Страница 1 из 1

Включение горелки в режиме OFF

Добавлено: 29 авг 2025, 20:27
Юрич71
В режиме гвс после выключения воды горелка продолжает гореть. При включении отопления на табло 00°С и отопление не включается. В режиме OFF может самопроизвольно загорется горелка. Датчик nts показывает 11,5 кОм. При включении прогрева воды все работает норм, нагревается до температуры и держит её. В чём может быть проблема?

Включение горелки в режиме OFF

Добавлено: 29 авг 2025, 21:18
Starik
Юрич71 писал(а): 29 авг 2025, 20:27В режиме гвс после выключения воды горелка продолжает гореть.
Какое значение в параметре А08? Если значение больше нуля - датчик протока не исправен. Возможно что-то не аккуратно собрал.

Включение горелки в режиме OFF

Добавлено: 30 авг 2025, 01:14
Bahus
Я ничо не понял, если честно

Включение горелки в режиме OFF

Добавлено: 30 авг 2025, 07:50
Юрич71
Значение параметра А08 - 02. После получаса мигания 00°С выскочила ошибка Е05 и никакими способами не сбрасывается. Гидроузел с датчиком протока установлены новые. Как можно проверить работоспособность датчика протока визуально? Выкручу его и что. Гидроузел поставить новый неправильно сложно, там всё ясно и понятно.
Ещё вопрос, на воздухоотводчике насоса пластиковый винт сверху должен быть полность закручен или немного выкручен?

Включение горелки в режиме OFF

Добавлено: 30 авг 2025, 08:45
Starik
Юрич71 писал(а): 30 авг 2025, 07:50на воздухоотводчике насоса пластиковый винт сверху должен быть ... или немного выкручен?
Да.
Юрич71 писал(а): 30 авг 2025, 07:50Значение параметра А08 - 02.
При этом вода закрыта, правильно? Значит накосячил с установкой комплекта датчика (платы к нему).
Юрич71 писал(а): 30 авг 2025, 07:50выскочила ошибка Е05 и никакими способами не сбрасывается.
Ты перед началом ремонта вилку котла из розетки вынул? Может датчик снес, может его провода оторвал. А может и ещё чего хуже...

Включение горелки в режиме OFF

Добавлено: 30 авг 2025, 19:38
Bahus
То есть Е05 вас ни на какие мысли не натолкнула? Нафига вам датчик протока сдался, если ошибка по датчику температуры?
И да. 00°С это мощщщно. Такого тоже не должно быть. Да все беды со снятием показаний температуры. Котёл недуром вам орёт об этом. Нет. Нужно обязательно датчик протока проверить...
Screenshot_2025-08-30-19-34-03-187_com.brdtermiya.lunateam.jpg

Включение горелки в режиме OFF

Добавлено: 31 авг 2025, 15:46
Юрич71
А датчик холла на датчике протока должен быть иметь определённое положение? Там никаких отметок нет, крутится в разные стороны.

Отправлено спустя 7 минут 34 секунды:
Не подскажите, какой датчик протока экофор 24ф?

Отправлено спустя 3 минуты :
20250831_155503.jpg

Включение горелки в режиме OFF

Добавлено: 31 авг 2025, 19:44
Starik
Артикул: 620340

Включение горелки в режиме OFF

Добавлено: 04 сен 2025, 20:06
Юрич71
Если кому интересно, проблема решена. Надо было просто заменить накладной датчик температуры отопления. Пока плясал вокруг котла заменил всё что возможно по ГВС, заодно изучил свой котёл и сэкономил деньги на мастерах. Цена вопроса - 300₽ за датчик и 15000₽ за всё остальное. Всем спасибо за ответы.

Включение горелки в режиме OFF

Добавлено: 04 сен 2025, 23:09
Bahus
Bahus писал(а): 30 авг 2025, 19:38 То есть Е05 вас ни на какие мысли не натолкнула? Нафига вам датчик протока сдался, если ошибка по датчику температуры?
И да. 00°С это мощщщно. Такого тоже не должно быть. Да все беды со снятием показаний температуры. Котёл недуром вам орёт об этом. Нет. Нужно обязательно датчик протока проверить...Screenshot_2025-08-30-19-34-03-187_com.brdtermiya.lunateam.jpg
:facepalm: