Страница 1 из 1

ECO LIFE 1.14 F одноконтурный - увеличение мощности

Добавлено: 04 мар 2025, 10:04
Shnit
Уважаемые форумчане, день добрый!
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
Исходя из прочитанного, указанный в теме котел имеет теплообменник как и 1.24 F.
Что указано в паспорте котла в части max расхода газа?
ТУ выдано на 2,98 м3. Котел на 24 кВт (2,69 м3) + плита не проходят. Хочу немного схитрить. Удастся ли? :oops:
Спасибо всем неравнодушным )

ECO LIFE 1.14 F одноконтурный - увеличение мощности

Добавлено: 04 мар 2025, 10:14
Bahus
Потребление газа
G20 (Низшая теплота сгорания 34,02 МДж/м3)
Расход газа при номинальной тепловой мощности, м3/ч

10F / 14F, 1.14F / 18F / 24F, 1.24F / 31F, 1.31F
1,22 / 1,7 / 2,14 / 2,69 / 3,52
Параметр F08 используется.

ECO LIFE 1.14 F одноконтурный - увеличение мощности

Добавлено: 04 мар 2025, 10:41
Shnit
Bahus писал(а): 04 мар 2025, 10:14 Параметр F08 используется.
Илья, благодарю за ответ! Правильно ли я понял, что в паспорте котла будет указано 14 кВт и max расход 1,7? При этом, я смогу вывести его на режим 24 кВт? :yahoo:

ECO LIFE 1.14 F одноконтурный - увеличение мощности

Добавлено: 04 мар 2025, 11:39
EvgenySh
Shnit писал(а): 04 мар 2025, 10:41 Правильно ли я понял, что в паспорте котла будет указано 14 кВт и max расход 1,7
Да, в паспорте будет 1,7. Вот только на 24 кВт не выведешь, хоть теплообменник на 24, количество форсунок у 14 кВт котла меньше.
Все что можно сделать это поднять давление на горелке до паспортных 24 Квт, получишь примерно 20 кВт

ECO LIFE 1.14 F одноконтурный - увеличение мощности

Добавлено: 04 мар 2025, 11:43
Shnit
EvgenySh писал(а): 04 мар 2025, 11:39 Да, в паспорте будет 1,7. Вот только на 24 кВт не выведешь, хоть теплообменник на 24, количество форсунок у 14 кВт котла меньше.
Все что можно сделать это поднять давление на горелке до паспортных 24 Квт, получишь примерно 20 кВт
Странно, в паспорте написано, что одинаковое кол-во форсунок :?

ECO LIFE 1.14 F одноконтурный - увеличение мощности

Добавлено: 04 мар 2025, 11:48
EvgenySh
Shnit писал(а): 04 мар 2025, 11:43 Странно, в паспорте написано, что одинаковое кол-во форсунок
Ну значит давление добавишь и будет тебе счастье :) Просто подумал, что по железу Eco Life и Eco Four одинаковые

ECO LIFE 1.14 F одноконтурный - увеличение мощности

Добавлено: 05 мар 2025, 09:29
Bahus
На EcoFour 14 кВт, действительно другое горелочное устройство, чем на 24. То есть он по факту максимально 14 кВт умеет (не зажат программно).
Следующие модели (Eco4S, EcoLife, EcoNova) уже все 10-24 кВт это один и тот же котёл. Может и есть какие нюансы, но с наскока не припомню.

ECO LIFE 1.14 F одноконтурный - увеличение мощности

Добавлено: 05 мар 2025, 09:39
Starik
Shnit писал(а): 04 мар 2025, 10:04Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
???
18.jpg

ECO LIFE 1.14 F одноконтурный - увеличение мощности

Добавлено: 14 апр 2025, 14:51
kasmin
[/quote]
Bahus писал(а): 05 мар 2025, 09:29 На EcoFour 14 кВт, действительно другое горелочное устройство
Т.е. он действительно "умеет" минимальную мощность на отопление в 6 кВт?

ECO LIFE 1.14 F одноконтурный - увеличение мощности

Добавлено: 14 апр 2025, 17:57
Bahus
Если в документации заявлено, значит умеет