Страница 1 из 1

Два котла, один БКН.

Добавлено: 27 ноя 2024, 16:22
big-pit
Здравствуйте! Котлы Ampera 9 и Eco Nova 1.24F. Бойлер UBT 100 (GR).
Есть ли возможность подключить котлы к одному датчику ГВС? Два датчика в одну колбу не влезают.

Два котла, один БКН.

Добавлено: 27 ноя 2024, 17:08
RADAR
Планируется одновременная работа котлов?

Два котла, один БКН.

Добавлено: 27 ноя 2024, 18:12
EvgenySh
big-pit писал(а): 27 ноя 2024, 16:22 Есть ли возможность подключить котлы к одному датчику ГВС?
Напрямую не получится. У себя для работы БКН от двух котлов (электрический резервный) организовал схему с внешним термостатом для бойлера, который управляет трехходовым и дает запрос приоритета ГВС через сухой контакт. На резервный переключается по ошибке от реле основного котла.

Два котла, один БКН.

Добавлено: 28 ноя 2024, 09:43
Bahus
Был похожий опыт. Только стояло два газовых напольных Слим. Хотели заказчику денег маленько сэкономить и завели один датчик на обе платы.
Было забавно смотреть как платы между собой друг на друга матерятся. Результат был более чем неожиданный в общем.
Вышли из положения только подключив по датчику для каждого. Да, не лезут. На одном пришлось аккуратно срезать внешнюю изоляцию около зонда. Тогда залезли. БКН был PremierPlus, если не ошибаюсь.

Два котла, один БКН.

Добавлено: 03 дек 2024, 20:15
big-pit
RADAR писал(а): 27 ноя 2024, 17:08 Планируется одновременная работа котлов?
Нет. Электрический резервный, газовый основной. Но пока газа нет.
Bahus писал(а): 28 ноя 2024, 09:43Был похожий опыт.
А если питание котлов не будет производится одновременно? На разъёме датчиков на плате есть небольшое внутреннее сопротивление. Будет ли оно влиять на показания датчиков?
Хотелось бы решить задачу изящным способом.

Два котла, один БКН.

Добавлено: 04 дек 2024, 09:32
Bahus
А неважно. Электроника отключенного котла всё-равно будет являться частью схемы через датчик.
Опс. К тому же у этих котлов характеристики датчиков разные. Утверждать не берусь, но по-моему это так.

Два котла, один БКН.

Добавлено: 04 дек 2024, 22:29
RADAR
big-pit писал(а): 03 дек 2024, 20:15 Хотелось бы решить задачу изящным способом.
изящно так вынимаешь один датчик и погружаешь другой... :) нечасто наверно придется... :)

Два котла, один БКН.

Добавлено: 18 июн 2025, 19:58
Alezol
Bahus писал(а): 28 ноя 2024, 09:43Был похожий опыт
RADAR писал(а): 04 дек 2024, 22:29один датчик
Уважаемые гуру - помогите/поясните/подскажите, плз!
Пользую (уже 8 лет) эл/котел (Протерм Скат) для СО + ГВС (от БКН). Поддержания Т° в доме от комнатного термостата (сухой контакт). Управление БКН (черех 3-х ходовой Fugas) по датчику NTC.
Сейчас газифицируюсь (осталось закончить пуско-наладочные и получить лиц.счет). Котел (baxi eco four 1.14f) уже установлен/подключен. Эл/котел хочу оставить "резервным". С контактов датчика NTC/БКН в эл/котле "кинул" провод на соответствующие контакты в BAXI. Аналогично, "кинул" провод для управления 3хх Fugas - с эл/котла на BAXI.
Далее непонятка:
1) эл.питание BAXI выключено!! Эл/котел пытается нагреть БКН... загорается табло на BAXI(при выкл. питании??) и... нагрев БКН останавливается?
2) Отключаю (полностью) эл/котел. Включаю питание на BAXI и... загорается табло на (выключенном!!) эл/котле??
Догадываюсь, что эл/питание "перебрасывается" по проводу 3хх Fugas, который запараллелен между котлами и, он единственный "под напряжением"... остальные (NTC, термостат) - "сухие контакты". Понимаю, что это ненормально для "мозгов" (плат) обоих котлов.
Подскажите, плз:
1) как правильно (одновременно) подключить оба котла к 3хх Fugas?... естественно, что при эксплуатации будет "в работе" только один из котлов!
2) Не будет ли проблем с запараллеленными (между котлами) датчиками NTC и термостата, если они имеют "сухой контакт"?
Оба датчика (NTC и термостата) подходят и для эл/котла и для BAXI!

Два котла, один БКН.

Добавлено: 20 июн 2025, 20:49
Bahus
Написано сумбурно, всё читать не стал. Но идею понял.
Вы хотели на датчике сэкономить. Не прокатит.
Нельзя обе платы в оду цепь цеплять. Два датчика придётся вам ставить. Один на Baxi, другой на Протерм. Независимо

Два котла, один БКН.

Добавлено: 21 июн 2025, 09:06
Starik
Alezol писал(а): 18 июн 2025, 19:58"кинул" провод для управления 3хх Fugas - с эл/котла на BAXI.
:facepalm: Хорошее встречное напряжение получилось бы... дым, копоть...

Два котла, один БКН.

Добавлено: 21 июн 2025, 13:35
Alezol
Bahus писал(а): 20 июн 2025, 20:49 Два датчика придётся вам ставить. Один на Baxi, другой на Протерм. Независимо
Понял. Но не будешь же покупать/устанавливать по два комплекта и датчик БКН, и Термостат, и Фугас (для каждого котла) или... "перекидывать" каждый раз провода от них между котлами!
Поэтому пошел другим путем (может кому то пригодится подобное решение):
Все провода от датчиков (БНК и термостата) + Фугас подвел в одно место (между котлами) и завел в распределительную коробку.
На маркете заказал вот такие переключатели:
для Фугас (3-х контактный)
001.jpg
для датчиков БКН/термостата (2-х конт.)
002.jpg
Вмонтировал их в крышку распр.коробки. Переключение ON-OFF-ON, т.е. на центр. контакты подключаются провода от самих датчиков/фугас, а на крайние подключаем котлы. Переключение происходит "одним щелчком" :)

Два котла, один БКН.

Добавлено: 21 июн 2025, 14:10
Bahus
Мы так же и делали. Трёхпозиционный переключатель, который коммутировал или один, или второй датчик к соответствующему котлу. :okdoc:

Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
А, стоп. Без датчика котёл орать начнёт.
Хотя у нас Слимы напольные были, там схемка чуть другая. Тем же переключателем коммутировали наличие ГВС.
Да. На Слимах проще. И что? Ваша схема работает?

Два котла, один БКН.

Добавлено: 21 июн 2025, 14:50
Alezol
Bahus писал(а): 21 июн 2025, 14:14 Без датчика котёл орать начнёт
Так необходимость в переключении "на резервный" возникает, когда с котлом "что-то не так" и его все равно обесточивать "до выяснения".
А резервный (эл/котел) и так обесточен! Кто там орать то будет?
Bahus писал(а): 21 июн 2025, 14:14 И что? Ваша схема работает?
Пока, только схему собрал. Жду окончания оформления док-ов и пуско-наладочные.
Как включат - выложу фотки.

Два котла, один БКН.

Добавлено: 21 июн 2025, 20:21
Bahus
Будет здорово. Но похоже одной кнопкой не обойтись

Два котла, один БКН.

Добавлено: 21 июн 2025, 20:59
Alezol
Bahus писал(а): 21 июн 2025, 20:21 Но похоже одной кнопкой не обойтись
В каком смысле "одной кнопкой"? На датчик NTС своя кнопка, на термостат - своя, на Фугас - своя..., т.е. 3 переключателя.

Отправлено спустя 18 минут 11 секунд:
Starik писал(а): 21 июн 2025, 09:06 Хорошее встречное напряжение получилось бы
?? Какое "встречное напряжение""? Во-первых, я написал:
Alezol писал(а): 18 июн 2025, 19:58 Отключаю (полностью) эл/котел. Включаю питание на BAXI и... естественно, что при эксплуатации будет "в работе" только один из котлов!
Во-вторых, даже, если оба котла будут одновременно "под напряжением", то они запитаны от одной фазы! У Вас в доме/квартире по такому же принципу (последовательно или параллельно) подключены к одной линии (фазе) по 2-5-10(?) розеток... у Вас, что 5-10 "встречных напряжений" в каждой розетке? Дым, копоть?

Два котла, один БКН.

Добавлено: 22 июн 2025, 10:24
Starik
Alezol писал(а): 21 июн 2025, 21:26 даже, если оба котла будут одновременно "под напряжением", то они запитаны от одной фазы!
:facepalm: Для некоторых электричество непонятная субстанция, такая логика в нём не работает. Там свои законы... Но это уже не важно. ;)

Два котла, один БКН.

Добавлено: 06 июл 2025, 19:36
Alezol
Alezol писал(а): 21 июн 2025, 14:50 Как включат - выложу фотки
Bahus писал(а): 21 июн 2025, 20:21Будет здорово.
Наконец то газифицировали :)
Переключатели датчиков не стал делать в распр.коробке, как планировал (не хотел дырявить/портить кафель). Смонтировал их сбоку, на корпусе эл/котла. Все работает! Фотки:
Переключатели между котлами 001.jpg
Переключатели между котлами 002.jpg
Переключатели между котлами 004.jpg