Страница 1 из 1
Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
Добавлено: 06 янв 2026, 20:12
aRRseniy
Доброго времени суток.
Котлом управляет Zont по Opentherm.
Все подключено как надо - на адаптере моргают поочередно красный и зелёный диод (связь есть получается).
Но в приложении котел падает в ошибку - нет связи с адаптером и котел не работает.
Адаптер поменяли на новый - ситуация не поменялась...
Без зонта котел работает.
Куда копать - ума не приложу, дайте пжлст дельный совет.
Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
Добавлено: 07 янв 2026, 07:34
ikn2
aRRseniy писал(а): 06 янв 2026, 20:12
Адаптер поменяли на новый - ситуация не поменялась...
Без зонта котел работает.
1. Попробуйте заменить кабеля, по которым подключен адаптер к котлу и к зонту, и сделайте их минимальной длины.
2. Если у вас шина ОТ подключается к котлу на те же клеммы, что и внешний термостат, то чтобы котел работал без зонта, нужно на эти клеммы вернуть перемычку, как это было с завода. Я на подобный случай поставил релюшку, которая замыкает контакты при отсутствии питания на адаптере ОТ. Если нужно, могу схемку нарисовать.
Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
Добавлено: 07 янв 2026, 12:24
aRRseniy
1.Всё разобрал и подключил также заново. И вдруг всё заработало, даже без смены проводов.
Что- то подсказывает, что само починиться не может.
Доверие и надёжность система пока потеряла.
2.Шина ОТ подключается на свой разъём, при этом перемычка убирается совсем.
Как бы сделать, что при пропадании связи с адаптером котел не зависал, а переключался бы в обычный режим?
Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
Добавлено: 07 янв 2026, 19:22
Bahus
ikn2 писал(а): 07 янв 2026, 07:34
Если у вас шина ОТ подключается к котлу на те же клеммы
Нет. В профиле Eco4S. Там свой выход на цифру
aRRseniy писал(а): 07 янв 2026, 12:24
Как бы сделать, что при пропадании связи с адаптером котел не зависал, а переключался бы в обычный режим?
Никак. Считается что Зонт является Мастером. При пропадании контроллера котёл ничего сделать не сможет. Таков протокол.
А вот модель Зонта вы не указали. Я так понял что у вас что-то типа Смарт Нью или типа того. Подключен через универсальный адаптер цифровых шин? Короче всю связку нужно определить.
Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
Добавлено: 08 янв 2026, 09:32
aRRseniy
Bahus писал(а): 07 янв 2026, 19:22
А вот модель Зонта вы не указали. Я так понял что у вас что-то типа Смарт Нью или типа того. Подключен через универсальный адаптер цифровых шин? Короче всю связку нужно определить.
Zont Smart New подключен через универсальный адаптер цифровых шин.
Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
Добавлено: 08 янв 2026, 13:14
Bahus
Была тут тема, в которой писали, что на адаптере один из резисторов номиналом в 10 раз меньше напаян. Попробуйте поискать. Смутно помню, что там похожая проблема была
Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
Добавлено: 08 янв 2026, 13:39
Starik