправить?