Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
- 
				ppvlad
 - Забегающий
 - Сообщения: 31
 - Зарегистрирован: 15 дек 2015, 10:46
 - Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
 - Благодарил (а): 30 раз
 - Поблагодарили: 1 раз
 
Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
Здравствуйте, друзья.
Котёл: LUNA Duotec напрямую подключен к коллектору теплого пола (отопление только тёплым полом).
Все петли ТП контролируются своими сервоприводами и термостатами, то есть в принципе возможна ситуация, когда все петли закроются и насос котла начнёт работать в тупик.
По идее в такой ситуации поможет тупиковый байпас на коллекторе ТП, это его предназначение, но возможно он уже есть в котле (или насос котла "умный" и умеет работать в тупик).
Дайте совет: нужен ли тупиковый байпас на коллекторе или можно не ставить и надеяться на оборудование котла?
			
			
									
						Котёл: LUNA Duotec напрямую подключен к коллектору теплого пола (отопление только тёплым полом).
Все петли ТП контролируются своими сервоприводами и термостатами, то есть в принципе возможна ситуация, когда все петли закроются и насос котла начнёт работать в тупик.
По идее в такой ситуации поможет тупиковый байпас на коллекторе ТП, это его предназначение, но возможно он уже есть в котле (или насос котла "умный" и умеет работать в тупик).
Дайте совет: нужен ли тупиковый байпас на коллекторе или можно не ставить и надеяться на оборудование котла?
- 
				BAXI - Volga
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 2338
 - Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Благодарил (а): 40 раз
 - Поблагодарили: 211 раз
 
Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
В котле  LUNA Duotec есть байпасная линия, насос 2-х скоростной
			
			
									
						Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
			
						Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
- 
				ppvlad
 - Забегающий
 - Сообщения: 31
 - Зарегистрирован: 15 дек 2015, 10:46
 - Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
 - Благодарил (а): 30 раз
 - Поблагодарили: 1 раз
 
Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
Благодарю, а можно посмотреть на графики (напорно-расходные характеристики) насоса?BAXI - Volga писал(а): В котле LUNA Duotec есть байпасная линия, насос 2-х скоростной
- 
				plehan
 - Дока по нормативам
 - Сообщения: 3355
 - Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
 - Откуда: Астрахань
 - Благодарил (а): 75 раз
 - Поблагодарили: 267 раз
 
Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
Я бы на него не надеялся , скорее всего он аварийный . ИМХО. Я бы сделал байпас с пред настраиваемым перепускным клапаном .
			
			
									
						Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
			
						- 
				ppvlad
 - Забегающий
 - Сообщения: 31
 - Зарегистрирован: 15 дек 2015, 10:46
 - Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
 - Благодарил (а): 30 раз
 - Поблагодарили: 1 раз
 
Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
вот потому и гложат сомнения. кто его знает как там эта линия настроена в котле (и настраивается ли вообще).plehan писал(а): Я бы на него не надеялся , скорее всего он аварийный . ИМХО. Я бы сделал байпас с пред настраиваемым перепускным клапаном .
кроме того - вдруг котёл менять будут (поставят какой-нибудь без байпаса) и эту тонкость не учтут... а реальный байпас как-то спокойнее, да и не тех денег стоит, чтобы ощутимо сэкономить.
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12486
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
Характеристика расход-напор насоса есть в инструкции к котлу.ppvlad писал(а): Благодарю, а можно посмотреть на графики (напорно-расходные характеристики) насоса?
График с преднастройкой штатного байпасса есть в семинарской тетради.
Но вообще, внешний правильнее. Котловой он, действительно, аварийный больше.
- 
				leo_travel
 - Забегающий
 - Сообщения: 34
 - Зарегистрирован: 24 фев 2017, 16:40
 - Откуда: Уфа
 - Мой котел: Luna 3 Comf 1.310fi Duotec Comp 1.24 GA
 - Благодарил (а): 13 раз
 
Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
А можно уточнить где? В семинарской (2 кв 16) не нашел. В межсезонье радиаторную часть с одним открытым радиатором хочу отключить, и перепускной настроить поменьше котлового (Luna 3 Comfort)Bahus писал(а): График с преднастройкой штатного байпасса есть в семинарской тетради.
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12486
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
Миль пардон. Действительно, этот слайд перестали печатать уже лет пять как 
 У меня просто старые версии в бумажном экземпляре имеются. Туда заглядываю иногда.
			
			
									
						Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
Здравствуйте у меня такая же проблема. у меня 4 петли(3х30 м и одна 60 м)Нужен ли байпас и где его ставить, на коллекторе или сразу после котла ? котел будет электрический, скорее всего протерм скат самый маленький, т.к. общая площадь 30 кв.м. Спасибо.ppvlad писал(а): 18 фев 2016, 17:59 Здравствуйте, друзья.
Котёл: LUNA Duotec напрямую подключен к коллектору теплого пола (отопление только тёплым полом).
Все петли ТП контролируются своими сервоприводами и термостатами, то есть в принципе возможна ситуация, когда все петли закроются и насос котла начнёт работать в тупик.
По идее в такой ситуации поможет тупиковый байпас на коллекторе ТП, это его предназначение, но возможно он уже есть в котле (или насос котла "умный" и умеет работать в тупик).
Дайте совет: нужен ли тупиковый байпас на коллекторе или можно не ставить и надеяться на оборудование котла?
- 
					