Страница 1 из 1
					
				Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
				Добавлено: 18 фев 2016, 17:59
				 ppvlad
				Здравствуйте, друзья.
Котёл: LUNA Duotec напрямую подключен к коллектору теплого пола (отопление только тёплым полом).
Все петли ТП контролируются своими сервоприводами и термостатами, то есть в принципе возможна ситуация, когда все петли закроются и насос котла начнёт работать в тупик.
По идее в такой ситуации поможет тупиковый байпас на коллекторе ТП, это его предназначение, но возможно он уже есть в котле (или насос котла "умный" и умеет работать в тупик).
Дайте совет: нужен ли тупиковый байпас на коллекторе или можно не ставить и надеяться на оборудование котла?
			 
			
					
				Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
				Добавлено: 18 фев 2016, 18:10
				 BAXI - Volga
				В котле  LUNA Duotec есть байпасная линия, насос 2-х скоростной
			 
			
					
				Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
				Добавлено: 18 фев 2016, 18:23
				 ppvlad
				BAXI - Volga писал(а): В котле  LUNA Duotec есть байпасная линия, насос 2-х скоростной
 
Благодарю, а можно посмотреть на графики (напорно-расходные характеристики) насоса?
 
			 
			
					
				Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
				Добавлено: 18 фев 2016, 19:39
				 plehan
				Я бы на него не надеялся , скорее всего он аварийный . ИМХО. Я бы сделал байпас с пред настраиваемым перепускным клапаном .
			 
			
					
				Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
				Добавлено: 19 фев 2016, 09:28
				 ppvlad
				plehan писал(а): Я бы на него не надеялся , скорее всего он аварийный . ИМХО. Я бы сделал байпас с пред настраиваемым перепускным клапаном .
 
вот потому и гложат сомнения. кто его знает как там эта линия настроена в котле (и настраивается ли вообще).
кроме того - вдруг котёл менять будут (поставят какой-нибудь без байпаса) и эту тонкость не учтут... а реальный байпас как-то спокойнее, да и не тех денег стоит, чтобы ощутимо сэкономить.
 
			 
			
					
				Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
				Добавлено: 19 фев 2016, 12:27
				 Bahus
				ppvlad писал(а): Благодарю, а можно посмотреть на графики (напорно-расходные характеристики) насоса?
 
Характеристика расход-напор насоса есть в инструкции к котлу.
График с преднастройкой штатного байпасса есть в семинарской тетради.
Но вообще, внешний правильнее. Котловой он, действительно, аварийный больше.
 
			 
			
					
				Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
				Добавлено: 13 мар 2017, 16:22
				 leo_travel
				Bahus писал(а): График с преднастройкой штатного байпасса есть в семинарской тетради.
 
А можно уточнить где? В семинарской (2 кв 16) не нашел. В межсезонье радиаторную часть с одним открытым радиатором хочу отключить, и перепускной настроить поменьше котлового (Luna 3 Comfort)
 
			 
			
					
				Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
				Добавлено: 13 мар 2017, 18:21
				 Bahus
				Миль пардон. Действительно, этот слайд перестали печатать уже лет пять как 

 У меня просто старые версии в бумажном экземпляре имеются. Туда заглядываю иногда.
 
			 
			
					
				Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
				Добавлено: 03 сен 2019, 13:53
				 Artem333
				ppvlad писал(а): 18 фев 2016, 17:59
Здравствуйте, друзья.
Котёл: LUNA Duotec напрямую подключен к коллектору теплого пола (отопление только тёплым полом).
Все петли ТП контролируются своими сервоприводами и термостатами, то есть в принципе возможна ситуация, когда все петли закроются и насос котла начнёт работать в тупик.
По идее в такой ситуации поможет тупиковый байпас на коллекторе ТП, это его предназначение, но возможно он уже есть в котле (или насос котла "умный" и умеет работать в тупик).
Дайте совет: нужен ли тупиковый байпас на коллекторе или можно не ставить и надеяться на оборудование котла?
 
Здравствуйте у меня такая же проблема. у меня 4 петли(3х30 м и одна 60 м)Нужен ли байпас и где его ставить, на коллекторе или сразу после котла ? котел будет электрический, скорее всего протерм скат самый маленький, т.к. общая площадь 30 кв.м. Спасибо.
 
			 
			
					
				Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
				Добавлено: 04 сен 2019, 14:11
				 aseskip
				Нужен. Без разницы, т. к. защищаете котёл.