Вопрос к сервисменам. 310 я Луна,Газ. клапан открывается лишь в самом конце цикла розжига и е-1 как правило. Входное газ 306 мм.вод.ст. На выходе в конце после 6 мм.до 13 мм. даже загорается но не успевает.Берет сомнение что виновато,Г.К. или плата?Клапан есть но не с луны и плату надо заказывать , не хотелось бы попасть в простак.Помогите, может у кого такая ситуация встречалась.Катушки клапана прозванивал все в норме.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Луна 3комфорт 310
Поцепите вольтметр на коннектор (2-4, черный-синий), увидите когда с платы напряжение подается.
Если клапан Ханивел, проверьте выпрямитель: смотреть под нагрузкой выпрямленное напряжение на коннекторе клапана 1-5.
Продуй в обратную сторону клапан...
Если клапан Ханивел, проверьте выпрямитель: смотреть под нагрузкой выпрямленное напряжение на коннекторе клапана 1-5.
Продуй в обратную сторону клапан...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Луна 3комфорт 310
С платы на клапан кориневый синий 220 надо попробовать с блока розжика . Там какие мерять. и что должно быть?
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Ханивел
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Ханивел
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Луна 3комфорт 310
Миша писал(а): С платы на клапан кориневый синий 220
BAXI-Ural писал(а): Поцепите вольтметр на коннектор (2-4, черный-синий)
Сетевое...Миша писал(а): Там какие мерять. и что должно быть?
Миша писал(а): Ханивел
BAXI-Ural писал(а): Если клапан Ханивел, проверьте выпрямитель: смотреть под нагрузкой выпрямленное напряжение на коннекторе клапана 1-5.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Луна 3комфорт 310
А МЕРЯТЬ НА БЛОКЕ РОЗЖИГА? а КАК НАГРУЗКУ ПОДКЛЮЧИТЬ ? гДЕ ЗАМЕР ДЕЛАТЬ?
Отправлено спустя 36 минут 44 секунды:
Подсмотрел . Мерял коричневый синий 220. Завтра замерю кор. черный как я понял это прямое. Если напруга идет- значит плата в порядке?
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Блок розжига пробовал менять .. без изменений.
Отправлено спустя 59 минут 42 секунды:
Отправлено спустя 36 минут 44 секунды:
Подсмотрел . Мерял коричневый синий 220. Завтра замерю кор. черный как я понял это прямое. Если напруга идет- значит плата в порядке?
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Блок розжига пробовал менять .. без изменений.
Отправлено спустя 59 минут 42 секунды:
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Луна 3комфорт 310
Право и не знаю как еще объяснить..., но попробую.
Клапан подключается через блок розжига, в нем же (в блоке розжига) встроен и выпрямитель (у Ханивела).
Блок розжига подключается к плате черным четырехжильным кабелем с пятиконтактным разъемом (5-пустой)
Клапан подключается к блоку розжига пятиконтактным разъемом (на клапане - "папа", на блоке розжига - "мама")
Выпрямленное напряжение подается на 1 и 5 контакты, мерить его нужно под нагрузкой 1-5 кОм, лучше нагружать на заведомо исправные катушки клапана, подсунув выводы проволочки.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Клапан подключается через блок розжига, в нем же (в блоке розжига) встроен и выпрямитель (у Ханивела).
Блок розжига подключается к плате черным четырехжильным кабелем с пятиконтактным разъемом (5-пустой)
Клапан подключается к блоку розжига пятиконтактным разъемом (на клапане - "папа", на блоке розжига - "мама")
Выпрямленное напряжение подается на 1 и 5 контакты, мерить его нужно под нагрузкой 1-5 кОм, лучше нагружать на заведомо исправные катушки клапана, подсунув выводы проволочки.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Скорее всего выпрямитель исправен. Смотрите переменное напряжение на плате синий-черныйМиша писал(а): Блок розжига пробовал менять .. без изменений.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Луна 3комфорт 310
Ярослав спасибо!(про проволочки).Дело было в клапане, точнее в мод. катушке.Тема закрыта.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 727 Просмотры
-
Последнее сообщение nikolas1178
-
- 11 Ответы
- 581 Просмотры
-
Последнее сообщение Nngk1
-
- 6 Ответы
- 3741 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 3 Ответы
- 563 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 13 Ответы
- 2153 Просмотры
-
Последнее сообщение МихаилМ
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость