Baxi Luna 3 Датчик уличной температуры

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
StrikerVoo
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 июл 2024, 09:56
Откуда: Тольятти
Мой котел: Baxi Luna 3

Baxi Luna 3 Датчик уличной температуры

Сообщение StrikerVoo »

Доброго времени суток!
Котёл baxi luna 3 1.310 fi
Подключил датчик уличной температуры, NTC термистор B57861-S-65-18 10 Ком 1% 103-А40, витая пара, 1 пара на 1 контакт, расстояние примерно 10метров.
На улице - 1 сопротивление его примерно 32ком что вроде бы правда для этой температуры, подключаю к котлу в разьем ch5 и в параметрах смотрю температуру параметр А01 равно 01, долго ходил вокруг и около, беру датчик от термостата тёплых полов, подключаю котёл параметр показывает А01 24 градуса, иду на улицу подключаю 2 пару к этому датчику мерию сопротивление тоже около 32ком, подключаю к котлу так же параметр А01 равен 01!

Подскажите что делаю не так или что исправить?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13128
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Baxi Luna 3 Датчик уличной температуры

Сообщение Bahus »

Так может он 1 градус и читает с датчика? Занесите в помещение, погрейте
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
StrikerVoo
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 июл 2024, 09:56
Откуда: Тольятти
Мой котел: Baxi Luna 3

Baxi Luna 3 Датчик уличной температуры

Сообщение StrikerVoo »

Bahus писал(а): 04 ноя 2024, 03:09 Так может он 1 градус и читает с датчика? Занесите в помещение, погрейте
действительно, сегодня утром смотрю 30ком подключаю показывает 2, подключил B57861-S-65-18 показывает 4 градуса, смутило на улице было минус 1, а датчик показывает 01, получается с плюсом разница в 2 градуса получается!
Вопрос снят, всем спасибо!

Вернуться в «Электрокоммутация»