Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
mkavich
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 09:02
Откуда: Белгород
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr:221724287
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение mkavich »

Здравствуйте.
Прошу помощи новичку в вопросе необходимости подключения Baxi Connect+ или подобного оборудования для решения проблемы.
Исходные данные - котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr-221724287. Панель выведена в коридор.
Система отопления в виде первично-вторичных колец - радиаторная сеть (коллекторная) + теплые полы (17 петель) по всему дому. Полы везде керамогранит.
Радиаторная сеть отключена, работает теплый пол. На панели котла выставлена температура 23 градуса. При этом полы не совсем теплые, даже прохладные.
По термометрам на ТП подача/обратка при неработающем котле примерно 24 градуса, что естественно не дает температуры ТП в 24-26градусов.
На трехходовом клапане стоит термоголовка с выносным датчиком и установленной температурой 40 градусов. И когда котел работает - такова она и есть - на подаче 40, на обратке примерно 30.
Хотелось бы иметь температуру ТП в 24-26градусов. У моего коллеги стоит аналогичный котел и Zont H-1b и датчик он прикрепил к полу с выставленной температурой 15 градусов (он не живет в доме).
По его скринам котел включается раз в 4 часа и нагревает теплоноситель до 65 градусов и температура ТП колеблется в установленном пределе.
Возможно ли обеспечение режима работы ТП в диапазоне 24-26градусов стандартными настройками панели или все же необходимо устанавливать внешний контроллер с выносным датчиком?
Заранее благодарен за ответы.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12363
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение Bahus »

mkavich писал(а): 18 дек 2024, 09:27 при неработающем котле примерно 24 градуса
Это температура теплоносителя? Или датчика в панели? Значение Ambon меняли?
Если нет, то это температура помещения. Температуру теплоноситель в этом случае нужно установить вручную из параметров панели.
Но в данном конкретном случае я бы установил Ambon=0 и использовал бы котёл по температуре теплоносителя.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
mkavich
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 09:02
Откуда: Белгород
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr:221724287
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение mkavich »

Спасибо за ответ!
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 11:37 Это температура теплоносителя? Или датчика в панели? Значение Ambon меняли?
Если нет, то это температура помещения.
Параметры AMBON и MODUL стоят заводские. По инструкции должны быть =1 (не проверял).
Полагал что это температура помещения судя по параметрам из инструкции.
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 11:37 Температуру теплоноситель в этом случае нужно установить вручную из параметров панели.
Но в данном конкретном случае я бы установил Ambon=0 и использовал бы котёл по температуре теплоносителя.
Т.е. MODUL оставить равным 1, AMBON=0 и установить CH SL? Или я ошибаюсь насчет CH SL - по инструкции непонятно меняется или нет.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12363
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение Bahus »

То ли СH SL, то ли CH S^. Всё время забываю. Одно информационное, одно для установки. Но это при AMBON = 1.
Попробуйте пока не отключать комнатный датчик. Только температуру теплоносителя выставить чуть больше той, что на смесительном узле настроена.
Если не устроит, тогда перейдёте на режим по теплоносителю.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
mkavich
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 09:02
Откуда: Белгород
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr:221724287
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение mkavich »

Спасибо!
CH SL - максимально заданное значение (set point) в системе отопления
CH S^ - заданное значение (set point) температуры воды в системе отопления
CH MX - максимальное установленное значение (set point) в системе отопления
CH MN - минимальное установленное значение (set point) в системе отопления
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 13:14 Только температуру теплоносителя выставить чуть больше той, что на смесительном узле настроена.
Похоже что CH S^ - и установить значение например 45 градусов, если а термоголовке трехходового клапана стоит 40
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12363
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение Bahus »

45 или 50
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
mkavich
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 09:02
Откуда: Белгород
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr:221724287
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение mkavich »

Bahus писал(а): 18 дек 2024, 15:0745 или 50
Огромное спасибо!

Автор темы
mkavich
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 09:02
Откуда: Белгород
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr:221724287
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение mkavich »

Bahus писал(а): 18 дек 2024, 13:14 То ли СH SL, то ли CH S^. Всё время забываю. Одно информационное, одно для установки. Но это при AMBON = 1.
Попробуйте пока не отключать комнатный датчик. Только температуру теплоносителя выставить чуть больше той, что на смесительном узле настроена.
Если не устроит, тогда перейдёте на режим по теплоносителю.
В итоге оказалось что CH SL - но она стояла 85 градусов. Т.е. этот режим (AMBON=1 MODUL=1) и так был установлен
CH MX - максимальное установленное значение (set point) в системе отопления = 85
CH MN - минимальное установленное значение (set point) в системе отопления = 30
Эти значения (CH MX/MN) не меняются с панели.

Попробовал поставить AMBON=0 (MODUL=1) по инструкции такой режим без датчика уличной температуры - регулирование скалькулированной температуры на подаче - при этом рекомендуют установить MODUL=0.
Поставил AMBON=0 MODUL=0 CH SL=45 - получилось что котел довольно долго работает на нагрев и старается держать температуру около 45 - думаю не лучший вариант с точки зрения котла - частые запуски, длительная работа,короткие перерывы.
Попробую конечно предложенный вариант AMBON=0 MODUL=1 CH SL=45 - но для этого нужно быть дома подольше и понаблюдать

Видимо без внешнего датчика не сделать режим нагрева до установленной температуры (например до тех же 85) и потом медленный отбор теплым полом до температуры по датчику.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12363
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение Bahus »

Блин. Запутали в конец.
То есть вы сейчас сделали Амбон=0, выставили температуру кнопками +/- на 85 градусов, но он всё-равно еле тёпленькую в систему гонит и не поднимает пламя выше 1 единицы?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
mkavich
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 09:02
Откуда: Белгород
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr:221724287
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение mkavich »

Bahus писал(а): 22 дек 2024, 14:42 Блин. Запутали в конец.
То есть вы сейчас сделали Амбон=0, выставили температуру кнопками +/- на 85 градусов, но он всё-равно еле тёпленькую в систему гонит и не поднимает пламя выше 1 единицы?
Прошу прощения что ввел в заблуждение. Нет котел греет так как положено.

Распишу более подробно.
Исходное состояние на момент заведения темы в форуме
  • AMBON=1
  • MODUL=1
  • CH SL=85
  • установленная температура на панели=23
  • датчика уличной температуры нет
в данном режиме, насколько я понимаю, котел работает по установленной температуре на панели - теплый пол прохладный, что не устраивает.

Что хотелось
Хотелось бы чтобы котел работал по температуре теплого пола, как у коллеги, у которого стоит контроллер Zont и датчик прикреплен к полу.
При падении температуры теплого пола ниже 24-25градусов котел разогревает теплоноситель до установленной температуры (пусть будет 85) и отключается. Система отопления работает на том что есть до следующего снижения температуры теплого пола ниже 24-25градусов.
Вопрос состоял в том - можно ли сделать так же как у коллеги с контроллером, но на том что есть, или нужно все же покупать контроллер.
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 13:14 Попробуйте пока не отключать комнатный датчик. Только температуру теплоносителя выставить чуть больше той, что на смесительном узле настроена.
Понял что это фактически исходное состояние. Отличие только в том что Вы рекомендовали поставить температуру 45-50, а она была установлена 85. Не стал устанавливать. Думаю это не изменило бы текущего положения.
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 11:37 Но в данном конкретном случае я бы установил Ambon=0 и использовал бы котёл по температуре теплоносителя.
Этот вариант не пробовал (AMBON=0 MODUL=1) - по инструкции без датчика уличной температуры рекомендуют устанавливать MODUL=0.

Вот что я установил
  • AMBON=0
  • MODUL=0
  • CH SL=45

В данном режиме котел работал в режиме поддержки температуры на подаче (смотрел по показателю CH O>) - котел долго грел теплоноситель и отключался на короткое время. Возможно я ошибаюсь - но думаю что это не лучший режим работы.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12363
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение Bahus »

Понятно. Не получится. У вас в помещении инерционность большая. Дом тёплый, термостат команду не даёт. Полы остыли. Поэтому я и говорил выключить комнату.
Если там действительно первично-вторичные, то сам бог велел работать по теплоносителю. А вторичным контуром управлять как хотите
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
mkavich
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 09:02
Откуда: Белгород
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr:221724287
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение mkavich »

Bahus писал(а): 23 дек 2024, 02:13 Понятно. Не получится. У вас в помещении инерционность большая. Дом тёплый, термостат команду не даёт. Полы остыли. Поэтому я и говорил выключить комнату.
Если там действительно первично-вторичные, то сам бог велел работать по теплоносителю. А вторичным контуром управлять как хотите
Спасибо - я так и предполагал.
То что первично вторичные кольца - даже не сомневайтесь - эту тему я долго изучал по каналу Владимира Сухорукова (Тепло-вода) и настаивал чтобы обвязку не сделали по другому (предлагали гидрострелку).
Единственный момент в эксперименте - нужно оставить подольше работать котел по температуре теплоносителя, чтобы теплый пол набрал свой режим, и только потом оценивать как часто котел будет тактовать.

В пятницу включу этот режим и в воскресенье понаблюдаю за котлом.

Еще раз благодарю за ответы и с наступающим Новым Годом! Всех благ!

sergant
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 16:38
Откуда: Stavropol
Мой котел: ECO Classic

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение sergant »

Здравствуйте. Подскажите по настройке котла на теплый пол.
Котёл ECO Classic, к нему подключен по цифровой шине Baxi Connect +. Датчик температуры приклеен к полу. В приложении настроено брать его температуру, если ниже скажем 30градусов, включается обогрев. Проблема вот в чём, летом батареи закрыл и всё, греет только теплый пол. Но зимой, так как контур у батарей и пола один, он (котёл) маслает пока не достигнет этих 30 градусов на 80 температуре (на максимуме). И пока нагреется пол до 30, батареи уже раскалены. Как ограничить работу котла чтобы он достигал эти 30 градусов, не работая на полную мощность?? PS вижу только один пока вариант - это в настройках котла выставить максимальную температуру теплоносителя ниже 80, скажем до 55. Поправтье меня если это не так.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6899
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 766 раз
Возраст: 59

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение Starik »

sergant писал(а): Вчера, 16:55на 80 температуре (на максимуме).
Вот прям 80 гонит в полы или термостаты установлены?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12363
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение Bahus »

А просто перекрыть радиаторную петлю никак?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

sergant
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 16:38
Откуда: Stavropol
Мой котел: ECO Classic

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение sergant »

Starik писал(а): Вчера, 17:30 Вот прям 80 гонит в полы или термостаты установлены?
80 гонит в единый контур где и полы и батареи подключены. Термостатов нет, только кран на подачу у каждой батареи и обратка.
Bahus писал(а): Сегодня, 01:31 А просто перекрыть радиаторную петлю никак?
В летнее время так и делал, когда радиаторы не нужны, но в зимнее (пока только предстоит), предполагаю что только теплых полов не будет хватать на отопление всей квартиры
Последний раз редактировалось sergant 15 окт 2025, 08:03, всего редактировалось 1 раз.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6899
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 766 раз
Возраст: 59

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение Starik »

sergant писал(а): Сегодня, 08:01Термостатов нет,
Смесительные узлы со своими насосами?
Убавляй на котле температуру, что мешает?

sergant
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 16:38
Откуда: Stavropol
Мой котел: ECO Classic

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение sergant »

Starik писал(а): Сегодня, 08:18 Смесительные узлы со своими насосами?
Квартира всего 65кв, не уверен что они нужны.
Starik писал(а): Сегодня, 08:18 Убавляй на котле температуру, что мешает?
Так работает Baxi Connect +, он сам определяет температуру котла. Или вы про максимальную температуру в настройках приложения?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6899
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 766 раз
Возраст: 59

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение Starik »

sergant писал(а): Сегодня, 08:36не уверен что они нужны.
Т.е. ты не знаешь какую температуру допустимо в полы загонять.
Убавляй температуру любым доступным и понятным тебе способом, не принципиально. Инструкцию к котлу иногда полезно читать https://baxi.ru/upload/iblock/f4a/2c3av ... ktsiya.pdf, стр. 19.

sergant
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 16:38
Откуда: Stavropol
Мой котел: ECO Classic

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение sergant »

Starik писал(а): Сегодня, 09:40 Т.е. ты не знаешь какую температуру допустимо в полы загонять.
Нет. Мне она и не нужна максимальная. Я наоборот спрашиваю как её уменьшить. А если подключен Baxi Connect + и включено регулирование по датчику температуры, изменение температуры котла не выполняется с кнопок управления.
Starik писал(а): Сегодня, 09:40 Инструкцию к котлу иногда полезно читать
Конкретно по моей проблеме я ничего не нашёл там.

У меня была готовая система, которая работала именно по температуре котла. В неё я добавил только Baxi Connect + и датчик температуры, и котел стал автоматически управляться. Вопрос простой, как уменьшить температуру котла, чтобы целевую (установленную в приложении) температуру на датчике он добивался равномерно, а не работая на полную мощность!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12363
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение Bahus »

Всё в настройках Зонта есть. Нужно просто изучить инструкцию. И не быстрый старт из брошюрки в коробке. А нормальную, полновесную. С сайта.
zont.png
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

sergant
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 16:38
Откуда: Stavropol
Мой котел: ECO Classic

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение sergant »

Bahus писал(а): Сегодня, 13:35 Всё в настройках Зонта есть.
Вот про эту настройку "Температура теплоносителя" я и спрашивал в первоначальном сообщении с вопросом. Подсказка в приложении говорит что максимальное и минимальное регулируется в соответствии с сервисной настройкой котла. Поэтому я и сомневался можно ли её изменять. НУ раз Вы прямо на неё указываете, предполагаю что с моей проблемой как раз она и должна помочь справиться. Спасибо
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12363
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола

Сообщение Bahus »

Но я не знаю как это в реале будет работать. Но если управление по цифре, то и настройки все должны с контроллера регулироваться (ну кроме F-параметров котла, конечно).
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    951 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    3473 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    4644 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    5753 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
  • Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления
    Santanial » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    3412 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: puhon и 1 гость
Боты: Yandex [Bot]