Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 17 ноя 2022, 06:29
donikvf
Доброго всем.
Уважаемые форумчане подскажите, установлен двухконтурный котел Eco Nova 24F (новый, еще не запускался), хочу установить бойлер косвенного нагрева на 150 литров, всегда считал что к 2-х котуному котлу штатно нельзя подключить БКН, но открыв инструкцию на Eco Nova в первом же параметре Р00 указано:
Конфигурация ГВС: 1 = Проточный, 2 = Бойлер, 3 = Только отопление, 4 = Битермический
так же есть еще несколько параметров относящихся к работе котла с бойлером, такие как:
Бойлер P09 Тип датчика ГВС: 0=терморезистор, 1=термостат
Бойлер P10 Темпер-ра функции антилегионелла °C
Бойлер P11 Периодичность функции антилегионелла
Бойлер P12 Поддерж. разница температур °C
Бойлер P13 Макс. температура в бойлере °C
Исходя из этого делаю вывод что данный котел может штатно работать с бойлером косвенного нагрева и более того может поддерживать температуру в БКН как по датчику NTC, так и по штатному, дискретному термостату бойлера, правда во втором случае функции Р09, Р10, Р11, Р12, Р13 не будут работать, но если держать температуру в бойле ревыше 45 градусов надобность этих функций отпадает, лигеонелла гибнет при температуре выше 45, если я не ошибаюсь.
Кто подскажет прав я или нет?

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 20 фев 2023, 13:34
donikvf
Нет, буду устанавливать скорее всего в августе, по электрической схеме котла гляньте, там на плате 1 такой разъем, не перепутаете, а вот нужнали какая то доп настройка я не знаю, скорее нет, просто при какой либо ошибке на итерфейсной плате реле замыкает контакт и это можно использовать как сигнализацию или запуск аварийного котла, например электрического.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 20 фев 2023, 16:09
PASTUKH
Изображение На плате есть разъём Х7. Но функционал этого разъёма нигде не нашел. В инструкции к котлу о нём не написано ничего. По фото инт. платы её разъём к Х7 не подойдет.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 20 фев 2023, 16:39
donikvf
Сильно не вникал, Илья, самый главный тут, сказал подойдет к эко нова 24ф

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 21 фев 2023, 10:49
Bahus
Я только справочную информацию смотрел. Но теперь у меня сомнения по поводу подключения этих плат к платам турецких моделей.
Единственное место, где указана положительная применяемость - генеральный каталог в разделе аксессуаров.
Но.
1. Интерфейс на плате действительно другой.
2. Нет никакого параметра, которым бы настраивалась конфигурация реле интерфейсной платы (в отличие от 3, 4 и 5 поколений итальянских моделей).
3. service.baxi.ru не даёт применяемость этих плат к турецким моделям.
4. В инструкции ничего нет по поводу присоединения этих плат.

Так что, для бОльшей уверенности посоветую вам позвонить в техотдел московского офиса компании и уточнить у них - ошибка ли в каталоге или действительно как-то можно подключить.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 21 фев 2023, 10:56
donikvf
Надо звякнуть, по параметру в настройках, его может и не быть, смысл, возникла ошибка-сработало реле.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 21 фев 2023, 12:14
Bahus
Вполне может быть. Смотрю, на платах первого и второго поколения тоже интерфейс этот есть, но там настроек никаких не было, но сигнал об аварии получать можно было вроде.
Тем не менее это не отменяет того, что колодки разной конфигурации. В одном случае 6 плоских в ряд, в другом два ряда по три круглых иголки.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 21 фев 2023, 12:16
donikvf
Сегодня постораюсь уточнить

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 21 фев 2023, 12:59
PASTUKH
Вообщем зашел я на турецкий сайт завода Баймак, нашел инструкцию к котлу Баймак луна авант (близнец нашего зко нова) в ней в схеме есть Х7 разъем. Судя по автопереводу он используется для программирования платы и прошивки флеш памяти. Так что не получится к нему подключится.

Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
Изображение ИзображениеИзображение
Как то так.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 21 фев 2023, 13:12
Bahus
Да, возможно и так.
Тогда действительно нужно уточнить в Москве, что они подразумевали, когда ставили точку перед этими интерфейсными платами на предмет совместимости с турецкими моделями.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 21 фев 2023, 13:17
donikvf
Я уже написал, ждем

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 24 фев 2023, 17:52
donikvf
сделал на пробу переходники, для переводо 2-х контурного котла на одно контурный

Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
1

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
2

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
3

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 24 фев 2023, 17:59
donikvf
4

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 20 мар 2023, 07:47
donikvf
Наконец то ответили, да действительно интерфейсная плата к этому котлу не подходит, рекомендуют использовать котроллеры Zont, конкретнее BAXI Connect+, связался с данным производителем, они подтвердили возможность применения и предложили 3 контроллера на выбор. Zont smart 2.0, Zont H-1V.02 и BAXI Connect+. Для первых 2-х необходимо докупить универсальный адаптер цифровой шины для обмена данными с котлом, в BAXI Connect+ он встроенный. Если купить BAXI Connect+ то при замене Baxi на другого производителя Zont не увидит котла и обмена данными не будет. С первыми двумя так же не все однозначно, как бы да подходят для котлов любого производителя но, включение резервного котла невозможно при ошибке на газовом, включение резервного котла возможно только, вот цитата "Алгоритм основной резервный работает только датчику температуры гидрострелки. Подключение резервного котла настраивается по гистерезису и времени для избежания ненужных включений резервного котла". Как то так.

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
https://zont-online.ru/termostaty-i-oto ... ntrollery/
Вот ссыль, можно глянуть функционал

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 05 май 2023, 07:57
donikvf
Доброго всем, с наступающим праздником Великой Победы. Ребята подскажите в установке коаксиального дымохода на конденсационный котел есть особенности каккие либо и или все также как и для обычного котла. Конкретно я про уклон дымохода, так же уклон на улицу или?

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 05 май 2023, 09:10
Bahus
Нет. У конденсационников как раз слив конденсата назад в теплообменник.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 05 май 2023, 10:06
donikvf
Во, где читал не помню, решил уточнить, а уклон такой же, вроде 3 град на метр

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 05 май 2023, 10:41
Bahus
Да вы откройте инструкцию к нужной модели котла, там в разделе монтажа дымоходов всё написано.
Минимальный наклон трубы к котлу должен составлять 5 см на метр длины.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 05 май 2023, 12:18
donikvf
Может между глаз попало, не нашел, гляну еще раз, спасибо

Отправлено спустя 17 минут 47 секунд:
Нашел, "Минимальный наклон трубы к котлу должен составлять 1 см на метр длины".

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2023, 07:02
donikvf
Доброго всем, Ребята подскажите кто знает, котел Baxi eco nova, показывает давление или там дискретный датчик (реле давления). Был в отпуске, а посмотреть забыл.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2023, 10:33
Bahus
О чём спрашиваете-то? Если снять показания - так обычный котловой манометр. Если по поводу контроля котлом давления в системе - так мембранный прессостат.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2023, 11:42
donikvf
Сорян, я про давление теплоносителя, на дисплее котла показывает давление в цифрах или дискретный датчик, есть давление - норма, нет давления - ошибка

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2023, 12:22
Bahus
Датчик не цифровой, если вы об этом. Надавило - замкнулся - работаем. Упало давление - разомкнулся - ошибка по давлению.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 25 окт 2023, 12:40
donikvf
Да, именно про это. Спасибо Илья.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 27 ноя 2023, 18:14
donikvf
Доброго всем, ребята кто подскажет, вот такая ситуация, 2 котла Baxi Duo-tek 1.99MP работают на гидрострелку, поддерживают постоянную температуру 80 градусов, один в работе другой в резерве, давление подпитки 1,4 бара. Через месяц меняю котлы местами, второй в работе, первый в резерве. Проблема такая, рабочий останавливаю, резервный запускаю и он вскипает, его завоздушивает и пока не вкл программу развоздушивания воздух не выгнать, программа отработает и все котел пошел в работу. Кто что подскажет?
И второй вопрос, хочу сделать АВР котлов, на одном установить температуру 80, на другом 60, вдруг что с первым второй не даст замерзнуть, но котловой насос работает определенное время, затем останавливается, соответственно теплоноситель остывает (нет циркуляции) и резервный котел запускается, правда быстро останавливается, програмно, я так понял нельзя вкл насос на постоянную работу, а если котловой насос запитать просто от розетки помимо автоматики котла и пусть постоянно работает. Завоздушивать резервный котел не будет и при отказе рабочего котла сработает АВР. Помогайте пожалуйста.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 28 ноя 2023, 10:39
Bahus
Параметр Р29 (2250) время постциркуляции насоса. Диапазон 0-240 минут. Если память не подводит - 0 это как раз непрерывная циркуляция.
А вообще нужно понять откуда воздух берётся. Решить эту задачу да и забыть.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 28 ноя 2023, 12:07
BAXI-Ural
donikvf писал(а): 27 ноя 2023, 18:14 резервный запускаю и он вскипает, его завоздушивает и пока не вкл программу развоздушивания воздух не выгнать, программа отработает и все котел пошел в работу. Кто что подскажет?
Скажу, что вы пережигаете постепенно метал теплообменника, а пережженая нержавейка - это не нержавейка... Дырка скоро будет...

Вообще конденсатники должны работать параллельно, - как не странно так более экономично и по газу, и по электроэнергии, и по ресурсу. Для этого они должны работать в каскаде.
donikvf писал(а): 27 ноя 2023, 18:14 Через месяц меняю котлы местами, второй в работе, первый в резерве.
А почему не через год?

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 28 ноя 2023, 13:06
Starik
donikvf писал(а): 27 ноя 2023, 18:14поддерживают постоянную температуру 80 градусов,
Для такой температуры обычные котлы гораздо дешевле и эффективнее, имхо.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 29 ноя 2023, 12:04
donikvf
Bahus писал(а): 28 ноя 2023, 10:39 А вообще нужно понять откуда воздух берётся. Решить эту задачу да и забыть.
Илья Бахталин
В чем и вопрос, откуда воздух берется, котел в резерве, статическое давление 1,4 бара, котловой насос не работает.

Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Starik писал(а): 28 ноя 2023, 13:06 Для такой температуры обычные котлы гораздо дешевле и эффективнее, имхо.
Что дешевле это да, что эффективнее большой вопрос, уж поверьте теплотехнику-наладчику с 30 летним стажем. Заказчик купил что было в наличии, да и вопрос мой был о другом.

Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
BAXI-Ural писал(а): 28 ноя 2023, 12:07 Скажу, что вы пережигаете постепенно метал теплообменника,
А, можно подробнее о пережоге. Т.е. если будут работать в паре, то пережога не будет? Как это и почему?

Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Bahus писал(а): 28 ноя 2023, 10:39 Параметр Р29 (2250) время постциркуляции насоса. Диапазон 0-240 минут. Если память не подводит - 0 это как раз непрерывная циркуляция.
Спасибо Илья за инфу, проверю, с бытовыми котлами работаю мало, а с Baxi вообще второй раз, все больше с промышленными 10-50 Гкал/ч

Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 28 ноя 2023, 12:07 А почему не через год
Ярослав, а что не так?

Отправлено спустя 43 минуты 37 секунд:
теплообменник.jpg
Кто знает подскажите, в выделенной части т/о происходит циркуляция теплоносителя, просто воздухоотводчик установлен почти по середине т/о

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 29 ноя 2023, 13:11
Bahus
На стрелке воздухоотводчик стоит? Открытый? Может есть смысл на обратке между котлами и стрелкой воздухан врезать? Такое ощущение что в теплообменник воздух просто из системы откуда-то присылает потихоньку.

Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 29 ноя 2023, 13:25
donikvf
Bahus писал(а): 29 ноя 2023, 13:11 На стрелке воздухоотводчик стоит?
Нет, стрелка установлена горизонтально, под котлами, там ни как воздух не соберется. Воздушники установил во всех местах где есть петля, ну т.е. от стрелки поднимается подача с цирк насосом, после него опускается в подвал, так же обратка. На подаче воздушник стоит после циркуляционного насоса. Сегодня сфоткаю, пришлю для понимания.

Отправлено спустя 9 минут 23 секунды:
10.pdf
(395.33 КБ) 41 скачивание
Вот накидал