Страница 2 из 2

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 22 дек 2023, 22:14
АндрейВрн
Всем здравствуйте. Замучал меня тактовать мой котел Slim1300 in, 4 минуты греет, 3 отдыхает. Посоветовали поставить комнатный терморегулятор беспроводной, чтобы убрать такую частоту отключений/включений. Подскажите, без загонов какой именно купить термодатчик и в какую плату производить подключение?

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 26 дек 2023, 20:49
am.NIKI
BAXI-Ural, В 2006 году как то не задумывался о мощности. Подвернулся, купил поставил. За почти 18 лет не ломался ни разу. В резерв в прошлом году поставил электрокотел (на всякий случай). За последние два года нарисовалась проблема, стала падать производительность. Но пока нашел настоящую проблему доработал всю систему отопления, начиная от промывки и т.д. В итоге оказалась что забилась обратка в радиаторе котла (3 секции из 5). Котел перегревался, а на выходе теплоноситель был гораздо ниже. Заменил в котле сливной штуцер на кран 1/2. Через него под давлением промыл радиатор котла, сейчас работает без проблем. По мощности может и многовато, но у меня стоит еще бойлер UB120 и теплый пол.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 27 дек 2023, 20:39
АндрейВрн
Купил беспроводной термодатчик комнатный, подскажите, к какой клемме надо подключить? Slim1300in

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 27 дек 2023, 21:32
Starik
Схема подключения приемника должна быть в паспорте термодатчика, подключение к котлу - в инструкции котла (картинка).

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 27 дек 2023, 21:58
kdme56
АндрейВрн писал(а): 25 дек 2023, 22:27 Значит, одну из веток нельзя закрывать
Да.Тупика не должно быть. Но если тёплые полы открыты, в чём вопрос.

Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
АндрейВрн писал(а): 27 дек 2023, 20:39 Купил беспроводной термодатчик комнатный, подскажите, к какой клемме надо подключить? Slim1300in
И как же его присандалить к котлу..какая приблуда есть ещё.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 27 дек 2023, 22:05
dobsan
И не хай себе тактует, железяка классная.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 27 дек 2023, 22:21
АндрейВрн
Starik писал(а): 27 дек 2023, 21:32 Схема подключения приемника должна быть в паспорте термодатчика, подключение к котлу - в инструкции котла (картинка).
Вот я и смотрю схему и вижу что на ней написано снять перемычку, но указано 230в. Если это 220, то датчик спалю.

Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
IMG_8465.jpeg

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 28 дек 2023, 02:18
BAXI-Ural
АндрейВрн писал(а): 27 дек 2023, 22:26
Starik писал(а): 27 дек 2023, 21:32 Схема подключения приемника должна быть в паспорте термодатчика, подключение к котлу - в инструкции котла (картинка).
Вот я и смотрю схему и вижу что на ней написано снять перемычку, но указано 230в. Если это 220, то датчик спалю.

Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
IMG_8465.jpeg
Ну да, там висит сетевое напряжение. По сути: фаза подается на вход термостата

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 28 дек 2023, 08:48
АндрейВрн
BAXI-Ural писал(а): 28 дек 2023, 02:18
АндрейВрн писал(а): 27 дек 2023, 22:26
Starik писал(а): 27 дек 2023, 21:32 Схема подключения приемника должна быть в паспорте термодатчика, подключение к котлу - в инструкции котла (картинка).
Вот я и смотрю схему и вижу что на ней написано снять перемычку, но указано 230в. Если это 220, то датчик спалю.

Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
IMG_8465.jpeg
Ну да, там висит сетевое напряжение. По сути: фаза подается на вход термостата
Получается у принмника сеть 220в отдельно подключена и еще этот провод, который идет в котел тоже под 220в?

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 28 дек 2023, 10:04
Bahus
Какой термостат-то купили?
Стандартная схема подключения такая:
1. Базе нужно своё питание. Поэтому туда из сети забираем фазу и ноль. Можно взять прямо от питания котла (перед предохранителями подключиться). База всё-равно рядом висеть будет.
2. Подключить вместо перемычки реле базы. Она обычно трёхконтактная. Вам нужны 2 контакта. Какие именно - смотрите схему из инструкции на термостат. Само собой, реле должно поддерживать коммутацию 220В.
Таким образом нужно полметра 4-жильного кабеля. Ну или метр двухжильного. А, не. Для Слима больше понадобится. Стенка далеко. Ну или базу внутри котла прилепить, рядом с платой. Но там столько места кажись нет.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 28 дек 2023, 14:07
АндрейВрн
Bahus писал(а): 28 дек 2023, 10:04 Какой термостат-то купили?
Стандартная схема подключения такая:
1. Базе нужно своё питание. Поэтому туда из сети забираем фазу и ноль. Можно взять прямо от питания котла (перед предохранителями подключиться). База всё-равно рядом висеть будет.
2. Подключить вместо перемычки реле базы. Она обычно трёхконтактная. Вам нужны 2 контакта. Какие именно - смотрите схему из инструкции на термостат. Само собой, реле должно поддерживать коммутацию 220В.
Таким образом нужно полметра 4-жильного кабеля. Ну или метр двухжильного. А, не. Для Слима больше понадобится. Стенка далеко. Ну или базу внутри котла прилепить, рядом с платой. Но там столько места кажись нет.
Понял, спасибо! Получается реле работает на 220в, а то я думал слаботочка должна быть.
И подскажите, после установки термостата комнатного переводить постциркуляцию насоса на 3 мин? Или оставить также на 4 часа, как и было до термодатчика.

Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
IMG_8471.jpeg

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 28 дек 2023, 14:13
Starik
АндрейВрн писал(а): 28 дек 2023, 14:10Или оставить также на 4 часа,
Или оставить, имхо. :)

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 28 дек 2023, 15:18
Bahus
По ситуации. Можно поэкспериментировать. Всех вроде 3 минуты вполне устраивает, обычно.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 06 янв 2024, 06:20
АндрейВрн
Подвожу итог установки термодатчика на slim1300in:
Расход газа уменьшился на 20%, перестал тактовать каждые 3 минуты. Выключается после нагрева помещения до определенной температуры и минут 40 отдыхает, а потом опять включается, поработает минут 15 и снова на отдых. После бешенных тактований-это вообще супер.

Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Да, и самое главное заметил, если выставить температуру порядка 55, то самый экономный режим получается, в отличии от ранее моих 40. Странно, но газа расходуются меньше😀

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 06 янв 2024, 10:06
Bahus
Ну и славно. Рад за вас.