Страница 1 из 1
Подключение датчика наружной температуры
Добавлено: 13 сен 2025, 07:26
Deeper72
Здравствуйте!
Подскажите, котел Baxi LUNA PLATINUM+ 1.18 GA, подключил датчик наружной температуры, аналог KHG71406211, какой-то краснодарской фирмы SmartHeat, на улице +8С, а котел показывает -37,5С и шпарит на всю катушку, пробовал менять полярность - картина та же. Неисправный датчик?
Подключение датчика наружной температуры
Добавлено: 13 сен 2025, 11:35
Starik
Deeper72 писал(а): 13 сен 2025, 07:26Неисправный датчик?
Тут скорее неисправный пользователь, датчик который ты выбрал и купил не предназначен для твоего котла.

Подключение датчика наружной температуры
Добавлено: 14 сен 2025, 01:35
Bahus
Ничего что этот артикул датчика используется для традиционных котлов? А у вас чего? Вы хоть бы по каталогу посмотрели какой датчик подходит. Или в семинарке в таблице выяснили бы, что для традиционника стоит 10кОм, а для конденсационника 1кОм. Чего удивляться тогда?
Подключение датчика наружной температуры
Добавлено: 14 сен 2025, 14:27
Deeper72
Я просто посмотрел в паспорт котла, где на рисунке был указан Сименс 34 и взял аналогичный. А кроме этого рисунка в паспорте ничего и не было указано, ни про Омы, ни про что..
Спасибо за наводку!
Подключение датчика наружной температуры
Добавлено: 14 сен 2025, 15:13
Bahus
Да. Могли бы в инструкции и артикул указать. Но там на картинке хотя бы видно, что он по-другому выглядит.
Вам нужен 7104873-- если родной артикул брать.

Подключение датчика наружной температуры
Добавлено: 14 сен 2025, 15:41
Starik
Просто положу тут.
Подключение датчика наружной температуры
Добавлено: 19 сен 2025, 14:21
Deeper72
Приветствую!
После поправок знающих товарищей, поначалу приобрел то, что было ближе и дешевле - обычный PT1000, в виде гильзы. Котел стал показывать уже положительную температуру, но, со значительным завышением - при 8 градусах на улице - 27,5 на индикаторе.
Плюнул и приобрел аналог, согласно любезно приведенной выше таблице, KHG 714072811 - опять идет превышение, на улице +18, котел показывает уличную температуру +25,5..
Что я неправильно делаю?
Подключение датчика наружной температуры
Добавлено: 19 сен 2025, 16:37
Starik
Deeper72 писал(а): 19 сен 2025, 14:21на улице +18,
Это измерялось спиртовым термометром рядом (в непосредственной близости) от датчика котла?
Подключение датчика наружной температуры
Добавлено: 19 сен 2025, 17:28
Bahus
Deeper72 писал(а): 19 сен 2025, 14:21
согласно любезно приведенной выше таблице, KHG 714072811 - опять идет превышение
Я не знаю что это за артикул и в какой момент он в эту таблицу попал. Сейчас у Baxi он вообще не бьётся по базе. А вот оригинальный датчик с артикулом
Bahus писал(а): 14 сен 2025, 15:137104873--
Подключение датчика наружной температуры
Добавлено: 24 сен 2025, 10:12
Architectorus
Чтобы не создавать новую тему.
Есть котёл Baxi Luna 3 Comfort 240Fi. Работает месяцев 10. Никаких сервисных настроек не крутил. Подключил на днях внешний датчик 10К, к контактам SN5. Захожу в info-ext c - показывает прочерки. Попробовал ещё 3 штуки! От бойлера ГВС, и пару от зонта. Тоже самое!
- Почему так может быть?
- Могут ли какие-то настройки влиять? Или раз подключил, то как минимум показывать будет температуру?
- Какие варианты диагностики?
- От бойлера и внешнией они одинаковые по параметрам же, 10к?
Подключение датчика наружной температуры
Добавлено: 24 сен 2025, 12:07
Bahus
Перезагрузиться после подключения?
F06 какое значение?
Подключение датчика наружной температуры
Добавлено: 24 сен 2025, 21:38
Architectorus
Bahus писал(а): 24 сен 2025, 12:07
Перезагрузиться после подключения?
F06 какое значение?
Подключал датчики на выключенном котле, так что был цикл выкл-вкл. Или по-другому надо? F06 стоит 00.
Подключение датчика наружной температуры
Добавлено: 24 сен 2025, 22:21
Bahus
Не вижу причин, чтобы котёл себя так вёл. По крайней мере в голову ничего не приходит.
Или не cn5, или датчики сплошь неисправные.
Подключение датчика наружной температуры
Добавлено: 26 сен 2025, 12:28
Architectorus
Bahus писал(а): 24 сен 2025, 22:21
Или не cn5, или датчики сплошь неисправные.
Прошу прощения! Через несколько дней котёл принял датчик и всё заработало. Сейчас включил АМБОН в 1. Буду пробовать. Скажите, а как внутренний датчик можно только выносную панель использовать? Я бы хотел вывести в комнату просто датчик и спрятать его в косяке дверном.
И не встречались ли какие красивые коробочки для установки панели на стену. А то какой-то обрубок без отверстий под крепления.
Подключение датчика наружной температуры
Добавлено: 26 сен 2025, 13:27
Bahus
Вы сейчас уже про комнатный датчик? Или всё ещё про уличный?
Комнатный датчик жёстко запаян на плате выносного пульта.