Добрый день!
Подскажите пож справится ли двухконтурный Baxi Eco-5 Compact 24f для дома с такой конфигурацией? Есть желание не использовать бойлер косвенного нагрева, с пониманием возможного падения температуры при включении всех потребителей ГВС.
В противном случае какая может быть альтернатива?
Общая жилая площадь 148 кв.м., север Ленинградской области. Проживать будут 2-3 взрослых и 1-2 ребенка.
1 этаж: теплый пол 5 контуров по 80 м. ГВС на 2 раковины.
2 этаж: 6 радиаторов. ГВС на душ и раковину.
Стены: газобетон d400 толщиной 400 мм.
Мансардная крыша: утеплитель 250 мм.
Фундамент: плита 250 мм, утепленная снизу ЭППС'ом на 150 мм.
Двухконтурный ECO-5 для дома 148 кв.м.?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Двухконтурный ECO-5 для дома 148 кв.м.?
-Б/К самый лучший вариант .sergevv писал(а): В противном случае какая может быть альтернатива?
А вот на вторую часть вопроса -да справиться - тепловая нагрузка ,гидравлическая думаю нет .
К вам вопрос - у вас в Питере нет проектных организаций или вы экономите и делаете на глаз ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 апр 2018, 10:49
- Откуда: Ленинградская область
- Контактная информация:
Двухконтурный ECO-5 для дома 148 кв.м.?
Организации есть. Я начал действовать на глаз, чтобы хоть как-то разобраться с вопросом отопления и водоснабжения, но чем больше прищуриваюсь, тем больше вопросов возникает.plehan писал(а): К вам вопрос - у вас в Питере нет проектных организаций или вы экономите и делаете на глаз ?
А что означает, что с гидравлической нагрузкой не справится, из-за второго этажа? Наверное можно засинхнонизировать доп.насос.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Двухконтурный ECO-5 для дома 148 кв.м.?
- направьте ваше изучение не на то как сделать , а как составить хорошее тех. задание - выбрав температурные режимы , температурный график ,тип отопительных приборов ,систему отопления (ее вид) ,тип ГВС ,автоматизация (что хотите воплотить ) . А когда будет все воплощено в рабочей документации или же просто схеме ,подберете оптимальный теплогенератор .sergevv писал(а): тем больше вопросов возникает.
- в закрытой системе отопления высота не имеет принципиального значения ,сопротивление системы важно .sergevv писал(а): А что означает, что с гидравлической нагрузкой не справится, из-за второго этажа?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 2361 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 2076 Просмотры
-
Последнее сообщение Bureaucrat
-
- 12 Ответы
- 6295 Просмотры
-
Последнее сообщение sss2
-
- 2 Ответы
- 4116 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 920 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей