Устройство пневмореле BAxi
Добавлено: 11 фев 2026, 21:27
ecocity
Котел Baxi Ecofour 24F. Была ошибка 03. Вылечил тем, что переткнул трубку с нижнего отверстия пневмореле на верхнее. Работает. Но вопрос, кто знает какие функции верхнего и нижнего отверстия у пневмореле? Кто знает, подскажите.
Устройство пневмореле BAxi
Добавлено: 11 фев 2026, 22:31
RADAR
эт даже Алиса с Марусей знают..

Устройство пневмореле BAxi
Добавлено: 12 фев 2026, 09:35
ecocity
у меня нет Алисы, поделитесь
Устройство пневмореле BAxi
Добавлено: 12 фев 2026, 10:09
Bahus
Не знаю чего вы там починили, с "неправильным" отверстием не должно работать.
Патрубки расположены по разные стороны мембраны. Соответственно, один патрубок работает на разряжение, другой на давление.
На трубке Вентури есть заужение, соответственно, скорость потока там выше. Вследствие этого создаётся разряжение и реле замыкается.
Вот вам в помощь для изучения статья с вражеской Педивикии.
Эффект Вентури является следствием действия закона Бернулли
Там, правда, в разрезе жидкостей описывается. Но для газов это тоже справедливо
Устройство пневмореле BAxi
Добавлено: 12 фев 2026, 12:03
RADAR
ecocity писал(а): Сегодня, 09:35
у меня нет Алисы, поделитесь
у меня тоже, но когда надо - иду к ним за знаниями..

Устройство пневмореле BAxi
Добавлено: 12 фев 2026, 13:51
ecocity
Bahus писал(а): Сегодня, 10:09
Не знаю чего вы там починили, с "неправильным" отверстием не должно работать.
Спасибо, ХЗ как но работает. Сейчас шланг воткнут в верхний разъем. И котел работает. Может эти пневмореле у разных котлов различаются?
Устройство пневмореле BAxi
Добавлено: 12 фев 2026, 14:53
Bahus
Нет, не отличаются. В нижнее должно быть подключено. Короче что-то там у вас заболело, я так думаю.
Устройство пневмореле BAxi
Добавлено: 12 фев 2026, 15:24
Starik
Вероятно Вентури расплавило.