Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
Добавлено: 29 авг 2025, 18:35
Добрый день.
Имеем
Дом 70 кв шлакоблок, теплоизоляция весьма посредственная
Система отопления на алюминиевых радиаторах (всяко разные, мощность никто не считал), двухтрубная, полипропилен 20 мм.
Взамен древнему агв 11.6 (с которым было вполне комфортно ) установлен BAXI EcoFour 24 (хватило бы и 14, но мощность завышена сознательно для проточного гвс, бойлер держать смысла нет, пребывание только по выходным).
Настройки котла
F08=45%=15 кВт макс мощность отопления (завышено для быстрого прогрева)
F10=0%=9,5 кВт мин мощность отопления
F11=10=10 мин дабы избежать тактования из-за избытка мощности.
Управляет котлом ZONT Smart New в режиме управления по воздуху в помещении с ПИД.
Включена опция "не снимать запрос тепла" в целях поддержания работы насоса в котле и циркуляции теплоносителя при выключенной горелке.
Обитатели дома дискомфорта не испытывают.
Прилагаю график температур. и прошу Гуру сего форума оценить корректность настройки.
Возможно F11 следует уменьшить до 8-7 мин для уменьшения колебаний температуры теплоносителя?
Имеем
Дом 70 кв шлакоблок, теплоизоляция весьма посредственная
Система отопления на алюминиевых радиаторах (всяко разные, мощность никто не считал), двухтрубная, полипропилен 20 мм.
Взамен древнему агв 11.6 (с которым было вполне комфортно ) установлен BAXI EcoFour 24 (хватило бы и 14, но мощность завышена сознательно для проточного гвс, бойлер держать смысла нет, пребывание только по выходным).
Настройки котла
F08=45%=15 кВт макс мощность отопления (завышено для быстрого прогрева)
F10=0%=9,5 кВт мин мощность отопления
F11=10=10 мин дабы избежать тактования из-за избытка мощности.
Управляет котлом ZONT Smart New в режиме управления по воздуху в помещении с ПИД.
Включена опция "не снимать запрос тепла" в целях поддержания работы насоса в котле и циркуляции теплоносителя при выключенной горелке.
Обитатели дома дискомфорта не испытывают.
Прилагаю график температур. и прошу Гуру сего форума оценить корректность настройки.
Возможно F11 следует уменьшить до 8-7 мин для уменьшения колебаний температуры теплоносителя?