Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
АнатолийЛеон
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 фев 2025, 08:35
Откуда: Оттуда
Мой котел: Baxi ECO Life 1.24F

Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера

Сообщение АнатолийЛеон »

Вышел из строя бойлер косвенного нагрева, нужно менять. По гарантии это все так растягивается. На время отсутствия бака нужно отключить нагрев сего. Пробовал через F03, выставив 004. Не получается, все равно греет. Может датчик температуры в баке откинуть? Кто, что может посоветовать? Спасибо.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7624
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 843 раза
Возраст: 60

Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера

Сообщение Starik »

АнатолийЛеон писал(а): 24 фев 2025, 08:47Может датчик температуры в баке откинуть?
Не в баке, а от платы отключить.

Автор темы
АнатолийЛеон
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 фев 2025, 08:35
Откуда: Оттуда
Мой котел: Baxi ECO Life 1.24F

Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера

Сообщение АнатолийЛеон »

Starik писал(а): 24 фев 2025, 10:18 Не в баке, а от платы отключить.
Вот так понятнее будет: Может "датчик температуры в баке" откинуть?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера

Сообщение RADAR »

что не понятно в сказанном Starik, :?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13175
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1724 раза
Возраст: 45

Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера

Сообщение Bahus »

Откинуть датчик в баке, да. Но откинуть на плате. Точнее на клеммнике.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7624
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 843 раза
Возраст: 60

Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера

Сообщение Starik »

АнатолийЛеон писал(а): 24 фев 2025, 11:32датчик температуры в баке" откинуть?
:facepalm: Вот в баке и откинуть ... из гильзы, прямо на пол... :lol: :facepalm:

Автор темы
АнатолийЛеон
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 фев 2025, 08:35
Откуда: Оттуда
Мой котел: Baxi ECO Life 1.24F

Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера

Сообщение АнатолийЛеон »

Starik писал(а): 24 фев 2025, 12:57 Вот в баке и откинуть ... из гильзы, прямо на пол...
Вопрос не в том, что, где и куда откинуть, а в том почему при включении F03 004 котел продолжает греть бойлер. ОТКЛЮЧИЛ НА КЛЕММНИКЕ (для особо одаренного гуру котлов) датчик температуры воды в бойлере и котел перестал греть бойлер. Уважаемый Starik, вместо того, чтобы помочь человеку, развел тут какие то приколы. Ладно справились без тебя. Тема закрыта.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13175
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1724 раза
Возраст: 45

Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера

Сообщение Bahus »

Антилегионеллу не отменяли. Я думаю это она у вас. F16 чего установлено?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7624
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 843 раза
Возраст: 60

Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера

Сообщение Starik »

АнатолийЛеон писал(а): 24 фев 2025, 14:41а в том почему при включении F03 004 котел продолжает греть бойлер.
Критиковать ты мастер, а вот соображалку включать тебе тяжко. ;) Котел "видит" подключение датчика = бойлера и понимает что ты не адекватное значение параметра выставляешь. Это называется защитой от дурака. :)

Вернуться в «Программирование настроек»