Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
netpro
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 апр 2022, 07:51
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3
Поблагодарили: 1 раз

Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm

Сообщение netpro »

Добрый день!

Следующая "проблема": Установлен котел Baxi Luna 3 1.310fi, БКН, трехходовой клапан, с автоматикой Эктоконтроль через адаптер OpenTherm.
Температура ГВС установлена 55°C. При снижении до 54°С включается нагрев ГВС, при достижении 57°С нагрев отключается. Т.е. гистерезис ГВС составляет всего 3°С и котел часто включается.
Техподдержка Эктоконтроль ответила, что их система только отправляет заданную температуру в котел, а дальше работает алгоритм котла.
Собственно вопросы:
1. Какой гистерезис ГВС у котла? Можно ли его поменять?
2. Есть ли автоматика которая может управлять температурой ГВС с выставленным вручную гистерезисом(целевой гистерезис 10°С)?
3. У кого установлен котел Baxi Luna 3 + БКН, какой гистерезис у вас?
Вложения
Screenshot_20220418_160653_ru.ectocontrol.app.jpg
Screenshot_20220418_160854_ru.ectocontrol.app.jpg
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm

Сообщение BAXI-Ural »

ekha писал(а): 19 дек 2023, 22:56 Повсюду указывают, что это приводит к повышенному износу котла - исключительно этот момент и волнует.
Это не так... точнее это малозначительный фактор. По сути только трехход чаще работает, но это не уменьшает его ресурс, скорее наоборот...

Зачастую люди концентрируются на мнимых проблемах, но не видят реальных...Вот например
ekha писал(а): 19 дек 2023, 22:28 Потом бойлер продолжает на "остатках" догреваться и доходит до 62
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

ekha
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 18:53
Откуда: МО
Мой котел: Baxi Luna-3 1.310 fi
Благодарил (а): 1 раз

Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm

Сообщение ekha »

BAXI-Ural писал(а): 19 дек 2023, 23:13 Зачастую люди концентрируются на мнимых проблемах, но не видят реальных...
Убедили. Спасибо! :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    4148 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    454 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • BAXI LUNA-3 240 Fi + Nest Thermostat gen 3 OpenTherm
    WHT » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    1675 Просмотры
    Последнее сообщение WHT
  • Baxi slim 1.400in увеличился гистерезис ГВС
    Alex60 » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    5204 Просмотры
    Последнее сообщение Alex60
  • Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
    sany2507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    5542 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей