Страница 5 из 5
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 14 дек 2017, 09:23
sprint33
Подключили бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров до гидроразделителя , датчика уличной температуры нет.
Получается такая фигня......
При включении режима ГВС , котёл отдаёт приоритет чисто бойлеру.....
Греет только бойлер, в промежутках останавливается и даже не пытается греть контур отопления. В результате система полностью остывает.
Датчик NTC в бойлере стоит.
Режим
лето стоит автоматом по умолчанию 20 градусов.
Где-то включить надо зиму принудительно? Но не нашёл такого режима программирования.
Проблема в том, что этом режиме ГВС, насос котла почему-то НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ .....
Или дело в чём-то другом ?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 28 дек 2017, 11:02
BAXI - Volga
Киловаты зависят от температурного режима
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 28 дек 2017, 11:03
BAXI-Ural
"Забой" "шахты" ( Раз уж Мы перешли на горнодобывающую терминологию) находится над змеевиком...
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 28 дек 2017, 11:09
Игорь-2
BAXI - Volga писал(а): Киловаты зависят от температурного режима
Ну это понятно, но ни один производитель не будет указывать мощность меньшую, чем может выдать его изделие, поэтому все пишут ее при максимальной дельте..
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 28 дек 2017, 11:10
BAXI - Volga
Игорь-2 писал(а): BAXI - Volga писал(а): Киловаты зависят от температурного режима
Ну это понятно, но ни один производитель не будет указывать мощность меньшую, чем может выдать его изделие, поэтому все пишут ее при максимальной дельте..
В каталогах честно написано при подающей линии 90гр
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 28 дек 2017, 11:14
Игорь-2
BAXI - Volga писал(а): Игорь-2 писал(а): BAXI - Volga писал(а): Киловаты зависят от температурного режима
Ну это понятно, но ни один производитель не будет указывать мощность меньшую, чем может выдать его изделие, поэтому все пишут ее при максимальной дельте..
В каталогах честно написано при подающей линии 90гр
А максимальная температура у котлов сколько? Не 85 ли?
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
И все-равно, да, у Дражици (уж простите, нисколько не реклама, просто что себе ставил, то и знаю) мощность указана при температуре теплоносителя 80 гр... Из-за 10 лишних градусов теплосъем с одной площади увеличивается в полтора раза?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 28 дек 2017, 11:27
BAXI - Volga
у нас на форуме давненько был такой человек с ником electric - он попал сюда с БОЛЬШИМ вопросом по своему бойлеру,
к нему пришёл Premier Plus на котором было указано 15 квт, хотя у нас в каталогах 30 Квт.
мы выясняли этот вопрос - считали, узнавали. Оказалось англичане указывают Квт при низкотемпературном режиме
Если интересно порыскайте тему в поиске, там все есть