Помогите подобрать котлы для частного дома в 330 квадратов (Ростов-на-Дону).
Монтажники посоветовали два котла - частые перебои с электричеством плюс если один выйдет из строя, второй на подстраховке.
Отопление комбинированное - ТП и батареи.
Вопросы такие:
1. модели
2. нужен ли бойлер или двухконтурные
3. проблемное электричество - пути решения
... если бойлер достаточно большой и мощный+соответствующий котел, чтоб запас был и в протоке также мог работать.. Вот тогда, действительно, одни плюсы.. А если небольшой и маломощный, то, в определенных обстоятельствах, отдельная колонка на ГВС может быть предпочтительнее.. Но не двухконтурный котел уж точно.....
Дилайла писал(а): проблема с сетью - скачки электричества, ну и отключения внезапные.
Отключения как часто и насколько долгие? Что требуется питать во время отключения?
Игорь-2 писал(а): если бойлер достаточно большой и мощный+соответствующий котел, чтоб запас был и в протоке также мог работать.. Вот тогда, действительно, одни плюсы.. А если небольшой и маломощный,
- я в свое время задался вопросом ,как правильно подобрать объем бойлера ,чтобы он работал ,как накопительный для покрытия пиковой потребности ГВС . Мне дали телефон очень грамотного проектировщика (ВВ) она мне сказа табличных значений нет . Подбирается точно также как расход ГВС л/с и переводишь м3 ,кучеряво выходит ,но это правильно ! А так любой бойлер будет работать в проточном режиме ,все зависит какая мощность источника соответственно одновременно работающих точек водоразбора !
А ВПГ или двухконтурник сразу же минус нет линии рециркуляции ,нет комфорта ,в квартире или квартиро -подобных домов это не так заметно ,но если два санузла или два этажа надо горячую воду ждать !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
plehan писал(а): Подбирается точно также как расход ГВС л/с и переводишь м3 ,кучеряво выходит ,но это правильно !
Вот-вот. И оно того стОит..
plehan писал(а): А так любой бойлер будет работать в проточном режиме ,все зависит какая мощность источника соответственно одновременно работающих точек водоразбора !
Какой-нибудь 24кВт бойлер мойку на кухне в протоке потянет, душ зимой - уже нет. Там эта мощность дана при дельте 70 градусов же, при минимально горячей для душа - хотя бы 35-ти градусах, мощность заметно снижается..
plehan писал(а): А ВПГ или двухконтурник сразу же минус нет линии рециркуляции ,нет комфорта
Согласен, но хочу подчеркнуть еще один плюс бойлера по сравнению с колонкой: возможность летом включить в кране, например, на кухне, МИНИМАЛЬНЫЙ (хоть по капле) напор ТЕПЛОЙ (а не кипяток) воды.. Кто жил с колонкой, тот поймет о чем я...
два санузла, две ванны (девочки любят это дело ). Поэтому хочется, чтобы проблем с горячей водой не было, типа ожидания пока нагреется, купание по очереди и т.д.
По мощности думаем над двумя 240-310 (луна-3 оба). Объем бойлера еще не считали.
Игорь-2 писал(а): Но не двухконтурный котел уж точно.....
а почему не двухконтурный? у нас же ТП и радиаторы
Здравствуйте! Котлы Ampera 9 и Eco Nova 1.24F. Бойлер UBT 100 (GR).
Есть ли возможность подключить котлы к одному датчику ГВС? Два датчика в одну колбу не влезают.
Последнее сообщение
Как включат - выложу фотки
Будет здорово.
Наконец то газифицировали :)
Переключатели датчиков не стал делать в распр.коробке, как планировал (не хотел дырявить/портить кафель). Смонтировал их сбоку, на корпусе эл/котла. Все работает! Фотки:
Переключатели между котлами 001.jpg Переключатели между котлами 002.jpg Переключатели между котлами 004.jpg
Всем привет. В общем на котле baxi eco 4s 18f выдаёт ошибку е25/е26.
Вода то горячая то холодная поступает с крана, горелка тоже то включится то выключится, причём на дисплеи пишет +- выставленую температуру в 40-45гр, а после выключения крана на дисплеи высвечивается 80гр. В чем может быть проблема? Вторичный теплообменник при включённой воде огненый, гораздо горячее трубы выхода горячей воды.
Последнее сообщение
Приветствую. Вторичный теплообменник промывать, либо менять.
Добрый день.
Подскажите как правильно. :D
В бумажной инструкции из коробки уклон указан минимум 5см на 1м
В электронной инструкции к котлу скачанной тут на сайте 1см на 1м
Длина горизонтальной части дымохода 3,7м
Если сделаем 8см на всю длину будет ли это критично?
Спасибо.
Последнее сообщение
Ну так по старым инструкциям 1см/1м было, вроде всегда работало. Конструкцию вроде не меняли
Добрый день! помогите подобрать котел, пожалуйста.
Вводные: дача 120м, газ природный, 2 этажа. Душ в отдельном здании бани, в доме только зубы почистить, кружку сполоснуть и тп. Поэтому склоняюсь в сторону 2 контурного, потому как потребности в стабильной температуре горячей воды нет.
Хотелось бы уложиться в 80тр, присмотрел Baxi ECO4S 24 F и Baxi ECO Life 24F. В чем разница толком не понимаю, а может и вообще не туда смотрю и мне подошла бы лучше другая модель.
Последнее сообщение
Спасибо, действительно это болт в болт замена. Остальные серии немного, но отличаются.
Всем привет. Отдали в ремонт плату после скачка напряжения, заменены детали в блоке питания (шим-контроллер, конденсаторы и оптопара). Котел ожил, но стал выдавать ошибку Е35. Клапан даже открыться не успевает, как на дисплее сразу ошибка. Куда глянуть в плате, кто-то может сталкивался и есть опыт. Спасибо
Последнее сообщение
Это цепь датчика контроля наличия пламени (ионизации).
Может быть наличие потенциала на корпусе или плохое заземление.