Добрый день.
Имеем
Дом 70 кв шлакоблок, теплоизоляция весьма посредственная
Система отопления на алюминиевых радиаторах (всяко разные, мощность никто не считал), двухтрубная, полипропилен 20 мм.
Взамен древнему агв 11.6 (с которым было вполне комфортно ) установлен BAXI EcoFour 24 (хватило бы и 14, но мощность завышена сознательно для проточного гвс, бойлер держать смысла нет, пребывание только по выходным).
Настройки котла
F08=45%=15 кВт макс мощность отопления (завышено для быстрого прогрева)
F10=0%=9,5 кВт мин мощность отопления
F11=10=10 мин дабы избежать тактования из-за избытка мощности.
Управляет котлом ZONT Smart New в режиме управления по воздуху в помещении с ПИД.
Включена опция "не снимать запрос тепла" в целях поддержания работы насоса в котле и циркуляции теплоносителя при выключенной горелке.
Обитатели дома дискомфорта не испытывают.
Прилагаю график температур. и прошу Гуру сего форума оценить корректность настройки.
Возможно F11 следует уменьшить до 8-7 мин для уменьшения колебаний температуры теплоносителя?
Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12258
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1580 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
Он же на ГВС сейчас работает? Что от него хотите? Зимой плавно будет
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Вчера, 18:12
- Откуда: Ногинск
- Мой котел: Baxi Eco four 24
- Благодарил (а): 1 раз
Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
Да на гвс днем работает. Ночью ГВС нет, работа только на отопление. В целом понимаю, почему "расческа" такая на графике. Просто хотел убедиться, что в пределах нормы настройки и грубых ошибок я не сделал. Спасибо.
Bahus, т.к Вы из СЦ
Оффтоп, чтобы темы не плодить: хотел бы иметь зип самых часто отказывающих деталей. В моем понимании желательно иметь вторичный теплообменник с уплотнительными колечками (вода плохая, ожидаю быстрое загрязнение вторичной камеры теплообменника) и картридж трехходового клапана т.к днем постоянно гвс дергают, быстро уплотнители изоносятся. Что-то еще порекомендуете?
Bahus, т.к Вы из СЦ
Оффтоп, чтобы темы не плодить: хотел бы иметь зип самых часто отказывающих деталей. В моем понимании желательно иметь вторичный теплообменник с уплотнительными колечками (вода плохая, ожидаю быстрое загрязнение вторичной камеры теплообменника) и картридж трехходового клапана т.к днем постоянно гвс дергают, быстро уплотнители изоносятся. Что-то еще порекомендуете?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12258
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1580 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
Ничего рекомендовать не буду, поскольку пользую центральное отопление
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость