Main 5 14F недоразумение...

Сообщение Olegbez »

Ребят, подскажите. MAin5 14 две недели назад запущен , стоит режим зима , но ни отопление ни горячая не стартуют. Индикаторы не моргают ни "радиатор" ни "ГВС" оба стоят в режиме ожидания. Просьба помочь.

Отправлено спустя 4 часа 57 минут 15 секунд:
Вернулся с объекта, оказывается котел заморожен 1 градус показывает, пока не разогрели не стартанул. Видимо новая логика работы по сравнению с 4 поколением.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Main 5 14F недоразумение...

Сообщение BAXI - Volga »

серийный номер?
версия прошивки? (параметры А9 и А10)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38

Main 5 14F недоразумение...

Сообщение Olegbez »

BAXI - Volga писал(а): серийный номер?
версия прошивки? (параметры А9 и А10)
Это не нормальная работа? когда датчик при 0 температуре отказывается реагировать на клавиши? Кста. после запуска горел индиктор ST.
Входящее давление на котел было всего 5 мБ, выскакивала ошибка E41, сделали электр.каллибровку выставили на 30 градусов, работает без отключения.
Номер котла: 152909784
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Замена main 5 14F
    Flieger » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    2481 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    2081 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
  • Котел baxi main four 24 периодически выдвет ошибку E26 или E25
    МаксимE » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1754 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Промывка котла baxi main 5 24 f
    Александр2025 » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    2555 Просмотры
    Последнее сообщение Александр2025
  • Дополнительный насос к Main 24Fi
    sabian4ik » » в форуме Электрокоммутация
    10 Ответы
    3149 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Amazon [Bot]