Страница 2 из 3

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 30 июл 2019, 23:13
Killerfinger
Ребята, всем привет.
Присоединил лоджию к кухне, зашил утеплитель, и теперь у меня назрел вопросец, как грамотно сделать приток воздуха для котла?
Думал зашить трубу в короб из гипса, подвести в него трубу через окошко в кирпиче.
Фото прилагаю, помогите советом ребят.
Котёл MAIN5 18F

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 06 авг 2019, 22:02
Killerfinger
Starik писал(а): 05 авг 2019, 20:51 Это как так? Ты бы посмотрел внимательно как там всё устроено, как и куда оно монтируется
Вот я и не видел а вам так тяжело объяснить?
Помогите человеку

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 07 авг 2019, 07:38
Starik
Killerfinger писал(а): 06 авг 2019, 22:02Помогите человеку
Как? Как помочь, если вникать даже не пытаешься? :)

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 07 авг 2019, 22:24
Killerfinger
Starik писал(а): 07 авг 2019, 07:38 Как помочь, если вникать даже не пытаешься?
То что он ставится сверху котла понятно, может думал и потом можно воткнуть.
Мысли пока о канализационной трубе чтобы её приколхозить.
Вот только чем её утеплить чтобы она не конденсатом потом не сикала?

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 08 авг 2019, 07:30
Starik
Killerfinger писал(а): 07 авг 2019, 22:24… может думал и потом можно воткнуть.
Так ты поищи на просторах схемы, всё есть и не запрещается, емнип, не обязательно на котел ставить. На коаксиал, для разделения потоков.

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 09 авг 2019, 08:13
Steamboy
Killerfinger, я же тебе писал на первойстранице, что утеплить трубу можно специальным теплоизоляционным материалом для труб под названием K- Flex.
Значит не зря выссказался про трубу канализационную я, что у тебя это засело в голове :)

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 09 авг 2019, 09:13
Killerfinger
Steamboy писал(а): 09 авг 2019, 08:13 Killerfinger, я же тебе писал на первойстранице, что утеплить трубу можно специальным теплоизоляционным материалом для труб под названием K- Flex.
Значит не зря выссказался про трубу канализационную я, что у тебя это засело в голове :)
Засело вот, только как правильно сделать этот приток?
Выхлоп нужно вытащить из дымохода, чтобы ровно по середине отверстие проделать.
Может ссылку подкинешь, кто делал, посоветуешь как правильно?

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 14 авг 2019, 01:35
Steamboy
Автор темы, здравствуй...
Решение нашел по сложившейся ситуации?

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 14 авг 2019, 06:01
Starik
Steamboy писал(а): 09 авг 2019, 08:13Значит не зря выссказался про трубу канализационную я, что у тебя это засело в голове
Совет-то не очень адекватный, а товарищ уцепился.
Вы бы оба в инструкцию заглянули сначала, ведь там есть табличка интересная с техническими характеристиками. В ней чёрным по русски указана температура отходящих газов. Потом посмотрели бы на какую температуру рассчитан канализационный пластик. ;)
И так, для общего развития, датчик аварийного превышения температуры отходящих газов срабатывает при несколько более высокой температуре, что ещё больше улучшит состояние рекомендуемого канализационного пластика, особенно летом, на закрытой лоджии. :D

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 14 авг 2019, 11:20
Steamboy
Starik писал(а): 14 авг 2019, 06:01 Совет-то не очень адекватный, а товарищ уцепился.
Starik писал(а): 14 авг 2019, 06:01 В ней чёрным по русски указана температура отходящих газов. Потом посмотрели бы на какую температуру рассчитан канализационный пластик.
Уважаемый Starik, Вы меня конечно простите, но дав такой совет человеку... Во-первых, это был просто совет, идея, вариант... ;) Во-вторых, я в курсе что температура отходящих газов от 120 до 160 градусов в зависимаости от нагрузки :). В-третьих, а где Вы видели, что бы я предлагал этот самый пластик использовать в соприкосновении с горячими газами :facepalm: ? Что бы потом мы оба смотрели в инструкцию на какую температуру расчитан канализационный платик. Вы вообще видели в эскизах (схематичный разрез канализационной трубы) в этой теме каким образом я советовал расположить канализационную трубу? Трубу я предлагал использовать как забор воздуха за пределами ЖБ стены лоджии.
Да, не спорю, можно купить отдельно коаксиальный отвод, и что-то с ним думать... :D
Повторяю, это был совет, идея, вариант, как самое дешевое решение в качестве воздуховода к существующей конструкции коаксиала торчащего в помещение уже загерметизированной лоджии... :P

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 14 авг 2019, 17:09
Starik
Steamboy писал(а): 14 авг 2019, 11:20Во-первых, это был просто совет, идея, вариант...
Повторюсь, не надо давать неадекватных советов, уважаемый.
Про остальную часть Вашего поста - не разводите демагогию, идет?

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 14 авг 2019, 19:36
Steamboy
Starik писал(а): 14 авг 2019, 17:09 Повторюсь, не надо давать неадекватных советов, уважаемый.
Не к Вам я обращался, и не Вам давать оценку адекватности моего совета. И еще.. я считаю это оскорблением .

Человек обратился, ему подсказали...

Задам, еще раз вопрос Вам. Где я в своих предыдущих постах, указал, что пластик, будет иметь непосредственно контакт с уходящими газами?

Из всей темы, Вы что-нибудь автору предложили, что бы меня судить?

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 14 авг 2019, 21:12
Starik
:facepalm:

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 14 авг 2019, 21:59
Steamboy
:hi:

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 14 авг 2019, 23:52
Killerfinger
Steamboy писал(а): 14 авг 2019, 01:35 Автор темы, здравствуй...
Решение нашел по сложившейся ситуации?
Пока нет, думаю

Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Ребята не ругаемся :drinks:

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Может адаптер как то можно приколхозить?

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 15 авг 2019, 06:57
Killerfinger
Такой можно приколхозить?

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 15 авг 2019, 08:25
Starik
Killerfinger писал(а): 15 авг 2019, 06:57Такой можно приколхозить?
Только ты можешь ответить на этот вопрос. :D Рулетку в руки и мерять расстояния.
Правильнее спросить - допустимо ли? :) Скажу - да, допустимо.
Ещё бы понимать как и на какую глубину выхлоп в большую трубу воткнули, чем и как фиксируется и герметизируется (это обязательно - что бы на балконе ни кто не угорел). Хватит ли выступающего из стены участка, что бы закрепить разветвитель на внешней трубе коаксиала хомутом из комплекта. Выхлопную трубу придется резать, а поэтому, прежде чем покупать разветвитель, надо научиться разбирать эту конструкцию коаксиала. Сборка коаксиала производится от котла, ничего сложного. Но тут добавляется эта вставка, а места между стеной и шахтой не очень много, получится ли кусочек выхлопной трубы вставить, зафиксировать и загерметизировать?

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 18 авг 2019, 08:43
Killerfinger
Starik писал(а): 15 авг 2019, 08:25 получится ли кусочек выхлопной трубы вставить, зафиксировать и загерметизировать?
Этот момент я не учёл конечно.
Вопрос остаётся открытым, нужно думать как сделать приточку.
Короб делать не хочется

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 18 авг 2019, 20:38
Steamboy
Killerfinger писал(а): 14 авг 2019, 23:58 Может адаптер как то можно приколхозить?
В конечном итоге, после длительных раздумий, придешь к выводу, что лучше сделать приточное отверстие в ЖБ конструкции лоджии и решишь проблему. Сложность всегда заключается в нахождении простого решения.

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 19 авг 2019, 20:42
Killerfinger
Steamboy писал(а): 18 авг 2019, 20:38 придешь к выводу, что лучше сделать приточное отверстие в ЖБ конструкции лоджии и решишь проблему
Так она же утепленая у меня.

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 20 авг 2019, 00:30
RADAR
:D

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 20 авг 2019, 10:38
Starik
Killerfinger писал(а): 18 авг 2019, 08:43нужно думать как сделать приточку.
Найми парней с руками, они тебе разветвитель красиво установят, а от него подключай приточку к своему отверстию под подоконником как угодно.

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 20 авг 2019, 22:30
RADAR
не...тут еще голова потребуется... :D

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 21 авг 2019, 00:06
Killerfinger
Я сам с руками ребята.
Вот вы язвить любите, я может начами не сплю, все думу думаю 🤔

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 21 авг 2019, 00:17
Starik
Killerfinger писал(а): 21 авг 2019, 00:06 Вот вы язвить любите, я может начами не сплю, все думу думаю
Мне когда от думок ночами не спалось, я газовый клапан до ума доводил, а то он ну очень громко клацал при включении (я аж во сне вздрагивал, наверное). :D
Это к тому, что лежать в кровати и не спать тяжелее, чем взять и всё перемерить рулеткой. :D
Присмотрелся к твоим фоткам, там в большой трубе отрезок под твою выхлопную сделан. Нихрена страшного, короче. Бери уже рулетку и все размеры в студию. За одно будет понятно, понимаешь ли ты, что сделать надо. ;)

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 21 авг 2019, 07:06
Killerfinger
Starik писал(а): 21 авг 2019, 00:17 Бери уже рулетку и все размеры в студию
Это уже другое дело :drinks:
Что именно замерить нужно будет?

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 21 авг 2019, 07:33
Starik
Killerfinger писал(а): 21 авг 2019, 00:06Я сам с руками ребята.
RADAR писал(а): 20 авг 2019, 22:30не...тут еще голова потребуется...
Killerfinger писал(а): 21 авг 2019, 00:06Вот вы язвить любите,
Killerfinger писал(а): 21 авг 2019, 07:06Что именно замерить нужно будет?
Добавляй к рукам голову, но не ту, которая по ночам спать не даёт. :D

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 21 авг 2019, 19:07
Killerfinger
Ты про это?

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 21 авг 2019, 21:30
Starik
Killerfinger писал(а): 21 авг 2019, 19:07Ты про это?
Оно там что, даже не герметично, что ли? На фото толком не видно.

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 21 авг 2019, 22:44
Killerfinger
Starik писал(а): 21 авг 2019, 21:30
Killerfinger писал(а): 21 авг 2019, 19:07Ты про это?
Оно там что, даже не герметично, что ли? На фото толком не видно.
Герметично.
4 года там люди жили. Живые вроде.

Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет

Добавлено: 13 ноя 2019, 21:22
Killerfinger
Вопрос актуален пацаны

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
У кого какие ещё мысли есть?