Подскажите пож справится ли двухконтурный Baxi Eco-5 Compact 24f для дома с такой конфигурацией? Есть желание не использовать бойлер косвенного нагрева, с пониманием возможного падения температуры при включении всех потребителей ГВС.
В противном случае какая может быть альтернатива?
Общая жилая площадь 148 кв.м., север Ленинградской области. Проживать будут 2-3 взрослых и 1-2 ребенка.
1 этаж: теплый пол 5 контуров по 80 м. ГВС на 2 раковины.
2 этаж: 6 радиаторов. ГВС на душ и раковину.
Стены: газобетон d400 толщиной 400 мм.
Мансардная крыша: утеплитель 250 мм.
Фундамент: плита 250 мм, утепленная снизу ЭППС'ом на 150 мм.
sergevv писал(а): В противном случае какая может быть альтернатива?
-Б/К самый лучший вариант .
А вот на вторую часть вопроса -да справиться - тепловая нагрузка ,гидравлическая думаю нет .
К вам вопрос - у вас в Питере нет проектных организаций или вы экономите и делаете на глаз ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
plehan писал(а): К вам вопрос - у вас в Питере нет проектных организаций или вы экономите и делаете на глаз ?
Организации есть. Я начал действовать на глаз, чтобы хоть как-то разобраться с вопросом отопления и водоснабжения, но чем больше прищуриваюсь, тем больше вопросов возникает.
А что означает, что с гидравлической нагрузкой не справится, из-за второго этажа? Наверное можно засинхнонизировать доп.насос.
- направьте ваше изучение не на то как сделать , а как составить хорошее тех. задание - выбрав температурные режимы , температурный график ,тип отопительных приборов ,систему отопления (ее вид) ,тип ГВС ,автоматизация (что хотите воплотить ) . А когда будет все воплощено в рабочей документации или же просто схеме ,подберете оптимальный теплогенератор .
sergevv писал(а): А что означает, что с гидравлической нагрузкой не справится, из-за второго этажа?
- в закрытой системе отопления высота не имеет принципиального значения ,сопротивление системы важно .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Не думал не гадал я, никак не ожидал я такого вот двухконтурного котла. Оказалось, что современные двухконтурные котлы хуже советских колонок из моего детства. Ни тебе рывками не попользоваться, ни маленькую струйку сделать. Все уходит в перегрев и в ожидание. А чтобы сделать нормальную рекуперацию так ещё и бойлер электрический для поддержания кольца покупай.
Конечно сам виноват. Скупой платит дважды, а Игорь Александрович всегда.
Посему, дорогие присутствующие, вопрос намба раз: можно ли...
Последнее сообщение
Можете в Московский офис написать или позвонить. Координаты на сайте есть.
Правильная/неправильная система отопления к гарантии котла вообще отношения не имеет. Из-за кривой системы котёл может странно или неправильно работать. Но помереть от этого он не может. Тем более в гарантийный срок
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на Baxi Eco Home 24F (Cod 7787577, Matr.№ 230530282) какой(производитель, число пластин) вторичный теплообменник нужно ставить? в сети разная информация и цены - от 10 пластин и выше ну и цены от 3 тыс. Код запчасти что нашел - 5686660
Последнее сообщение
Baxi Eco Home 24F (Cod 7787577, Matr.№ 230530282) какой(производитель, число пластин) вторичный теплообменник нужно ставить? На картинке находишь железячку, запоминаешь её номер, смотришь в табличке возле этого номера код .
Второй вариант
Здравствуйте. Котел одноконтурный Baxi ECO Life 1.24F в использовании месяц, щелкает при нагреве. Отопление Ленинградка, воздух в системе стравливали. Давление 1. Что может быть? Это нормально?
Видео:
Последнее сообщение
Воздухоотводчик (колпачок) на насосе открыт (на пару оборотов)?
Всем добрый день!
В интенсивном режиме работы что то гремит в котле. Но шум то появляется то исчезает уже пару лет....
Также гремит при включении при нагреве горячей воды.
Последнее сообщение
Газовый клапан надо бы проверить, в смысле, давление на горелке мин и макс, информация (все значения) в инструкции имеется.
Немного не по теме: первичный теплообменник сверху (и снизу) чистый, ламели все просвечиваются?
Спасибо посмотрю и отпишусь
Всем доброго дня!
Нужна помощь с ошибкой F31 в котле. Помимо датчика температуры из мануала может о других неисправностях говорить? Сам датчик подвигал по трубе, измерил на сопротивление мультиметром - показывает от 9,5 до 10,2. Включаю ГВС, вода нагревается до заданной температуры (немного превышая ее) примерно полминуты, затем горелка сама тухнет, через несколько секунд снова включается, так повторяется по кругу. Ошибка F31 разово вылетела, но больше не показывалась.
В режиме отопления котел...
Последнее сообщение
такой способ допускается? Сам решай, может со временем поймешь что требуется. Одним словом - тренируйся.