Страница 2 из 2

Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm

Добавлено: 24 апр 2022, 08:24
netpro
Добрый день!

Следующая "проблема": Установлен котел Baxi Luna 3 1.310fi, БКН, трехходовой клапан, с автоматикой Эктоконтроль через адаптер OpenTherm.
Температура ГВС установлена 55°C. При снижении до 54°С включается нагрев ГВС, при достижении 57°С нагрев отключается. Т.е. гистерезис ГВС составляет всего 3°С и котел часто включается.
Техподдержка Эктоконтроль ответила, что их система только отправляет заданную температуру в котел, а дальше работает алгоритм котла.
Собственно вопросы:
1. Какой гистерезис ГВС у котла? Можно ли его поменять?
2. Есть ли автоматика которая может управлять температурой ГВС с выставленным вручную гистерезисом(целевой гистерезис 10°С)?
3. У кого установлен котел Baxi Luna 3 + БКН, какой гистерезис у вас?

Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm

Добавлено: 19 дек 2023, 23:13
BAXI-Ural
ekha писал(а): 19 дек 2023, 22:56 Повсюду указывают, что это приводит к повышенному износу котла - исключительно этот момент и волнует.
Это не так... точнее это малозначительный фактор. По сути только трехход чаще работает, но это не уменьшает его ресурс, скорее наоборот...

Зачастую люди концентрируются на мнимых проблемах, но не видят реальных...Вот например
ekha писал(а): 19 дек 2023, 22:28 Потом бойлер продолжает на "остатках" догреваться и доходит до 62

Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm

Добавлено: 19 дек 2023, 23:27
ekha
BAXI-Ural писал(а): 19 дек 2023, 23:13 Зачастую люди концентрируются на мнимых проблемах, но не видят реальных...
Убедили. Спасибо! :)