Страница 4 из 4
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 17 ноя 2022, 06:29
donikvf
Доброго всем.
Уважаемые форумчане подскажите, установлен двухконтурный котел Eco Nova 24F (новый, еще не запускался), хочу установить бойлер косвенного нагрева на 150 литров, всегда считал что к 2-х котуному котлу штатно нельзя подключить БКН, но открыв инструкцию на Eco Nova в первом же параметре Р00 указано:
Конфигурация ГВС: 1 = Проточный, 2 = Бойлер, 3 = Только отопление, 4 = Битермический
так же есть еще несколько параметров относящихся к работе котла с бойлером, такие как:
Бойлер P09 Тип датчика ГВС: 0=терморезистор, 1=термостат
Бойлер P10 Темпер-ра функции антилегионелла °C
Бойлер P11 Периодичность функции антилегионелла
Бойлер P12 Поддерж. разница температур °C
Бойлер P13 Макс. температура в бойлере °C
Исходя из этого делаю вывод что данный котел может штатно работать с бойлером косвенного нагрева и более того может поддерживать температуру в БКН как по датчику NTC, так и по штатному, дискретному термостату бойлера, правда во втором случае функции Р09, Р10, Р11, Р12, Р13 не будут работать, но если держать температуру в бойле ревыше 45 градусов надобность этих функций отпадает, лигеонелла гибнет при температуре выше 45, если я не ошибаюсь.
Кто подскажет прав я или нет?
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 29 ноя 2023, 16:34
Bahus
Не относится к делу, но можно ли эту стрелку по паспорту горизонтально монтировать?
Воздух только если с обратки прилетает. Больше я придумать не могу другого. А вот почему котловой воздухоотводчик не справляется - вопрос.
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 29 ноя 2023, 17:22
Starik
donikvf писал(а): ↑27 ноя 2023, 18:14резервный запускаю и он вскипает, ...
А чего ж он вскипает-то? И после вскипания в котле "воздух", ага, такой воздух ещё иногда паром называют, не?
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 29 ноя 2023, 17:26
donikvf
Starik писал(а): ↑29 ноя 2023, 17:22
А чего ж он вскипает-то? И после вскипания в котле "воздух", ага, такой воздух ещё иногда паром называют, не?
Это что и к чему?
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 29 ноя 2023, 17:31
Starik
donikvf писал(а): ↑29 ноя 2023, 17:26Это что и к чему?
Из твоего поста цитата приведена или пост был не твой?
К тому, откуда воздух в котле берется.
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 29 ноя 2023, 17:37
donikvf
Bahus писал(а): ↑29 ноя 2023, 16:34
Не относится к делу, но можно ли эту стрелку по паспорту горизонтально монтировать?
Стрелка это гидравлический разделитель, просто труба, ее суть снизить скорость теплоносителя в идеале до 0,15 м в сек, главное для правильной работы стрелки это соблюдение условия объемный расход котлового теплоносителя должен быть равен или быть больше расхода на потребителя. Расположение стрелки не важно, хоть по горизонтали.
А вот почему котловой воздушник не работает как положено это вопрос. но когда включаю функцию развоздушивания он же работает, сбрасывает воздух.
Завтра выставлю выбег насоса в ), если будет работать постоянно, все вопросы воздухом и АВР сразу снимутся.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Starik писал(а): ↑29 ноя 2023, 17:31
К тому, откуда воздух в котле берется.
Ты наверно не внимательно читал, я же написал что котел стоит в резерве, т.е. не работает, когда запускаю (а в теплообменнике воздух) он вскипает, а почему вскипает, потому что воздух, соответственно нет циркуляции. Или я не прав?
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Starik писал(а): ↑29 ноя 2023, 17:31
К тому, откуда воздух в котле берется.
Вскипает это уже следствие, а причина воздух
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 29 ноя 2023, 18:44
Starik
donikvf писал(а): ↑29 ноя 2023, 17:42Или я не прав?
Думаю, ошибаешься. Схемы подключения не знаю, но, полагаю, циркуляция через котел есть, а значит не может быть воздуха. Давай схемы кусок, надо разбираться что первично, а что вторично.
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 29 ноя 2023, 19:22
donikvf
Starik писал(а): ↑29 ноя 2023, 18:44
Думаю, ошибаешься. Схемы подключения не знаю, но, полагаю, циркуляция через котел есть, а значит не может быть воздуха. Давай схемы кусок, надо разбираться что первично, а что вторично.
Точно не читаешь пост, схема выше
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 29 ноя 2023, 21:00
Starik
donikvf писал(а): ↑29 ноя 2023, 19:22Точно не читаешь пост,
Не, не так.
Не качаю что попало.
Твою схему можно было в тело поста вставить, а не файл цеплять.
Мне не понятно:
Почему под одним котлом 2 крана, под другим только один?
Зачем каждый котел отдельно в большую трубу врезан?
Закипает только один котел или каждый?
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 29 ноя 2023, 21:11
donikvf
Starik писал(а): ↑29 ноя 2023, 21:00
Почему под одним котлом 2 крана, под другим только один?
потому что схема на скорую руку
Starik писал(а): ↑29 ноя 2023, 21:00
Зачем каждый котел отдельно в большую трубу врезан?
Сам догадайся что это, как называется большая труба
Starik писал(а): ↑29 ноя 2023, 21:00
Закипает только один котел или каждый?
тот который вывожу из резерва
не забивай себе голову, это высшая теплотехника. теория машин и механизмов, детали машин и начертательная геометрия
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 29 ноя 2023, 21:17
Starik
donikvf писал(а): ↑29 ноя 2023, 21:11потому что схема на скорую руку
Не допустимо для человека с супер образованием такие ляпы делать.
donikvf писал(а): ↑29 ноя 2023, 21:11это высшая теплотехника. теория машин и механизмов, детали машин и начертательная геометрия
Это всё с чем ты не можешь справиться?
Перестань пальцы растопыривать и попытайся сообразить, что ты делаешь не так (а может и собрал не правильно).
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 30 ноя 2023, 06:52
donikvf
Starik писал(а): ↑29 ноя 2023, 21:17
Перестань пальцы растопыривать и попытайся сообразить, что ты делаешь не так (а может и собрал не правильно).
Да какие пальцы, о чем ты Старик, сорян если обидел, я прислушиваюсь ко всем советам. Только советов еще от тебя не видел.
Отправлено спустя 11 минут 5 секунд:
Bahus писал(а): ↑28 ноя 2023, 10:39
Параметр Р29 (2250) время постциркуляции насоса. Диапазон 0-240 минут. Если память не подводит - 0 это как раз непрерывная циркуляция.
А вообще нужно понять откуда воздух берётся. Решить эту задачу да и забыть.
Илья, поставил выбег в 0, а мультик забыл, что бы проверить, но судя по температуре теплоносителя в резервном, не падает ниже обратки системы отопления, то насос работаем. Через пару дней поменяю рабочий и резервный местами, проверю.
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 30 ноя 2023, 09:28
Starik
donikvf писал(а): ↑30 ноя 2023, 07:03Только советов еще от тебя не видел.
Просто советов можно накидать воз и маленькую тележку, а толку от них? Сначала ж мне надо вникнуть в ситуацию, вот и задаю много вопросов, на которые так не охота отвечать.
Вот и сейчас у меня есть плохой вопрос: алгоритм переключения котлов (как ты это делаешь), опиши, если захочешь, конечно.
Что-то типа: дождался когда рабочий котел закончил нагрев теплоносителя, включил второй котел и быстро понизил на нем температуру СО (сильно ниже чем на котле, который в данный момент работает), дождался нормальной циркуляции, понизил температуру СО на выключаемом котле (чтобы не "гасить" его на включении). Выключил второй (работавший) котел. Как-то так мне это из далека видится.
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 30 ноя 2023, 10:02
Bahus
Думаю, что не лишним будет врезать в обратку системы воздухоотводчик. В том же месте, где и на подаче стоит. Стрелка горизонтально расположена, воздухоотвода и шламоотделения нет. Котловой тоже не так как нужно работает.
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 30 ноя 2023, 12:15
donikvf
Starik писал(а): ↑30 ноя 2023, 09:28
Сначала ж мне надо вникнуть в ситуацию,
Думаю не стоит, бро.
Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
Bahus писал(а): ↑30 ноя 2023, 10:02
Думаю, что не лишним будет врезать в обратку системы воздухоотводчик.
Я уже думал про это, сегодня глянул, а обратка не делает петлю как подача, выходит из подвала и параллельно стрелке, входит в нее, я думаю по этому воздух из сети потихоньку скапливается в неработающем котле, если это подтвердится то летом переделаю выход из стрелки на котлы, сейчас они сверху, перенесу на бок, а сверху сделаю воздушник
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 30 ноя 2023, 12:48
Bahus
Eco Nova 24F + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 07 дек 2023, 18:47
donikvf
Наконец то дошли руки, сегодня остановил рабочий и запустил резервный котел, запустился как и должен, ни воздуха в котле, соответственно без перегрева, все штатно, летом буду менять саму радиаторную систему отопления, заодно в котельной переврезки сделаю