Ребят, подскажите. MAin5 14 две недели назад запущен , стоит режим зима , но ни отопление ни горячая не стартуют. Индикаторы не моргают ни "радиатор" ни "ГВС" оба стоят в режиме ожидания. Просьба помочь.
Отправлено спустя 4 часа 57 минут 15 секунд:
Вернулся с объекта, оказывается котел заморожен 1 градус показывает, пока не разогрели не стартанул. Видимо новая логика работы по сравнению с 4 поколением.
Main 5 14F недоразумение...
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Main 5 14F недоразумение...
серийный номер?
версия прошивки? (параметры А9 и А10)
версия прошивки? (параметры А9 и А10)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 85 раз
- Возраст: 38
Main 5 14F недоразумение...
Это не нормальная работа? когда датчик при 0 температуре отказывается реагировать на клавиши? Кста. после запуска горел индиктор ST.
Входящее давление на котел было всего 5 мБ, выскакивала ошибка E41, сделали электр.каллибровку выставили на 30 градусов, работает без отключения.
Номер котла: 152909784
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2483 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 6 Ответы
- 2083 Просмотры
-
Последнее сообщение boxi
-
- 2 Ответы
- 1754 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 2557 Просмотры
-
Последнее сообщение Александр2025
-
- 10 Ответы
- 3151 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]