Страница 1 из 1
Датчик температуры БКН
Добавлено: 29 дек 2024, 15:12
Олег Григоров
C Наступающим Новым Годом!
Гуру, подскажите пожалуйста, Eco Nova 24F, при подключении датчика температуры БКН, появляется ошибка F32. "Недопустимое значение показаний УЛИЧНОЙ температуры" !
Попробовал 2 датчика разных производителей,(не родные), провод датчика удлинен на 15 метров слаботочкой. Тех.поддержка уверяет можно удлинять до 30 метров. Встал вопрос покупки оригинального датчика, но не уверен, что поможет,т.к. котлы других производителей работают с "неродными датчиками".
Может проблема в настройках? Помогите разобраться
Датчик температуры БКН
Добавлено: 29 дек 2024, 15:50
Bahus
Подключаете БКН, а ошибка по ДУТ? Так не туда подключаете.
Сопротивление какое при комнатной температуре?
Датчик температуры БКН
Добавлено: 29 дек 2024, 16:22
Олег Григоров
Спасибо. Подключаю на клеммы 3-4 х6, а вылазит F32! На счет сопротивления не знаю. Котел двухконтурный. Как быть?
18. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА (ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОКОНТУРНОГО КОТЛА)
Датчик температуры (NTC) бойлера ГВС входит в комплект поставки одноконтурного
котла.
Подключение бойлера
К данному котлу может быть подключен внешний бойлер косвенного нагрева. Подключите
провода от датчика температуры бойлера к клемме на колодке, контакты 3-4
Датчик температуры БКН
Добавлено: 29 дек 2024, 17:08
Starik
Олег Григоров писал(а): 29 дек 2024, 16:22Котел двухконтурный. Как быть?
К твоему датчику БКН надо купить другой котел, подходящий, одноконтурный.

Датчик температуры БКН
Добавлено: 29 дек 2024, 18:51
Олег Григоров
Спасибо.
Датчик температуры БКН
Добавлено: 29 дек 2024, 19:57
Bahus
К двухконтурному котлу без танцев с бубнами бкн не подключить. Кроме датчика ещё внешний трёхход нужен.
Датчик подключается на 5-6. В инструкции ошибка. Посмотрите раздел про комнатный термостат. Там картинка есть.
Но у вас 5-6 пустые, поскольку датчик ГВС штатный на месте в котле
Датчик температуры БКН
Добавлено: 30 дек 2024, 12:54
Олег Григоров
Спасибо. Квест еще тот. Талантливые ребята наваяли такую систему. Конфигурация ГВС Р00 1=Проточный, но открывая кран горячей воды горелка не включается. Все завязано на БКН, в итоге если хочется горячей воды, в доме жарко. Приходится упражняться с термоголовками, не очень удобно. На улице + температура. Удалось сбалансировать 40* в БКН, 25* в доме с приоткрытыми окнами. Местные специалисты не взялись угадать эту мелодию.
Датчик температуры БКН
Добавлено: 30 дек 2024, 16:17
Starik
Олег Григоров писал(а): 30 дек 2024, 12:54Местные специалисты не взялись угадать эту мелодию.
Когда дойдут руки - нарисуй гидравлическую схему системы отопления (от руки, как понимаешь, хоть на салфетке) и кинь сюда. А тут уже, как водится, будут: вопросы, предложения, рекомендации...

Датчик температуры БКН
Добавлено: 02 янв 2025, 11:09
Олег Григоров
Здравствуйте.
Отправлено спустя 13 минут 57 секунд:
Датчик температуры БКН
Добавлено: 02 янв 2025, 13:50
Starik
А где газовый котел, где трехход на БКН? Надписи на схеме не читаемы, надо бы скрин обрезать и растянуть.
На фото интересный лабиринт из труб с очень оригинальной гидрострелкой.

Датчик температуры БКН
Добавлено: 02 янв 2025, 13:58
Олег Григоров
После фото, описание.
Датчик температуры БКН
Добавлено: 02 янв 2025, 16:55
Starik
Разобрался с файлом.
Двухконтурный котел в такую систему отопления кто подсказал купить?
Даже не пытайся датчик бойлера к этому котлу подключать.
Можно перейти на ГВС без бойлера, но это новые краны и трубы.
Сочувствую.
Сначала надо сделать выбор: с бойлером (т.е. другой котел) или без (этот котел остается), а потом решать как переделать систему отопления и ГВС.
Датчик температуры БКН
Добавлено: 02 янв 2025, 21:40
kdme56
Подключить бойлер не к котлу, а к гидрострелке надо. Тёплый пол через терморегулятор.
Датчик температуры БКН
Добавлено: 03 янв 2025, 10:04
Олег Григоров
Starik писал(а): 02 янв 2025, 16:55
Разобрался с файлом.
Двухконтурный котел в такую систему отопления кто подсказал купить?
Даже не пытайся датчик бойлера к этому котлу подключать.
Можно перейти на ГВС без бойлера, но это новые краны и трубы.
Сочувствую.
Сначала надо сделать выбор: с бойлером (т.е. другой котел) или без (этот котел остается), а потом решать как переделать систему отопления и ГВС.
. Спасибо. Перспектива не радужная. Доверился кудеснику, который все это и наваял.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
kdme56 писал(а): 02 янв 2025, 21:40
Подключить бойлер не к котлу, а к гидрострелке надо. Тёплый пол через терморегулятор.
Спасибо. Попробую разобраться.
Датчик температуры БКН
Добавлено: 03 янв 2025, 11:42
Starik
kdme56 писал(а): 02 янв 2025, 21:40Подключить бойлер не к котлу, а к гидрострелке надо.
Глупость, имхо, зачем лепить туда ещё один насос?!
Сейчас на лето можно кранами оставить только бойлер греться, а если подключит бойлер после стрелки, что будет?
Датчик температуры БКН
Добавлено: 03 янв 2025, 19:49
kdme56
Starik писал(а): 03 янв 2025, 11:42
kdme56 писал(а): 02 янв 2025, 21:40Подключить бойлер не к котлу, а к гидрострелке надо.
Глупость, имхо, зачем лепить туда ещё один насос?!
Сейчас на лето можно кранами оставить только бойлер греться, а если подключит бойлер после стрелки, что будет?
А у меня почему без насоса работает. Просто сделал нестандартно. Вход из котла, выход в гидрострелку, в прямую её часть. Вот и всё.
Датчик температуры БКН
Добавлено: 04 янв 2025, 10:01
Олег Григоров
Интересно. спасибо
Датчик температуры БКН
Добавлено: 04 янв 2025, 11:02
Starik
kdme56 писал(а): 03 янв 2025, 19:49Вход из котла, выход в гидрострелку,

И это ты назвал
kdme56 писал(а): 02 янв 2025, 21:40Подключить бойлер не к котлу, а к гидрострелке
Молодец, ...! Что ещё тут скажешь.

Датчик температуры БКН
Добавлено: 04 янв 2025, 23:45
kdme56
Starik писал(а): 04 янв 2025, 11:02
kdme56 писал(а): 03 янв 2025, 19:49Вход из котла, выход в гидрострелку,

И это ты назвал
kdme56 писал(а): 02 янв 2025, 21:40Подключить бойлер не к котлу, а к гидрострелке
Молодец, ...! Что ещё тут скажешь.
Да да, работает прекрасно, Стабильность температуры, меньше потерь в гидрострелке. Второй год пашет, БКН грется до 67, змеевик в нём маленький, и загонять 67 обратно в котёл нет смысла. Именно в гидрострелку и дальше в радиаторы. Так что пусть смеются знатоки, а мы практики.

БКН и гидрострелка раньше работали просто в параллель. А вот теперь немножко по другому. А главное в межсезонье избавляет от перегрева котёл, когда радиаторы уже греют реже.
Датчик температуры БКН
Добавлено: 05 янв 2025, 12:57
Starik
kdme56 писал(а): 04 янв 2025, 23:45Так что пусть смеются знатоки,...

Смешна твоя кривая трактовка терминологии, а не то, что ты предлагаешь.

Датчик температуры БКН
Добавлено: 05 янв 2025, 21:57
kdme56
А что с терминологией не так. Не вижу проблем. Оптимальный вариант для моего котла, БКН и гидрострелки найден опытным путём. Главное положительный результат достигнут. Мне собрали систему, я подумал и доработал.