Страница 1 из 1
Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера
Добавлено: 24 фев 2025, 08:47
АнатолийЛеон
Вышел из строя бойлер косвенного нагрева, нужно менять. По гарантии это все так растягивается. На время отсутствия бака нужно отключить нагрев сего. Пробовал через F03, выставив 004. Не получается, все равно греет. Может датчик температуры в баке откинуть? Кто, что может посоветовать? Спасибо.
Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера
Добавлено: 24 фев 2025, 10:18
Starik
АнатолийЛеон писал(а): 24 фев 2025, 08:47Может датчик температуры в баке откинуть?
Не в баке, а от платы отключить.
Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера
Добавлено: 24 фев 2025, 11:32
АнатолийЛеон
Starik писал(а): 24 фев 2025, 10:18
Не в баке, а от платы отключить.
Вот так понятнее будет: Может "датчик температуры в баке" откинуть?
Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера
Добавлено: 24 фев 2025, 11:36
RADAR
что не понятно в сказанном
Starik,

Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера
Добавлено: 24 фев 2025, 12:51
Bahus
Откинуть датчик в баке, да. Но откинуть на плате. Точнее на клеммнике.
Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера
Добавлено: 24 фев 2025, 12:57
Starik
АнатолийЛеон писал(а): 24 фев 2025, 11:32датчик температуры в баке" откинуть?

Вот в баке и откинуть ... из гильзы, прямо на пол...

Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера
Добавлено: 24 фев 2025, 14:41
АнатолийЛеон
Starik писал(а): 24 фев 2025, 12:57
Вот в баке и откинуть ... из гильзы, прямо на пол...
Вопрос не в том, что, где и куда откинуть, а в том почему при включении F03 004 котел продолжает греть бойлер.
ОТКЛЮЧИЛ НА КЛЕММНИКЕ (для особо одаренного гуру котлов) датчик температуры воды в бойлере и котел перестал греть бойлер. Уважаемый Starik, вместо того, чтобы помочь человеку, развел тут какие то приколы. Ладно справились без тебя.
Тема закрыта.
Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера
Добавлено: 24 фев 2025, 15:42
Bahus
Антилегионеллу не отменяли. Я думаю это она у вас. F16 чего установлено?
Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера
Добавлено: 24 фев 2025, 15:50
Starik
АнатолийЛеон писал(а): 24 фев 2025, 14:41а в том почему при включении F03 004 котел продолжает греть бойлер.
Критиковать ты мастер, а вот соображалку включать тебе тяжко.

Котел "видит" подключение датчика = бойлера и понимает что ты не адекватное значение параметра выставляешь. Это называется защитой от дурака.