Страница 1 из 1
Сбой отопления
Добавлено: 08 янв 2026, 16:20
Pawel
Всех с праздниками, уважаемые форумчане. Подскажите, что могло случиться: после многократных отключений электроэнергии в доме (от нескольких секунд до нескольких минут) в котле BAXI eco 4s 24f стали происходить непонятные моменты. После включения горячей воды, отопление отключается и больше не запускается. Ошибки не высвечиваются. Нажимал на кнопку "R", изменений нет. Чтобы включить отопление, необходимо полностью обесточить котел, только потом включается отопление. Но я заметил, что котел нагревает воду сверх выставленной температуры градусов на 6-7 за полторы минуты и сразу отключается. Давление, при этом этом, повышается. Как только температура падает, отопление включается, и вновь все повторяется. Вызвал сотрудника газовой службы, тот предложил поменять, для начала, теплообменник на ГВС. Если не поможет, проверить плату. Котлу 5 лет, работал исправно.
Если кто сталкивался с подобной ситуацией, пожалуйста, подскажите.
Сбой отопления
Добавлено: 08 янв 2026, 20:50
Starik
Pawel писал(а): 08 янв 2026, 16:20проверить плату.
Это сначала.
Pawel писал(а): 08 янв 2026, 16:20тот предложил поменять, для начала, теплообменник на ГВС.
Это предложение из разряда: "ничего не изменится, но денег заработаю, а потом и к ремонту можно приступать."
Сбой отопления
Добавлено: 08 янв 2026, 20:54
Pawel
Спасибо, Starik.
Сбой отопления
Добавлено: 08 янв 2026, 21:53
Bahus
Чот, прям, букет. Непонятно куда копать
Сбой отопления
Добавлено: 09 янв 2026, 13:33
Pawel
Плата в норме.
Сбой отопления
Добавлено: 09 янв 2026, 14:20
Starik
Pawel писал(а): 08 янв 2026, 16:20Давление, при этом этом, повышается.

Поясняй. Одноразово или растет пока не перекроешь кран ХВС под котлом?
Сбой отопления
Добавлено: 09 янв 2026, 14:59
Pawel
Давление вырастает с ростом температуры, когда работает отопление. Потом отопление выключается, падает температура, падает давление. И так по кругу.
Сбой отопления
Добавлено: 09 янв 2026, 17:53
Starik
Pawel писал(а): Вчера, 14:59И так по кругу.
Кошмар... Приготовь автомобильный (велосипедный) насос. Охлаждай систему (не радикально), отключай подачу ХВС в котел (только перекрыть надо гарантированно), открывай ближайший кран ГВС, после этого открывай кран подпитки на котле. Из смесителя, там где открыт кран ГВС, должна политься вода (не очень много). Бери насос и качай в расширительный бачок воздух до давления в одну атмосферу (из крана должна литься вода, не много), манометр должен показывать ноль, если всё правильно сделал. После этого закрывай кран подпитки котла, кран ГВС на смесителе. Открывай подачу ХВС, открывай кран подпитки и поднимай давление в системе отопления до 1,5 (можно 1,3).
Если всё сделаешь правильно, то давление в СО больше скакать не будет.
С платой не всё в норме.
Сбой отопления
Добавлено: 09 янв 2026, 18:22
Pawel
Starik, сегодня какие-то магнитные бури: вот уже часа три давление не падает (после снятия и проверки платы). Объясни, пожалуйста, пишут, что горелка должна включаться 3-4 раза за час. А у меня так (засекал с секундомером): максимальная температура выставлена на 43 градуса, горелка включается при 38 градусах, за 2,4 минуты высвечивается 45 градусов, через 37 секунд 47 градусов и горелка отключается. Остывание до 38 градусов происходит за 5 минут. Потом горелка включается. Это нормально?
Сбой отопления
Добавлено: 09 янв 2026, 19:59
Starik
Pawel писал(а): Вчера, 18:22Это нормально?
Понятно. Вот тебе первоисточник
https://baxi.ru/upload/iblock/d84/e0xjh ... ktsiya.pdf На стр. 20 есть "хитрая" табличка, а в той табличке ещё более хитрый параметр F11. Этим параметром задается время, через которое горелка будет включаться после того, как потухнет.
Pawel писал(а): Вчера, 18:22вот уже часа три давление не падает (после снятия и проверки платы).
Давление в СО и плата котла никак не связаны, совсем не связаны, так что ты больше никому не говори эту глупость.
Если тебе хочется что-то с котлом сделать, то проверь min и max давление на горелке. Можешь (из той секретной таблицы на стр. 20) ещё один параметр изменить - F08, поставь ему ноль.
Pawel писал(а): Вчера, 18:22горелка включается при 38 градусах,
Горелка включается не по температуре, а через отведенное (назначенное, смотри выше...) время.
Как-то так.

Сбой отопления
Добавлено: 09 янв 2026, 20:03
Pawel
Спасибо.