Страница 1 из 1

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 18 дек 2024, 09:27
mkavich
Здравствуйте.
Прошу помощи новичку в вопросе необходимости подключения Baxi Connect+ или подобного оборудования для решения проблемы.
Исходные данные - котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr-221724287. Панель выведена в коридор.
Система отопления в виде первично-вторичных колец - радиаторная сеть (коллекторная) + теплые полы (17 петель) по всему дому. Полы везде керамогранит.
Радиаторная сеть отключена, работает теплый пол. На панели котла выставлена температура 23 градуса. При этом полы не совсем теплые, даже прохладные.
По термометрам на ТП подача/обратка при неработающем котле примерно 24 градуса, что естественно не дает температуры ТП в 24-26градусов.
На трехходовом клапане стоит термоголовка с выносным датчиком и установленной температурой 40 градусов. И когда котел работает - такова она и есть - на подаче 40, на обратке примерно 30.
Хотелось бы иметь температуру ТП в 24-26градусов. У моего коллеги стоит аналогичный котел и Zont H-1b и датчик он прикрепил к полу с выставленной температурой 15 градусов (он не живет в доме).
По его скринам котел включается раз в 4 часа и нагревает теплоноситель до 65 градусов и температура ТП колеблется в установленном пределе.
Возможно ли обеспечение режима работы ТП в диапазоне 24-26градусов стандартными настройками панели или все же необходимо устанавливать внешний контроллер с выносным датчиком?
Заранее благодарен за ответы.

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 18 дек 2024, 11:37
Bahus
mkavich писал(а): 18 дек 2024, 09:27 при неработающем котле примерно 24 градуса
Это температура теплоносителя? Или датчика в панели? Значение Ambon меняли?
Если нет, то это температура помещения. Температуру теплоноситель в этом случае нужно установить вручную из параметров панели.
Но в данном конкретном случае я бы установил Ambon=0 и использовал бы котёл по температуре теплоносителя.

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 18 дек 2024, 11:58
mkavich
Спасибо за ответ!
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 11:37 Это температура теплоносителя? Или датчика в панели? Значение Ambon меняли?
Если нет, то это температура помещения.
Параметры AMBON и MODUL стоят заводские. По инструкции должны быть =1 (не проверял).
Полагал что это температура помещения судя по параметрам из инструкции.
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 11:37 Температуру теплоноситель в этом случае нужно установить вручную из параметров панели.
Но в данном конкретном случае я бы установил Ambon=0 и использовал бы котёл по температуре теплоносителя.
Т.е. MODUL оставить равным 1, AMBON=0 и установить CH SL? Или я ошибаюсь насчет CH SL - по инструкции непонятно меняется или нет.

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 18 дек 2024, 13:14
Bahus
То ли СH SL, то ли CH S^. Всё время забываю. Одно информационное, одно для установки. Но это при AMBON = 1.
Попробуйте пока не отключать комнатный датчик. Только температуру теплоносителя выставить чуть больше той, что на смесительном узле настроена.
Если не устроит, тогда перейдёте на режим по теплоносителю.

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 18 дек 2024, 13:30
mkavich
Спасибо!
CH SL - максимально заданное значение (set point) в системе отопления
CH S^ - заданное значение (set point) температуры воды в системе отопления
CH MX - максимальное установленное значение (set point) в системе отопления
CH MN - минимальное установленное значение (set point) в системе отопления
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 13:14 Только температуру теплоносителя выставить чуть больше той, что на смесительном узле настроена.
Похоже что CH S^ - и установить значение например 45 градусов, если а термоголовке трехходового клапана стоит 40

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 18 дек 2024, 15:07
Bahus
45 или 50

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 18 дек 2024, 15:13
mkavich
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 15:0745 или 50
Огромное спасибо!

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 22 дек 2024, 13:10
mkavich
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 13:14 То ли СH SL, то ли CH S^. Всё время забываю. Одно информационное, одно для установки. Но это при AMBON = 1.
Попробуйте пока не отключать комнатный датчик. Только температуру теплоносителя выставить чуть больше той, что на смесительном узле настроена.
Если не устроит, тогда перейдёте на режим по теплоносителю.
В итоге оказалось что CH SL - но она стояла 85 градусов. Т.е. этот режим (AMBON=1 MODUL=1) и так был установлен
CH MX - максимальное установленное значение (set point) в системе отопления = 85
CH MN - минимальное установленное значение (set point) в системе отопления = 30
Эти значения (CH MX/MN) не меняются с панели.

Попробовал поставить AMBON=0 (MODUL=1) по инструкции такой режим без датчика уличной температуры - регулирование скалькулированной температуры на подаче - при этом рекомендуют установить MODUL=0.
Поставил AMBON=0 MODUL=0 CH SL=45 - получилось что котел довольно долго работает на нагрев и старается держать температуру около 45 - думаю не лучший вариант с точки зрения котла - частые запуски, длительная работа,короткие перерывы.
Попробую конечно предложенный вариант AMBON=0 MODUL=1 CH SL=45 - но для этого нужно быть дома подольше и понаблюдать

Видимо без внешнего датчика не сделать режим нагрева до установленной температуры (например до тех же 85) и потом медленный отбор теплым полом до температуры по датчику.

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 22 дек 2024, 14:42
Bahus
Блин. Запутали в конец.
То есть вы сейчас сделали Амбон=0, выставили температуру кнопками +/- на 85 градусов, но он всё-равно еле тёпленькую в систему гонит и не поднимает пламя выше 1 единицы?

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 22 дек 2024, 19:48
mkavich
Bahus писал(а): 22 дек 2024, 14:42 Блин. Запутали в конец.
То есть вы сейчас сделали Амбон=0, выставили температуру кнопками +/- на 85 градусов, но он всё-равно еле тёпленькую в систему гонит и не поднимает пламя выше 1 единицы?
Прошу прощения что ввел в заблуждение. Нет котел греет так как положено.

Распишу более подробно.
Исходное состояние на момент заведения темы в форуме
  • AMBON=1
  • MODUL=1
  • CH SL=85
  • установленная температура на панели=23
  • датчика уличной температуры нет
в данном режиме, насколько я понимаю, котел работает по установленной температуре на панели - теплый пол прохладный, что не устраивает.

Что хотелось
Хотелось бы чтобы котел работал по температуре теплого пола, как у коллеги, у которого стоит контроллер Zont и датчик прикреплен к полу.
При падении температуры теплого пола ниже 24-25градусов котел разогревает теплоноситель до установленной температуры (пусть будет 85) и отключается. Система отопления работает на том что есть до следующего снижения температуры теплого пола ниже 24-25градусов.
Вопрос состоял в том - можно ли сделать так же как у коллеги с контроллером, но на том что есть, или нужно все же покупать контроллер.
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 13:14 Попробуйте пока не отключать комнатный датчик. Только температуру теплоносителя выставить чуть больше той, что на смесительном узле настроена.
Понял что это фактически исходное состояние. Отличие только в том что Вы рекомендовали поставить температуру 45-50, а она была установлена 85. Не стал устанавливать. Думаю это не изменило бы текущего положения.
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 11:37 Но в данном конкретном случае я бы установил Ambon=0 и использовал бы котёл по температуре теплоносителя.
Этот вариант не пробовал (AMBON=0 MODUL=1) - по инструкции без датчика уличной температуры рекомендуют устанавливать MODUL=0.

Вот что я установил
  • AMBON=0
  • MODUL=0
  • CH SL=45

В данном режиме котел работал в режиме поддержки температуры на подаче (смотрел по показателю CH O>) - котел долго грел теплоноситель и отключался на короткое время. Возможно я ошибаюсь - но думаю что это не лучший режим работы.

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 23 дек 2024, 02:13
Bahus
Понятно. Не получится. У вас в помещении инерционность большая. Дом тёплый, термостат команду не даёт. Полы остыли. Поэтому я и говорил выключить комнату.
Если там действительно первично-вторичные, то сам бог велел работать по теплоносителю. А вторичным контуром управлять как хотите

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 23 дек 2024, 08:34
mkavich
Bahus писал(а): 23 дек 2024, 02:13 Понятно. Не получится. У вас в помещении инерционность большая. Дом тёплый, термостат команду не даёт. Полы остыли. Поэтому я и говорил выключить комнату.
Если там действительно первично-вторичные, то сам бог велел работать по теплоносителю. А вторичным контуром управлять как хотите
Спасибо - я так и предполагал.
То что первично вторичные кольца - даже не сомневайтесь - эту тему я долго изучал по каналу Владимира Сухорукова (Тепло-вода) и настаивал чтобы обвязку не сделали по другому (предлагали гидрострелку).
Единственный момент в эксперименте - нужно оставить подольше работать котел по температуре теплоносителя, чтобы теплый пол набрал свой режим, и только потом оценивать как часто котел будет тактовать.

В пятницу включу этот режим и в воскресенье понаблюдаю за котлом.

Еще раз благодарю за ответы и с наступающим Новым Годом! Всех благ!

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 14 окт 2025, 16:55
sergant
Здравствуйте. Подскажите по настройке котла на теплый пол.
Котёл ECO Classic, к нему подключен по цифровой шине Baxi Connect +. Датчик температуры приклеен к полу. В приложении настроено брать его температуру, если ниже скажем 30градусов, включается обогрев. Проблема вот в чём, летом батареи закрыл и всё, греет только теплый пол. Но зимой, так как контур у батарей и пола один, он (котёл) маслает пока не достигнет этих 30 градусов на 80 температуре (на максимуме). И пока нагреется пол до 30, батареи уже раскалены. Как ограничить работу котла чтобы он достигал эти 30 градусов, не работая на полную мощность?? PS вижу только один пока вариант - это в настройках котла выставить максимальную температуру теплоносителя ниже 80, скажем до 55. Поправтье меня если это не так.

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 14 окт 2025, 17:30
Starik
sergant писал(а): 14 окт 2025, 16:55на 80 температуре (на максимуме).
Вот прям 80 гонит в полы или термостаты установлены?

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 15 окт 2025, 01:31
Bahus
А просто перекрыть радиаторную петлю никак?

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 15 окт 2025, 08:01
sergant
Starik писал(а): 14 окт 2025, 17:30 Вот прям 80 гонит в полы или термостаты установлены?
80 гонит в единый контур где и полы и батареи подключены. Термостатов нет, только кран на подачу у каждой батареи и обратка.
Bahus писал(а): 15 окт 2025, 01:31 А просто перекрыть радиаторную петлю никак?
В летнее время так и делал, когда радиаторы не нужны, но в зимнее (пока только предстоит), предполагаю что только теплых полов не будет хватать на отопление всей квартиры

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 15 окт 2025, 08:18
Starik
sergant писал(а): 15 окт 2025, 08:01Термостатов нет,
Смесительные узлы со своими насосами?
Убавляй на котле температуру, что мешает?

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 15 окт 2025, 08:36
sergant
Starik писал(а): 15 окт 2025, 08:18 Смесительные узлы со своими насосами?
Квартира всего 65кв, не уверен что они нужны.
Starik писал(а): 15 окт 2025, 08:18 Убавляй на котле температуру, что мешает?
Так работает Baxi Connect +, он сам определяет температуру котла. Или вы про максимальную температуру в настройках приложения?

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 15 окт 2025, 09:40
Starik
sergant писал(а): 15 окт 2025, 08:36не уверен что они нужны.
Т.е. ты не знаешь какую температуру допустимо в полы загонять.
Убавляй температуру любым доступным и понятным тебе способом, не принципиально. Инструкцию к котлу иногда полезно читать https://baxi.ru/upload/iblock/f4a/2c3av ... ktsiya.pdf, стр. 19.

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 15 окт 2025, 13:14
sergant
Starik писал(а): 15 окт 2025, 09:40 Т.е. ты не знаешь какую температуру допустимо в полы загонять.
Нет. Мне она и не нужна максимальная. Я наоборот спрашиваю как её уменьшить. А если подключен Baxi Connect + и включено регулирование по датчику температуры, изменение температуры котла не выполняется с кнопок управления.
Starik писал(а): 15 окт 2025, 09:40 Инструкцию к котлу иногда полезно читать
Конкретно по моей проблеме я ничего не нашёл там.

У меня была готовая система, которая работала именно по температуре котла. В неё я добавил только Baxi Connect + и датчик температуры, и котел стал автоматически управляться. Вопрос простой, как уменьшить температуру котла, чтобы целевую (установленную в приложении) температуру на датчике он добивался равномерно, а не работая на полную мощность!

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 15 окт 2025, 13:35
Bahus
Всё в настройках Зонта есть. Нужно просто изучить инструкцию. И не быстрый старт из брошюрки в коробке. А нормальную, полновесную. С сайта.
zont.png

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 15 окт 2025, 13:44
sergant
Bahus писал(а): 15 окт 2025, 13:35 Всё в настройках Зонта есть.
Вот про эту настройку "Температура теплоносителя" я и спрашивал в первоначальном сообщении с вопросом. Подсказка в приложении говорит что максимальное и минимальное регулируется в соответствии с сервисной настройкой котла. Поэтому я и сомневался можно ли её изменять. НУ раз Вы прямо на неё указываете, предполагаю что с моей проблемой как раз она и должна помочь справиться. Спасибо

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 15 окт 2025, 14:06
Bahus
Но я не знаю как это в реале будет работать. Но если управление по цифре, то и настройки все должны с контроллера регулироваться (ну кроме F-параметров котла, конечно).

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Добавлено: 19 окт 2025, 06:51
ikn2
sergant писал(а): 14 окт 2025, 16:55 Проблема вот в чём, летом батареи закрыл и всё, греет только теплый пол.
Интересно, вам летом не жарко от работающего теплого пола? Особенно в Ставрополе.