Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 04 окт 2023, 16:54
konoplya89
Добрый день!
Установлен котел Baxi NUVOLA-3 Comfort с подключенной автоматикой BAXI Connect+.
Включение стоит по датчику температуры воздуха. При включенном отоплении горелка начала часто включаться и выключаться, хотя температура не снизилась до порогового значения.
Весной было все хорошо, и котел работал как надо. Температура снизилась до пороговой, котел включился и отключился как нагрел.
Подскажите в чем может быть дело?

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 30 окт 2023, 23:24
RADAR
расход газа зависит только от теплопотерь и КПД котла...

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 30 окт 2023, 23:24
konoplya89
Какой режим более экономный в финансовом плане

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
RADAR,
Спасибо огромное!

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 30 окт 2023, 23:26
RADAR
тот, который будет давать большую просадку(гистерезис) температуры в помещении...короче - чем некомфортнее будет в помещении тем экономичнее... :)

Отправлено спустя 34 минуты 42 секунды:
может еще понятнее скажу, что все методы регулирования ( ПИД, релейное, псевдорелейное) сводятся к вычислению уставки температуры подачи или поддержание заранее выставленной температуры уставки подачи от которой пляшет алгоритм работы горелки...

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 31 окт 2023, 15:56
konoplya89
RADAR,
Но по псевдорелейному горелка не включается лишний раз…

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 31 окт 2023, 16:04
RADAR
konoplya89, что значит лишний раз?

Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
у котла нет лишнего раза, есть алгоритм...давайте более конкретно... :)

Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
и потом было бы странно как минимум, если бы по разным методам регулирования количество циклов было бы одинаковым... :)

Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
ПИД более точный и комфортный метод, чем релейный...я уже об этом говорил...

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 06 дек 2023, 15:55
konoplya89
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по графику, такое поведение температуры теплоносителя это норма?

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 08 дек 2023, 16:24
BAXI-Ural
konoplya89 писал(а): 06 дек 2023, 15:55 Добрый день!
Подскажите пожалуйста по графику, такое поведение температуры теплоносителя это норма?
Ничего не видно по вашему скрин-шоту... Сделайте нормальный график на 1 час

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 09 дек 2023, 14:37
Bahus
Можно не сжатый скрин скинуть куда-нибудь в облако, а сюда ссылку сделать.
В очередной раз прошу прощения. Место специально не выделяется под форум, посему рамки скромные под вложения.

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 26 дек 2023, 09:02
konoplya89
Bahus,
Добрый день! Подскажите пжл, как увеличить нижнюю границу теплоносителя в приложении Zont?
При изменении, она опять сбрасывается на значение 0

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 31 дек 2023, 00:29
antibot
Здравствуйте.
Таже проблема что описана у топикстартера.
Какое-то дикое кол-во включений.
Регулировка по ПИД.
На улице +2
Графики прикладываю .
Это норма? Или я где-то накосячил?
Управляется котел бакси коннект плюс
Котел бакси луна комфорт 3

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 31 дек 2023, 07:03
BAXI-Ural
Видно что большая разница температуры между подачей и обратной, что говорит о плохой циркуляции

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 31 дек 2023, 10:06
Starik
antibot писал(а): 31 дек 2023, 00:29Какое-то дикое кол-во включений.
:lol: И что же дикого в алгоритме котла тебе видится? Загляни в параметр F18, там сказано: через 3 минуты после остановки - снова запускать горелку. ;)
Теперь, обогащенный этим знанием, ты сможешь сам посчитать какое количественное выражение имеет эта "дикость". :)

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 31 дек 2023, 11:03
antibot
Starik писал(а): 31 дек 2023, 10:06 И что же дикого в алгоритме котла тебе видится? Загляни в параметр F18, там сказано: через 3 минуты после остановки - снова запускать горелку.
А можете пояснить подробнее за этим параметром стоит? И как параметр влияет на управление, если котел управляется зонтом?
BAXI-Ural писал(а): 31 дек 2023, 07:03 Видно что большая разница температуры между подачей и обратной, что говорит о плохой циркуляции
BAXI-Ural, какая здесь может быть причина? И насколько критично отклонение? Ранее был на электрокотле, там не было такой расчески (см аттач). И что можно придпренять для «выпрямления»


И еще доп вопрос. Бакси луна комфорт 3 не показывает давление в контуре циферками на морде (и как следствие не передает на зонт). Так и должно быть? Только монометр?

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 31 дек 2023, 15:09
BAXI-Ural
Ну так покажите графики 1 - 2 часа! Что там можно рассмотреть за сутки?! И не дергайте за это время котёл на ГВС.

Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
antibot писал(а): 31 дек 2023, 11:03 И еще доп вопрос. Бакси луна комфорт 3 не показывает давление в контуре циферками на морде (и как следствие не передает на зонт). Так и должно быть? Только монометр?
Давление контролируется релейным способом. Настройка реле 0.6 бар +,/-... А посмотреть вам вот манометр

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 31 дек 2023, 15:37
Bahus
antibot писал(а): 31 дек 2023, 11:03 давление в контуре циферками на морде
нет там цифрового датчика. Только лягушка и манометр.

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 31 дек 2023, 15:48
antibot
BAXI-Ural, приложил. Непонятно если колонка не активна откуда тепло в контуре появляется😳

Bahus, BAXI-Ural, спасибо за ответ по датчику давления

И еще один вопросик. При включении контура на гвс, это ожидаемо что и в контур отопления тоже греется?

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 31 дек 2023, 18:58
BAXI-Ural
Судя по графиками все неплохо...
Желательно уменьшить гидросопротивление для улучшения циркуляции, шрязевик посмотреть, радиаторы приотпустить.

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 31 дек 2023, 19:18
Starik
antibot писал(а): 31 дек 2023, 11:03И как параметр влияет на управление, если котел управляется зонтом?
Всё не так, параметр не влияет на управление. Этот параметр изменяет/определяет алгоритм работы котла, зонт на это не способен, ему такое недоступно. Зонт корректирует работу котла в узком диапазоне (грубо говоря - дистанционное нажатие кнопок на панели котла), алгоритм работы котла задается F параметрами. Как-то так, если быстро и не углубляясь.

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Добавлено: 01 янв 2024, 10:24
kdme56
Starik писал(а): 31 дек 2023, 19:18 Зонт корректирует работу котла в узком диапазоне
В инструкции зонта так и прописано...не управляет модуляцией котла. Просто контроль и дистанционная корректировка, не более того.