Луна 3комфорт 310

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Закрыто

Автор темы
Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Луна 3комфорт 310

Сообщение Миша »

Вопрос к сервисменам. 310 я Луна,Газ. клапан открывается лишь в самом конце цикла розжига и е-1 как правило. Входное газ 306 мм.вод.ст. На выходе в конце после 6 мм.до 13 мм. даже загорается но не успевает.Берет сомнение что виновато,Г.К. или плата?Клапан есть но не с луны и плату надо заказывать , не хотелось бы попасть в простак.Помогите, может у кого такая ситуация встречалась.Катушки клапана прозванивал все в норме.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Луна 3комфорт 310

Сообщение BAXI-Ural »

Поцепите вольтметр на коннектор (2-4, черный-синий), увидите когда с платы напряжение подается.
Если клапан Ханивел, проверьте выпрямитель: смотреть под нагрузкой выпрямленное напряжение на коннекторе клапана 1-5.
Продуй в обратную сторону клапан...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Луна 3комфорт 310

Сообщение Миша »

С платы на клапан кориневый синий 220 надо попробовать с блока розжика . Там какие мерять. и что должно быть?

Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Ханивел
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Луна 3комфорт 310

Сообщение BAXI-Ural »

Миша писал(а): С платы на клапан кориневый синий 220
BAXI-Ural писал(а): Поцепите вольтметр на коннектор (2-4, черный-синий)
Миша писал(а): Там какие мерять. и что должно быть?
Сетевое...

Миша писал(а): Ханивел
BAXI-Ural писал(а): Если клапан Ханивел, проверьте выпрямитель: смотреть под нагрузкой выпрямленное напряжение на коннекторе клапана 1-5.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

Автор темы
Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Луна 3комфорт 310

Сообщение Миша »

А МЕРЯТЬ НА БЛОКЕ РОЗЖИГА? а КАК НАГРУЗКУ ПОДКЛЮЧИТЬ ? гДЕ ЗАМЕР ДЕЛАТЬ? :x

Отправлено спустя 36 минут 44 секунды:
Подсмотрел . Мерял коричневый синий 220. Завтра замерю кор. черный как я понял это прямое. Если напруга идет- значит плата в порядке? :? :oops:

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Блок розжига пробовал менять .. без изменений. :(

Отправлено спустя 59 минут 42 секунды:
:cry: :P
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Луна 3комфорт 310

Сообщение BAXI-Ural »

Право и не знаю как еще объяснить..., но попробую.

Клапан подключается через блок розжига, в нем же (в блоке розжига) встроен и выпрямитель (у Ханивела).
Блок розжига подключается к плате черным четырехжильным кабелем с пятиконтактным разъемом (5-пустой)
Клапан подключается к блоку розжига пятиконтактным разъемом (на клапане - "папа", на блоке розжига - "мама")
Выпрямленное напряжение подается на 1 и 5 контакты, мерить его нужно под нагрузкой 1-5 кОм, лучше нагружать на заведомо исправные катушки клапана, подсунув выводы проволочки.

Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Миша писал(а): Блок розжига пробовал менять .. без изменений.
Скорее всего выпрямитель исправен. Смотрите переменное напряжение на плате синий-черный
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6

Автор темы
Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Луна 3комфорт 310

Сообщение Миша »

Ярослав спасибо!(про проволочки).Дело было в клапане, точнее в мод. катушке.Тема закрыта. :popcorn:
#7
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл луна 3 с бойлером
    nikolas1178 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    676 Просмотры
    Последнее сообщение nikolas1178
  • Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС
    Nngk1 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    519 Просмотры
    Последнее сообщение Nngk1
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3576 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna Comfort 1.310 fi - 99 ошибка и мигающий ключик
    Justo » » в форуме Поломалось - чинимся