Страница 1 из 1

Main 5 14F недоразумение...

Добавлено: 21 ноя 2015, 13:23
Olegbez
Ребят, подскажите. MAin5 14 две недели назад запущен , стоит режим зима , но ни отопление ни горячая не стартуют. Индикаторы не моргают ни "радиатор" ни "ГВС" оба стоят в режиме ожидания. Просьба помочь.

Отправлено спустя 4 часа 57 минут 15 секунд:
Вернулся с объекта, оказывается котел заморожен 1 градус показывает, пока не разогрели не стартанул. Видимо новая логика работы по сравнению с 4 поколением.

Main 5 14F недоразумение...

Добавлено: 21 ноя 2015, 13:57
BAXI - Volga
серийный номер?
версия прошивки? (параметры А9 и А10)

Main 5 14F недоразумение...

Добавлено: 21 ноя 2015, 15:04
Olegbez
BAXI - Volga писал(а): серийный номер?
версия прошивки? (параметры А9 и А10)
Это не нормальная работа? когда датчик при 0 температуре отказывается реагировать на клавиши? Кста. после запуска горел индиктор ST.
Входящее давление на котел было всего 5 мБ, выскакивала ошибка E41, сделали электр.каллибровку выставили на 30 градусов, работает без отключения.
Номер котла: 152909784